加监测次数。当监测数据出现异常,如遇位移、沉降及其变化速度变化较大,达设计制定的警戒指标时,应加密观测次数。监测结果及时通知设计、监理、建设单位,便于当监测数据共同迅速制定相应措施。现场做好配合工作的同时,负责对周边环境的监测、检查。
四、施工部署
1、总体部署
本工程土方开挖量不大,约20000方左右,计划安排2台挖掘机结合人工开挖。对于本工程的施工,基础及地下室部位施工是整个工程施工的关键所在,在工期要求及水文地质等条件的影响下,加快施工节奏,“抢”基础及地下室工程施工,基坑围护施工尤显得重要,必须合理安排流程,加强施工质量。
2、项目班子组织和管理
本工程一次验收确保达到合格标准,并确保XX市“西湖杯”工程,安全生产、文明施工则确保XX市标化工地。安全生产重大事故为0,轻伤事故频率小于1‰;预防为主,杜绝严重职业病的发生;保护环境,控制污染,确保环境各项检测指标均达到国家和XX省规定的要求。
本工程项目经理由二级建造师XX担任,项目技术负责人由阮炳荣工程师担任,项目部配备相应的管理技术人员,项目部下设生产计划组、施工技术组、质量检查组、安全检查组、治安后勤组、机械设备组、安装技术组七个职能部门,各职能科室负责人都由专业技术人员组成,形成管理网络,执行专职负责各条专线的生产管理工作。深化和完善以工程质量、施工进度、安全生产为主要指标的生产责任制,真正做到工程质量与施工进度同每一个施工人员的利益相联系。专人负责编制旬、月季、年生产作业计划,每周召开一次现场会议,落实生产计划,解决存在问题,做到“以天保旬,以旬保月”,最终如期完成施工任务。严格把好原材料、成品、半成品的质量检验
关,做到不符合质量要求的产品坚决不用。认真及时做好逐级的书面技术交底、技术复核、隐蔽工程检查,实行上下道工序交接验收制,进一步加强技术档案管理,专人负责工程技术资料的验收和保管工作,做到资料整理与工程同步。
项目部组织机构图
3、施工准备工作
3.1、测量放线及测量桩、点的保护;
(1)、土方开挖前,建筑物定位桩须经甲方及监理单位核验后方可动工;
(2)、土方工程开工前,要根据施工图纸及轴线桩测放基坑开挖上口的灰线;
(3)、机械施工易碰压测量桩,因此,基坑开挖范围内所有的轴线桩和水准点都要引出机械活动区域以外,并设置涂红白漆的钢筋支架以保护。同时安排专人现场看护。
(4)、在土方开挖期间,安排二个测量员不间断地对基坑土方标高进行控制并将轴线引至底板。 3.2、现场道路和出入口
本工程现场只设一个出口,设在场地北面的西角,土方开挖时,设一斜坡道用于土方外运。在出口处设置排水沟、沉淀池、高压水枪等,清除出场车辆上的污泥,做好工地内外的环境保洁工作。
在出入口设置交通指令标志和警示灯,保证车辆和行人的安全。 3.3、施工用水、用电及夜间照明
根据现场布置要求设置好总配、分配电箱,并沿基坑四周设置环形水管。 为防止现场和道路起尘污染环境,在基坑四周中间各设置1个水喷头作喷洒用;沿施工围墙上口设一圈喷雾管,每隔一小时喷洒一次;汽车出口安
排专人冲洗。机械施工用电主要是夜间照明和机械现场小修用电。夜间照明采用一架固定“大太阳”灯分别放置在塔吊上。现场出入口、基坑上下通道口及其危险地段也要安装散光灯和警戒灯。为保证连续抽水。 3.4、图纸会审
项目部施工管理人员认真熟悉图纸,先组织图纸自审,再组织由建设单位、设计单位、监理单位等参加的图纸会审。 3.5、施工班组准备
及时选择质量意识强、技术操作水平好的施工班组,并且安排好职工的食宿,做好进场工人的三级教育,增强安全、防火、防盗、文明施工等意识。 4、水平与垂直运输方案
4.1、本阶段施工的土方、材料等水平运输选用运输车、反铲挖掘机、手推车等。
4.2、本阶段施工的土方、材料等垂直运输选用塔吊。
4.3、人员进出基坑采用钢管搭设的上下通道,马道。(见下图) 5、周边条件及荷载控制
5.1、场地内的两消防铸铁管,已移至围墙边。
5.2、重车远离基坑6m以上,以减少重车行走产生的动荷载产生的影响。 5.3、坑边的南侧、西侧两侧堆载按围护设计要求不超过15kPa,北侧堆载区域距离坑边不小于6.0m,堆载不超过30kPa。
5.4、临时设施活动用房按围护设计要求布置在坑边北侧10m以外。 5.5、平整场地时应将西北角凹坑分层压实填平。
6、施工机械配备和劳动力组织
表2 进场机械配备一览表 6.1用电量计算
总用电量 P=1.05×(K1∑P1/COSφ+K2∑P2+K3∑P3)
=1.05×(0.6×218.25/0.75+0.6×120+0.9×80) =321.9kw
电源由业主400KVA变压器接出,施工现场总用电量为321.9kw,满足要求。
表3 本工程机上人员配备及其他人员配备见表
7、基坑施工总体顺序
平整场地→设置坑内降水井→启动降水工作→设坑外地表砼面层,并设好地表排水明沟及集水井→分层分块挖土至底板垫层底→同时打设各层土钉→人工边修土边设底板垫层 。 8、施工进度计划表
根据合同及甲方要求,并结合工程实际,本工程地下室土方施工各主要节点部位控制时间分别如下: 表4
9、施工平面布置图
见附图3:深基坑工程总平面布置图
五、施工方案和技术措施
1、土钉墙的施工 1.1、土钉墙的施工顺序 (1)、场地清理; (2)、基坑放线;
(3)、开挖第一层1.5m深; (4)、第一层支护; (5)、开挖第二层;
(6)、第二层支护等,下同。 1.2、土钉墙施工工艺流程图
1.3、边坡土方施工
土方应分层分段开挖,每段开挖20.0m左右,每层开挖深度不得大于1.5m,若出现塌方现象,应减少每层开挖深度为1.0m左右,并加密土钉,及时支护。对开挖出的边坡进行人工修正,确保边坡的平整度。对土钉位置作出标记,如因地质条件及场地设施的影响而改变孔位时,须经质检、监理人员确认后再作孔位调整。开挖过程中及时做好安全监测及基坑支护的协调配合工作。
1.4、土钉墙施工
(1)、按设计要求每一层土钉施工工作面的高度,预降水至每层工作面以下0.5m。
(2)、开挖土钉施工工作面,边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡平整并符合设计规定的坡度。
(3)、在修整好的坡壁上埋设喷射混凝土厚度的控制标志。 (4)、清除坡面虚土,喷射第一层面层混凝土护坡,喷射时,应自下而上,喷头与受喷面应保持垂直距离宜为0.6-1.0m,喷射厚度不小于40mm。
(5)、喷射混凝土终凝2小时后,应喷水养护,夏季气温较高养护时间2-3天。
(6)、待面层混凝土终凝后,开始设置土钉。 (7)、按要求定出土钉孔并作出标记和编号。