三、建筑管道施工技术要点
2.安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。
3.建筑给水管道必须采用与管材相适应的管件。 4.排水管道安装要求
(1)排水管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→通水试验→通球试验。
(2)生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰, 管径75mm的最小坡度为8‰, 管径ll0mm的最小坡度为6‰, 管径125mm的最小坡度为5‰, 管径160mm的最小坡度为4‰。
(3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。
(4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。
(6)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度; 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 6.热水管道安装要求 (1)热水管道安装工艺流程为:
预制加工→预留预埋→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗。
(5)热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
7.采暖管道安装要求 (1)采暖管道安装工艺流程为:
安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。
1页
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 (4)采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。
汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。 散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。 8.虹吸式雨水管道安装要求
(4)虹吸式雨水管道系统安装完成后,应进行系统密封性能验收,且应符合设计及规范要求。堵住所有雨水斗,向屋顶或天沟灌水,水位应淹没雨水斗,持续lh后,雨水斗周围屋面应无渗漏现象;安装在室内的雨水管道,应根据管材和建筑高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验,灌水高度必须达到每根立管上部雨水斗口。灌水试验持续lh后,管道及其所有连接处应无渗水现象。
13.高层、超高层建筑管道系统的试压和冲洗。应制定详细的试验方案,必须分层分系统试压,以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。
14.系统压力试验时应有监理和建设单位代表在场并作好单体试验记录,试验成功后当场办理签证。 四、建筑管道施工应注意的问题
3.由于高层建筑高度大,当大雨或暴雨时雨水管是满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承压能力;若采用排水铸铁管易发生破裂,出现渗漏水等现象,因此高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管。 5.高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
6.高层、超高层建筑管道管径大,在管网投入运行前,必须将这些杂质清除掉,而最好的、即环保、又节能的方法就是采用大管道闭式循环冲洗技术,能够清除掉管内一切杂物。 五、建筑管道先进适用技术 1.超高层建筑管道工程模块化安装
现代建筑机电安装正朝着工厂化和装配化方向发展,其基本特点是将全部工作分为预制和装配两个部分。
工厂化预制的优越性在于既不受天气影响,也不受土建和设备安装条件的限制,待现场条件具备时,即可将预制好的管段及组合件运至现场进行安装。这对于缩短施工周期,加快施工进度,减少高空作业和高空作业辅助设施的架设,保证施工质量和安全,提高技术水平和平衡施工力量等都具有十分重要的意义。
2.管道防结露措施---做好保温,保证保温层的严密性,防结露效果明显。
2页
4.无负压给水设备的选用--能直接与自来水管网连接,真空消除器是本设备的核心。
【2011年真题】
4.关于高层建筑管道安装的避让原则的说法,正确的是()。 A.给水管让排水管 B.大管让小管 C.水管让电缆套管 D.钢质管让塑料管 【答案】A
管道施工前应进行仔细审图,提前发现问题。管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免累计误差造成各层标高超差。安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。
【2012年真题】
1.室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做()。 A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.稳定性试验 【答案】B。
建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。
【2012年真题】
6.高层建筑管道工程采取的防振降噪的保证措施有( )。 A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离 B.给水系统中加设减压设备
3页