好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程部SOP(标准操作手册) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

备注 唱票人 操作人 试车时间 从 时 分 至 时 分

标准操作程序

低压线路维修工作注意事项

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-31 实行者职称: 电工 任务的题目: 低压线路维修工作注意事项 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 若因线路故障或设备故障引起漏电开关跳闸时 2. 照明线路出现断线情况时: 3. 照明线路出现断线情况时: 4. 若出现线路故障,短时解决不了,且又需要保证当时运行时: 怎么做 ? 为什么 以避免该线路失去应有的保护 防止扰乱漏电保护及N线超载,避免触犯电气安全条规 防止接入过多大负荷造成线路过载 将此不正常情况的时间缩短到最低程度,及保证有人跟踪至恢复正常 在故障未处理好之前,不得强行将漏电开关短路(甩掉)使用 严禁在不明其他线路情况下并入其线路中的N线,更不允许以PE线代替N线使用 未处理好之前,不得擅自并入其他回执 在保证安全的前提下,可以采取临时措施,但需要做出书面记录,并向有关人员汇报,事后需解除临时措施,恢复正常状态

起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:

标准操作程序

客房走廊照明检修

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-32 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 客房走廊照明检修 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 定时检查及更换坏灯 早班:8:45 — 9:45 晚班:21:00—22:00 2. 检查范围:走廊、客梯间、服务梯间、豪华阁及消防楼梯 3. 提防损坏他物 4. 妥善处理废旧灯泡等

怎么做 ? 为什么 保持酒店整体形象 与照明标准保持一致 保持酒店专业形象及为他人着想 环保及安全的考虑 保持照明完好程度100% 不得擅自更改照明标准 保持灯具完整,发现问题及时修理 对于特定照明灯具应保持其照谢方向 保持100%完好 保持原设计 换灯过程中不得蹬踩店内任何家具,避免将天花或周遭环境弄脏 损坏的灯泡、灯管不得乱扔,集中送到垃圾站 批准者: 职称: 签字/日期: 起草者: 职称: 签字/日期:

标准操作程序

客房空调调查

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-33 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 客房空调检查(1) 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 客房风机盘管检修内容及基本方法 1. 检测客房室内温度 2. 测新风 3. 判断电动阀及温控是否正常 4. 旁通不严的判断

怎么做 ? 为什么 确定是否在舒适范围 卫生要求,且除夏季外,协助降低客房温度 保证客房温度能调节 水流关不严使温度调节失效 用温度计 关机后测新风温度及看新风风量 查看季节转换状态,了解供水温度,检查旁通,并要关上,改变温度设定点,看温控器按点接通与断开的温度范围,判断温控器的灵敏度。并分别测出设定点在高温时及低温时的出风温度,从而判断电动水阀是否正常。电动阀动作也可通过听声来配合判断。 若电动阀动作正常,设定温控在不同的设定时,测试出风温度,若变化不大,可初步说明旁通不严。 5. 旁通不严与电动水阀不严区分的判断 6. 水过滤器堵塞的判断 7. 空调机3速是否正常的检查 8. 空调机自动低速的判断检查 起草者: 职称: 可关断电动水阀前后的闸阀,测试出风温度来比较关阀前的出风温度 利用温度计 细听风机转动发出的声音,可感觉到快、中、慢速的差别 关总开关后,空调机是否自动起机 批准者: 职称: 判断问题的所在后好对症下药 水不通则没冷风或采暖 保证3速正常,好让客人按自己的要求选择 节能作用 签字/日期: 签字/日期:

标准操作程序

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-34 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 客房空调检查(2) 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 9. 电机不转的判断及检修 怎么做 ? 为什么 如在回风口没听到电机转动的声音,或在出风口没感觉到有循环风呼出(小心别与新风混乱了),则证明电机不转了。如此,则必须查出电机不转原因,以将问题解决。

起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:

标准操作程序

制冷机开停操作程序

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-35 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 制冷机开/停操作程序 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 制冷机启动步骤 怎么做 ? 为什么 保证冷冻水循环正常 保证冷却水循环正常 保证正常 1. 启动冷冻水泵,检查制冷机,水泵进出水阀门,启泵后查看压差 2. 启动冷却水泵阀门启泵,查压力表,检查冷水塔浮球浮水情况 3. 确认冷却及冷冻水泵流量、压力正常后,启动制冷机 4. 主机启动后,副压缩机依据负荷需要运转或停机