变电站常规检修内容及安全组织措施

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-27 实行者职称: 电工 / 领班 任务的题目: 变电站常规检修内容及安全组织措施 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 高压装置停电清扫与检查 2. 低压装置停电清扫与检查 ? 怎么做 每年至少清扫一次 ? 为什么 执行本地区电气设备运行管理规程 通过检查防止事故发生 ? 清扫绝缘表面污垢,检查有无裂痕、破损、爬闪痕迹等。 检查开关联动机构及操作机构,合闸是否灵活。 检查开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除消弧罩的灰尘 检查硬母线伸缩接头装置有无松动腐锈,并摇测绝缘 ? ? ?

? 检查设备外壳支架有无问题及接地线是否良好 低压元器件若有损坏,应进行更换 低压电源自投装置进行传送试验 ? ? 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:

标准操作程序

低压联络开关故障处理方法

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-28 实行者职称: 电工 / 领班 任务的题目: 低压联络开关故障处理方法 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 低压联络开关故障时如何处理 (指一路高压停电,低压母线开关不动作) 怎么做 ? 为什么 低压故障所造成的影响 避免无序的工作造成更大的混乱 为了下一步查找问题,尽可能的全面,完整的记录现场情况 1. 首先恢复供电为基本原则 2. 若自动功能失灵,则根据运行需要手动合闸 3. 注意故障发生时,系统中出现了那些不正常现象 4. 合闸联络成功后注意各分支出线开关负荷情况,不要失去负荷 5. 详细记录故障经过写清名称、时间、原因等。 6. 迅速报告有关领导

7. 若短时间后,高压侧恢复供电时应根据当时的具体情况决定是否恢复供电方式,若负荷情况不允许,则需经领导批准后再行操作 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 将对酒店营业及客人引起不便降到最近程度 签字/日期:

标准操作程序

定期维修保养

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-29 实行者职称: 电工 / 领班 任务的题目: 定期维修保养 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 定期维修保养 变电站检修内容

怎么做 ? 为什么 进行设备的正常保养保证设备正常运行,需进行常规的保养工作,以便尽早发现问题,减少事故发生,提高设备使用寿命。 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:

标准操作程序

应急发电机实验程序

部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-30 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 应急发电机实验程序 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 应急发电机实验程序

怎么做 见附页 ? 为什么 使柴油发电机时刻处于良好状态 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期: 附:

柴油发电机试车程序

年 月 日 序号 1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 操作内容 检查机器外观(渗油、渗水和清洁)良好 检查电池组电压24V,液面不低于极板 检查润滑油液位不低于ADD OLD 线 检查冷却液位不低于冷却液箱高度中分线 检查柴油箱油位不低于油箱底面以上7厘米 断开发电机动力馈电开关 将发电机控制放在“自动”位 将“负荷实验”钮放于“ON”位,电机启动 将“负荷实验”钮放于“OFF”位,5分钟后停机 合上发电机动力馈电开关 时间 电压(V) 频率(HZ) 转速(RPM) 水温(0F) 润滑油压 (PSI) 柴油油压 (PSI) 完成情况