2024版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》
模拟试卷 含答案
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。
该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。
第 1 页 共 13 页
图1减压阀分区供水示意图 根据以上材料,回答下列问题:
1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有( )。
A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差 2.本案例中消火栓泵的控制方式包括( )。 A.出水干管上压力开关直接启泵 B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵 C.报警阀压力开关直接启泵
D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵 E.消防控制室手动控制盘直接手动启动
3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有( )。
第 2 页 共 13 页
A.低、中、高区分别设置水泵接合器 B.水泵接合器设置在减压阀前 C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后 D.水泵接合器距离消防水池40m
E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器
4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有( )。 A.水箱的有效容积为60m3
B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m C.水箱人孔设置锁具、 D.水箱进水管管径为DN32
E.水箱出水管高出最低有效水位100mm
5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有( )。 A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量 B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积 D.消防水池进水管管径DN80
E.系统测试排水接入消防水池循环利用
6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有( )。 A.水枪出水量大于稳压泵的流量
B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 C.气压罐容积为150L
D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点
7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括( )。 A.消防水泵静态启动
第 3 页 共 13 页