一、工程概况.....................................2 二、编制依据.....................................5 三、基坑围护设计概况.............................5 四、施工部署.....................................6 五、施工方案和技术措施...........................12 六、基坑工程监测.................................26 七、应急预案.....................................30 八、工程质量保证措施.............................34 九、施工进度保证措施.............................36 十、文明施工保证措施.............................38

十一、夏季雨季施工措施...........................41 十二、塔吊基础计算书.............................43 十三、附图:

图1、深基坑工程施工进度计划表

图2、总平面及周边环境图 图3、深基坑工程总平面布置图

图4、管井平面布置图 图5、管井施工详图

图6、地下室土方开挖顺序图 图7、基坑挖深分布图 图8、围护结构平面布置图 图9、基坑剖面图 图10、土钉节点详图

图11、基坑临边安全围护及钢梯布置图 图12、基坑监测点平面布置图

图13、地基土物理力学性能指标及设计参数表 图14、地质报告剖面图

一、工程概况

1、项目名称及各参建单位

工程名称:XX第四中学中外合作高中部国际交流中心 建设地点:XX经济开发区XX第四中学的西北角 建设单位: XX省XX第四中学 设计单位: XX当代建筑设计研究院 监理单位: XXXX建筑监理有限公司 勘察单位: XX市勘察设计研究院 施工单位:XXXX建设有限公司

质安监督单位:XX经济技术开发区建设工程质量安全监督站 质量目标:合格,争创“西湖杯”

安全目标:无伤亡事故,安全文明要求:XX市安全文明施工标准化工地。

工期目标:540日历天。 2、工程设计概况

本工程建筑基底面积2146.68 m2,总建筑面积为14708m2 ,地下室建筑面积为3104.54m2(人防面积1980.74 m2)。主楼12层及1~3层的裙房,地下室一层,楼高48.95m。本工程±0.000相当于黄海标高7.13 m,室外地坪自然标高为-0.50m、-0.80m。本工程桩全部采用钻孔灌注桩,直径为Φ800,有效桩长约为45-47m,共计155根。地下室底板为有梁筏型基础底板,底板厚度为450厚,底板、墙板、柱、顶板采用C35P6,垫层砼采用C15。 3、场地周边环境条件

整个场地西侧距离用地红线最小距离12米,其余各侧均大于20米。东

侧距离宿舍17米,南侧距离教学楼约31米。 3.1工程地质条件

场地开挖范围内土层自上而下根据地质勘查报告,各土层特点如下: (1)、1-1层:素填土

灰黄色,结构较松散,主要成分为粉土,局部含少量的混凝土土块和碎石,表部多植物根系,该层厚度为0.7~3.2,分布于地表。现经建造周边的宿舍楼核教学楼,对该场地进行了回填,勘查期间地表标高约-5.6~-5.8m,先地表标高为6.00~6.50m。 (2)、2-1层:粘质粉土

灰黄色,稍密~中密,饱和,层理不明显,质不均一,局部为砂质粉土。无光泽,摇震反应中等,干强度和韧性低。该层性质一般,中压缩性。该层顶板面标高为2.56~5.2m。 (3)、2-2层:砂质粉土

黄灰色,稍密饱和,厚层状,含云母片,无光泽,摇震反应迅速,干强度和韧性低。该顶板面标高为-3.22~0.90m。 (4)、2-3层:粉砂

灰色,青灰色,中密,饱和,夹粉土,无光泽,摇震反应迅速,干强度和韧性低。该层顶板面标高为-5.02~0.3m。

表1 场地工程地质参数表

3.2、水文地质条件

本基坑工程中涉及的地下水主要为孔隙潜水,该地下水主要赋存于场地浅部素填土中,地下潜水分布广泛而连续,主要接受大气降水和校园内地下管网的渗漏入渗补给。现有场地条件下,地下潜水排泄方式主要为大气蒸发。水位动态变化受季节影响大,勘察期间测得场地地下潜水位埋深0.7~1.75m,相应标高为4.17~5.1m,场地地下水位随着场地地面标高的增

(减)而升(降)。据区域水文化资料,地下潜水位变幅在1.5m左右。

二、编制依据

1、XX省工程勘察院提供的基坑围护设计方案(详勘); 2、本工程建筑总平面图及地下室结构平面图; 3、本工程施工组织设计;

4、部、省、XX市现行的有关安全生产和文明施工规定;

5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 6 、《工程测量规范》GB50026-2007 7 、《建筑桩基技术规范》JGJ194-2008

8、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 9、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 10、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 11、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 12、《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97)

13、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

14、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 16、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 17、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 18、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 19、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 20、《固定式塔式起重机基础技术规程》GB33/T1053-2008

21、《建筑施工塔式起重机安装、使用拆卸安装技术规程》JGJ196-2010 22、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 23、XX市建设工程部分危险性较大工程专项施工方案编制指南;

24、<关于加强我市房屋建筑和市政基础设施建设深基坑专项工程管理的指导意见>的通知》(杭建科[2009]444号)文件;

三、基坑围护设计概况

1、基坑围护设计方案(见附图6、7、8、9、10)

本工程主要开挖面标高为-5.75m、-6.05、-6.65米,计算开挖深度为5.9~7.45m。本工程基坑边坡主要采用土钉墙围护,土钉采用长7m(汽车坡道5m),Ф16的钢筋,倾角15度,水平间距1.5m,孔径110mm,土钉墙钢筋网为¢8@200×200mm,面层采用100mm厚C20喷射混凝土。本基坑采用1:0.7两级放坡围护,出土口2-2剖面采用1:1.2一次放坡,汽车坡道采用1:1放坡。

对土方开挖要求: 土方开挖应严格分层、分段开挖,土钉墙围护部分每次开挖深度不应超过土钉设计深度30cm,严禁超挖.土钉注浆后须养护三天后方可开挖下一层。每段开挖长度20米,应利用土钉施工快的优势,随开挖随支护,当工作面开挖出来后应在24小时内完成支护,严禁开挖面长时间暴露。

2、基坑降水方案

基坑外侧0.8米左右设排水明沟,并根据实际情况每隔20m左右设地表集中排水井。基坑内根据实际情况设置排水设施,做好基坑内外有组织的排水工作,确保基坑内土体不受水浸泡。坑内外外用自重式管井进行降水,管井地面标高为-0.8m,长度12.20m,坑中坑周长管井长度14.2m。 3、基坑围护检测

3.1、监测内容:包括深层土体监测孔(共10个,孔深10m)、支护结构水平、垂直位移监测(14个监测点)、周边沉降位移监测(12个监测点)、水位观测(9个点,坑内利用管井作为观测点)

3.2、基坑监测一般情况下每天监测一次。开挖到深度标高时,适当增