3. 4. 5. 6. 检查干线放大器 检查楼层放大器 检查端口信号 电视机调整 出电瓶>80 dB) 方法同2 方法同2 检查每条支线上首台\\中间及末端电视信号质量。损耗过大,应检查线路及分支分配器 检查电视机节目编号及收视质量调整。 1. 解除酒店功能 2. 调整收视质量及节目编号 3. 调整音量至较大 4. 启动酒店功能 保证传输网络入口有较高的信噪比 保证传输网络入口有较高的信噪比 保证端口信号输出质量 保证电视机调谐位置急节目与节目单一致。 签字/日期: 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 标准操作程序
客房检修
部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-22 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 客房检修 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 床头控制板故障排除 怎么做 电源检查 ? 有无电源电压胶接触不良 检查故障部位 ? 为什么 保持正常状态
? ? ? ? ? 电线线路完好情况 各控制开关 床头调光开关 灯头 DND显示 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:
标准操作程序
检查背景音乐及消防广播
部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-23 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 检查背景音乐及消防广播 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 检查背景音乐及消防广播 怎么做 检查音源设备工作状态(总机、FCC) 检查电瓶指示器(总机、FCC) 检查前端输出(总机、FCC) ? 为什么 按系统功能分段检查测试,确保声音通道工作正常。 输出电瓶不能过高,避免功率放大器超载 输出电瓶不能过高,避免功率放大器超载
检查功率放大器电源指示(FCC) 检查选区输出: 选择输出时,指示灯亮,该路即有输出。 检查输出音量: 功率放大器输出音量不宜太大,其调整应按第7项进行。 检查现场音量控制器,检查接线。 与FCC配合检查现场音量,分别调整功率放大器的正常输出和紧急广播输出。 正常状态时绿灯亮,紧急状态时红灯亮。 本项检查需在局部播放状态下进行。 功率输出太大易造成功率放大器超载 签字/日期: 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称:
标准操作程序
日常工作安排
部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-24 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 日常工作安排 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 2. 3. 4. 怎么做 每班搞一次全面卫生,并保持值班室整洁。 按规定进行设备巡视 每月一次,由两位同班电工进行发电机试车工作。 每周二、四、六负责打扫变配发电房内卫生。 ? 为什么 卫生整洁 设备巡视 发电机试车 电房值班者 5. 6. 7. 8. 室外照明 换灯 蓄电池 工作记录 每日运行班,开灯时间负责检查室外照明 夜班配合夜间的换灯工作 每周日由白班进行蓄电池的全面检查工作 每周一由白班整理好上一周的所有工作记录,报上一级领导 起草者: 职称: 签字/日期: 批准者: 职称: 签字/日期:
标准操作程序
低压出线开关跳闸后的处理方法
部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-25 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 低压出线开关跳闸后的处理办法 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 试送电一次 2. 试送电一次失败 怎么做 ? 为什么 符合电气运行安全规程 让他们能及时处理断电引起的设备问题,以避免问题扩大影响酒店营业。 低压出线开关因故障原因,跳闸允许试送电一次,若试不成功不允许试送第二次,这时应: 通知值班工程师及有关工种 逐级断开各级开关负载,试送低压开关 若试送成功则需在下面逐级、逐段查找故障点 确定故障点,并处理。 3. 恢复供电 4. 记录 故障区域送电 填写详细记录 批准者: 职称: 签字/日期: 起草者: 职称: 签字/日期:
标准操作程序
照明检修
部门: 任务号: 工程部 TY-ENG-SOP-26 实行者职称: 工程部人员 任务的题目: 照明检修 需要使用的用具: 效益/质量标准: 做什么 1. 2. 3. 4. 及时更换灭灯 保持原设计 怎么做 ? 为什么 保持酒店整体形象 维护客人利益 保持工程部基本工作程序 提防损坏它物 文明处理废灯泡、灯管 损坏率不得超过1% 不得擅自更改照明标准 所有更换灯泡、灯管等外型、颜色、瓦数应与标准保持 一致 保持灯具完整,发现问题及时处理 对于特定照明灯具应保持其照射方向 换灯泡的工程中,不得蹬踩店内任何家具