(8)、钢筋应先作除油污,除锈处理,如有设计要求,可在钢筋外加环状塑料保护层或涂多层防腐涂料。

(9)、按照土钉打入的设计斜度制作一只操作平台,紧靠土钉墙墙面安放。

(10)、将螺旋钻机垂直于操作平台上开始钻孔,成孔后钻杆退出孔洞。

(11)、用压缩空气将孔内残留及扰动的废土清除干净,将钢筋放入孔中,钢筋上每隔2-3m焊置一个定位架。

(12)、在孔口处设置止浆塞及排气管,旋紧止浆塞使其与孔壁紧密贴合。

(13)、通过止浆塞上将注浆管插入注浆口,深入到孔底250-500mm处,注浆管连接注浆泵,边注浆边向孔口方向拔管,直至注满或排气管停止排气为止。放松止浆塞,将注浆管、排气管与止浆塞拔出,用粘性土或水泥浆充填孔口。

(14)、施工过程应作好相应的施工记录。

(15)、铺设、绑扎面层钢筋网,在土钉端部两侧沿土钉长度方向焊上短段钢筋,并与面层内连接相邻土钉端部的通长加强筋互相焊接。 (16)、喷射第二层面层混凝土。

(17)、待上层土钉注浆结束三天后,再开挖下层土方及进行的土钉施工。

(18)、视支护面上排出水量大小,在支护面上设置适量的泄水管(泄水管长度¢56,竖向间距1.5m。PVC管壁上开适量孔,外包双层纱网,并用铁丝绑扎)将支护壁附近的地下水排出,以减小对支护壁的压力,且不影响喷锚网面层的施工。

(19). 土钉进行抗拔试验,每米土钉极限抗拔力不小于8.5kN,土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不少于3根。

(20). 土钉墙面层喷射混凝土应进行现场试块强度试验,每500㎡喷射混凝土面积试验数量不应少于一组,每组试块不应少于3个;应对土钉墙的喷射混凝土厚度进行检测,每500㎡喷射混凝土面积检测数量不应少于一组,每组检测点不应少于3个,全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的80%。

2、管井施工 2.1管井计算书 计算依据:

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 二、计算过程

1、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图

根据基坑边界条件选用以下公式计算:

Q=1.366k(2H-S)×S/log(1+R/r0)

k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S为基坑水位降深(m); S=(D-dw)+Sw

D为基坑开挖深度(m); dw为地下静水位埋深(m);

sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为911.66m3。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πrsl3k1/2

降水井数量计算: n=1.1Q/q

q为单井允许最大进水量(m3/d); rs为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为24个。 3、过滤器长度计算

群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y0>l

y0=[H2-0.732Q/k×(logR0-log(nr0n-1rw)/n]1/2 l为过滤器进水长度;

r0为基坑等效半径; rw为管井半径; H为潜水含水层厚度;

R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0

R为降水井影响半径;

通过以上计算,取过滤器长度为10.25m。 4、基坑中心水位降深计算:

S1=H-{H2-Q×[logR0-(log(r1r2...rn))/n]/1.366k}1/2 S1为基坑中心处地下水位降深; ri为各井距离基坑中心的距离。

根据计算得S1=13.58m >= S=5.92m,故该井点布置方案满足施工降水要求!

2.2、降水井构造与设计要求

(1)、井口:井口应高于地面以上0.50m。

井壁管:各管井的井壁管材料采用波纹管,井壁管直径 φ300mm(外径)。 (2)、过滤器(滤水管):利用管壁四周间隔300mm打φ15孔洞的井壁管作为滤水管,并在其外均包60目~80目的钢丝网。

(3)、沉淀管:沉淀管主要起到不致因井内沉砂堵塞而影响过滤器进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为2.00m。 (4)、填滤料: 各井从井底向上至地表均围填中粗砂。 (5)、充填滤料后应及时洗井,洗井应充分直至过滤器及滤料滤水畅通,并应抽检降水井的滤水效果。 2.3、降水运行的设计要求

(1)、基坑内的降水井应在基坑开挖前7天进行,降水控制原则:坑内水位比挖土标高深1.0m左右。

(2)、降水管井抽水时,井内潜水泵开启,保持全天候不停的运转。 (3)、降水期间严格保证出水常清,严禁抽浑水(水中带砂)。 (4)、降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。

(5)、降水运行过程中对降水井出水量、运行时间作好记录,并及时分析整理,绘制各种必要图表,以合理指导降水工作,提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份,对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次。

(6)、降水运行阶段应保证电源供给,如遇电网停电,有关单位须提前两个小时通知降水施工人员,以便及时采取措施,保证降水效果,必要时设置双电源,以保证降压井的正常运营。 2.4、降水井质量验收标准

(1)、井深的弯曲度:井身应圆正,井的顶角及方位角不能突变,井斜不超过1度。

(2)、井管的安装误差:井管应安装在井的中心,上口保持水平。井管与井深的尺寸偏差不得超大,危及基坑安全。

2.5、基坑挖土施工应做到\五边\施工,即:边挖、边凿、边铺、边浇、边砌,保证基坑土体不长期暴露,确保基坑稳定。

2.6、基坑开挖前应根据《建设工程安全生产管理条例》、上述挖土要求及实际情况并结合施工单位自身经验制定合理的专项挖土方案,经各有关部门审查通过后方能实施,并由建设和监理单位监督执行。 2.7、回填

待地下室侧壁砼达到90%强度标准值后开始回填。地下室顶板上部回填土、防水、保护层完成后,采用连砂石,进行回填,地下室顶板上部回填土、防水、保护层完成后,采用连砂石进行回填。回填前及时清除基坑内的积水和有机杂物,并做好地下室侧壁防水,分层回填夯实,压实系数不得小