为全面提升我省台风洪涝灾害及重大突发事件科学《自然灾害救助条例(国务院根据国201控能力57号有关要求参照民政《救灾物资储备库建设标准(民函20024号),结合我省实际,制定本标准 一、建设规

(一)规模要求各级救灾物资储备库建设规模以满本级启动自然灾害救助应急预案三级响应紧急转移安置口数量所需救灾物资储备需求为基础,兼顾其他类别应急险救援物资的储备需求。各级救灾物资储备库建设规模应合规定 1救灾物资储备库建设规模分类

总建筑面积紧急转移安置人口规模分 20000-3000万人以省本5 7000-1000万人以1 5000-700万1

3000-500万人以市 2000-300万人以 1500-200万

1000-15001小县级万人以下

(二)规模依据。以《浙江省应急物资储备参考标准(试行)》为基本测算依据,各级建设规模下限为救灾物资储备. 要求,上限为兼顾其他类别应急物资储备要求。多灾易灾、交通不便的市县,应按表中上限标准确定储备库建设规模,

并根据实际适当增加储备库点。 二、场地库房建设要求

(一)储备库场地要求。救灾物资储备库选址应符合当地城市规划,遵循交通便利、调运快捷、储存安全、保障高效的原则,应满足以下条件:

1.库区地势较高,地质和水文条件符合防洪防涝基本要求; 2.远离火源、易燃易爆厂房和库房及其他有害污染源等; 3.交通便利,宜临近铁路货站或高速公路(国道、省道)入口,内外道路应满足大型货车双向通行要求。

4.救灾物资储备库的总平面布置应符合功能要求,做到布局合理、流程通畅。市级及以上救灾物资储备库应单设仓储区,其他功能区根据实际需要设置。库房宜与生产辅助用房毗邻,并与管理用房和附属用房相对隔离。

(二)库房基本要求。救灾物资储备库的库房宜为单层,因受条件限制采用多层库房时,不宜超过3层,库房单层净高应不低于6m。库房地坪荷载应满足货物堆放及装卸机械运输要求。库房应满足抗震、防火、防潮等要求:

1.救灾物资储备库抗震设防标准应符合《建筑工程抗震GB5)和《建筑抗震设计规范》(GB50223设防分类标准》(. 0011)相关规定。库房屋面防水等级和要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207)相关规定。

2.救灾物资储备库应具备防火要求,消防给水和灭火设施、

防烟与排烟设施、火灾自动报警系统、消防车道等符合《建筑设计防火规范》(GB50016)相关规定。

3.救灾物资储备库给排水系统应符合防洪排涝要求。库房地面应做防潮处理,室内地坪高于室外地坪,且不小于0.3m。 4.救灾物资储备库的库房应采取密闭、防潮、通风、避光、隔热、防鼠、防雷等措施,满足救灾物资安全储存条件。 5.救灾物资储备库的库房大门应方便运输,满足装卸设备出入。

三、设施设备配套要求

(一)设施配套。救灾物资储备库应根据物资储备、业务管理等功能要求,配置必要的管理用房和辅助用房。 1.管理用房包括办公用房、安全监控室、值班宿舍等,配置信息管理系统、网络系统,实现救灾物资储备信息共享和智能化、实时化管理。

2.救灾物资储备库辅助用房包括配电间、清洗维护房等,满足库房照明和设备运行供电需要,具备救灾物资回收、洗消、维护等功能。

3.救灾物资储备库场地建设可设置室外货场(货场棚)、晾晒场等

(二)设备配套救灾物资储备库应配置装卸、物资管维护等相关设备(详见)

2救灾物资储备库设备配套

省市县

1.5-3(T叉

液压搬用装卸设 通风设 除湿设

管理设应急发电设 监控设

技防设自动报警装 清洗设

维护设维修设 海事卫星电通讯设 信息管理系 货 配托