好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

涡街流量计(设计技术标准)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0可编辑可修改

涡街流量计设计技术标准

一、 设计方案 _ 1、方案:

由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此 选型申报计划。(见附表1)

2 、关键控制点:

传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该 满足以下条件:

1) 最小雷诺数不应低于界限雷诺数(R&= 2X 104)和对于应力式VSF在下限流 量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力P J成比例关 系)。

2) 对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是 否会产生气穴现象。

3) 流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的 1/2 ?2/3 处)。 二、 设计标准

](一)、选型及注意事项

可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、 安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:

1、 仪表性能方面: 特性、响应时间、压力损失等;

2、 流体特性方面:

温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结 垢、混准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信 号输出

相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

3、 安装条件方面: 长度、管道口径,维修空间、

4、 环境条件方面: 振动等;

5、 经济因素方面: 仪表使用寿仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、 命、备品备件等。

(二)、包含内容 一、

仪表数据表(见附表2)

管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段 电源、接地、辅助设备 (过滤器、消气器)、安装、等;

环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道

二、 控制方案说明: 1、涡街流量计的选用 涡街流量计的口径选择

1

起草人: 修改人:

v1.0可编辑可修改

涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要, 它类似于差压流量计节流装置 的设计计算,要遵循一些原则进行选择。仪表口径选择步骤如下。

先流体名称,组分; ___________________ 必工作状态的最大、

— _______

须最高、常用、最低工作压力和工作温度 工作状态介质明的粘度。 确

以下工作参数。 1) 2) 3) 4)

根据上述原则选择的仪表口径不-定与管道通径相一致, 异形管并配置一段必要的直管段长度。 涡街流量计的精确度I

涡街流量计的精确度对于液体大致在± %卍± 2%R对于气体在± l%R?± 2%R重复性一般为%?%由于涡街流量计的仪表系数较低,频率分辨率低, 口径愈大愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下)。

范围度宽是涡街流量计的特点,但重要的是下限流量为多少。一般液体平 均流速下限为S,气体为4?5m^S。涡街流量计的正常流量最好在正常测量 范围的1/2?2/3处。 适用的情况

涡街流量计不适用于测量低雷诺数(ReD<2X 104)流体。低雷诺数时斯特 劳哈尔数随着雷诺数而变,仪表线性度变差,流体粘度高会显著影响甚至阻 碍旋涡的产生,选型的一个限制条件是不能使用于界限雷诺数之下。

涡街流量计适用的流体比较广泛,但对于流体的脏污性质要注意。含固体微 粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,磨损旋涡发生体。若含有的短纤 维缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。 2、安装注意事项 安装地点的选择: 环境温度避免安装在温度变

化大的场所。如果受到热辐射时,须有隔热通风 措施。 _____________________________

环境空气避免流量计安装在含腐蚀性气体的环境中。否则必须提供通风措

施。

2

如不同时应连接

起草人: 修改人:

v1.0可编辑可修改

机械振动和冲击安装场所应避免机械振动和碰撞冲击。 高频电噪声干扰 现场安装

安装流量传感器之前,先将“法兰”焊接在管道上,不允许将法兰与传

感器在装配状态下对管道进行焊接以免因过热损坏仪表。

焊接要保证法兰密封端面与

3

起草人: 修改人:

涡街流量计(设计技术标准)

v1.0可编辑可修改涡街流量计设计技术标准一、设计方案_1、方案:由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报计划。(见附表1)2、关键控制点:传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件:1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3030j2w0ad9jajr88ky455t2h95xc900w9r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享