一、 工程概况 建筑特点:
海门市廉政教育中心综合楼工程。建筑面积6300㎡,地上五层,局部二层,建筑高度24.4M。±0.000标高相当于国家85高程+3.90M,室内外高差0.6m。 结构特点:
本工程为框架结构,结构设计年限50年。按6度抗震设防。基础采用柱下独立基础及墙下条形基础。
本工程基础垫层砼采用C15,基础采用C30,结构框架柱、梁、板采用C30,构造柱、圈梁采用C25。
本工程砖基础采用水泥砖,M10水泥砂浆砌筑;填充墙采用加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。
本工程共采用1台塔吊,采用扬州市苏塔建筑机械有限公司制造的QTZ40型塔吊。
二、塔吊基础施工方案 1、场地条件
塔吊基础的定位、施工应考虑塔吊的安装条件。本工程所在地为江海平原,原为农田,现场土质较差,常年地下水位较高。在进行塔吊基坑土方开挖前,要采取必要的降水措施、护坡措施和土方外运措施,来保证施工生产的顺利进行。由于塔吊基础基坑开挖后,很快就要进行塔吊基础混凝土的浇注,暴露时间较短,故在本方案中不考虑具体的塔吊基础基坑护坡措施,只考虑后期的围护措施。 2、塔吊基础位置布置
本工程各塔吊具体定位位置详见本工程塔吊平面布置图。 3、塔吊安装条件
塔吊基础的施工应考虑后续的塔吊安装条件:
施工现场道路畅通,安装需要的电源提前接到安装现场。
塔吊安装所需的周边场地要平整结实,有利于汽车吊就位并使之处于合适的起重作业位置。
塔吊基础下无沟坑、管线、洞穴等地下隐蔽孔洞。 塔吊回转半径内无障碍物,工程竣工后可以拆卸退场。 4、施工流程
本工程各塔吊基础施工流程为:
定位放线 基础降水 塔基土方开挖 塔基钢筋绑扎 塔基支模 混凝土浇注 养护 砌围护墙 土方回填
页脚内容
1
页眉内容
三、塔吊基础技术要求
1、根据塔吊使用说明书,本类型塔吊基础地基下的土质要求均匀,所用塔吊基础以地面基础承压能力不大于12吨/平方米进行配筋。根据海门市建筑设计院有限公司岩土工程勘察报告知,本工程基础所在土层地基承载力为110KP(11吨/平方米),故本塔吊基础需进行加大处理(原基础图及加大后基础图附后),基础加大后,地基承载力验算如下:
2、按照确定的塔吊位置和使用说明书要求完成基础施工。 (1)塔吊安装时混凝土实际强度必须满足安装要求。
(2)技术要求:根据各塔吊生产厂家提供的使用说明书中该塔吊基础施工,各塔吊基础配筋见附图。
(3)基础表面平整度为不大于1/1000。
(4)基础表面的预埋地脚螺栓型号、位置按照原塔吊基础预埋,必须准确无误。QTZ40
塔吊基础每根地脚螺栓底部弯钩中横贯一根
Q235.A材质的¢25圆钢,长度为800mm。
3、基础钢筋由技术负责人或质检员负责验收并报监理单位进行隐蔽验收,作好隐蔽验收记录,基础的标高、尺寸和位置由技术负责人进行复核,基础混凝土留混凝土试块两组,一组同条件养护用于检测安装时基础混凝土强度是否满足安装要求,标养的一组做为塔吊基础混凝土强度的评定,记录填入附表。 四、 塔吊使用要求
1、塔吊覆盖范围内的固定作业场所、机械、设备、人员通道、住宿区等要作好防护设施的搭设。 2、本工程的塔吊安装高度约为
30M,按有关规定需做防雷保护,塔
吊防雷保护的做法在塔帽处焊接避雷针,利用塔身做避雷引下线,基础钢筋网片做接地体,塔身和接地体可靠焊接(在对角立柱用φ12圆钢双面焊接,焊缝长度≥6d)。焊接后应进行接地电阻测试,满足≤4Ω的要求。
3、本方案未涉及的安装和拆除方案见塔吊安装单位编制的塔吊安装和拆除施工专项方案。 五、塔吊基坑土方开挖
塔吊基础土方开挖前,应进行降水。降水采用一级轻型井点降水方案,在塔吊基础四周插一排5米长、间距1.2米的轻型井点钢管,设置1台真空泵进行连续7天抽水,即可满足挖土要求。 1、 土方开挖
本塔吊基坑土方采用一台挖掘机挖土,自卸汽车运土或就地堆放,
页脚内容
2
页眉内容
考虑放坡,放坡系数为1:0.75。 2、钢筋工程
钢筋进场应有质量证明书或材质报告单,钢筋标牌上的批号应该和质量证明文件一致,并注意和钢筋原材上熔铸的生产厂家代号相一致,防止掉包或假冒。
基础钢筋绑扎之前,应由专业测量人员在垫层上弹出基础定位线和平面尺寸线。钢筋保护层厚度为要求作好钢筋隐蔽验收记录。 3、模板工程
根据实际情况塔吊基础模板采用木夹板,支撑系统为木方、钢管及垫板等。或采用240砖胎模,外侧回填土拍实,内侧1:2.5水泥砂浆抹面。
4、混凝土工程
采用商品混凝土,混凝土浇筑前对工人进行班前技术、安全、质量和分工安排,对操作要点要明确交底。
混凝土浇筑应连续进行,采用插入式振捣棒进行振捣。混凝土振捣时,振捣棒应快插慢拔,其移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍。 按规定制作混凝土试块,混凝土浇筑完12小时后应浇水养护。 5、围护墙的砌筑
围护墙采用实心砖砌筑,四角均设置构造柱,长370,宽同墙厚,配筋为
4¢14,箍筋为¢6@200。墙体厚
370,设一道圈梁,截面为
370×300,配筋为上下各3¢14,箍筋为¢6@200,圈梁设在墙顶。 6、塔基围护墙内的排水
塔基砼浇筑时,在塔吊标准件外留一个400×500×500的集水坑,以备水泵抽水。在墙体围护时用M10防水砂浆砌筑,内外用防水砂浆抹面,在迎水面刷2次沥青防水,提高抗渗能力。 7、土方回填
回填部分的基底要进行必要的清理,不得带水、淤泥、大石块或有机杂质等进行回填。 六、安全、质量控制措施
1、土方开挖时,要有专人指挥。人工配合机械时,要注意避开挖斗的回转范围,以免机械伤人。
2、在基底进行作业时,要随时注意边坡动向。
3、基坑开挖后,在基坑上边四周,用钢管护栏围护。
4、各专业工长对所分管的分部分项工程负责,施工人员对工序质量负责。
页脚内容
5cm。钢筋绑扎完毕后,按施工程序
3