第一部分、工程概况
一、工程概况
1.1工程概述
城市新境1号楼、地下室工程位于XX定海东湾。工程由XX市电力公司兴建,属业主自筹项目,工程招标代理单位为,设计单位为XX市建筑设计研究总院。
本工程1号楼建筑占地面积2202m2,地下室建筑总面积为6839.6 m2 ,为二类高层建筑,整个工程由主楼及地下室两个工程组成,其中主楼为地下一层,地上十一层框架剪力墙结构,其中上部一层建筑面积面积557.88m2,二-十一层建筑面积5672.70 m2 ,建筑总高度为34.35m,地下室总建筑面积6839.6m2。建筑总高度为5.20m。
根据工程招标文件及补充文件反映,本次发包的内容包括:①基础工程;②上部建筑;③水电安装工程。其中桩基、消防、暖风、电梯安装、智能化、幕墙含干挂石材及单独装修工程不属于本次招标范围之内,但纳入工程总承包管理范围。
根据招标文件反映,本工程施工现场的“三通一平”工作由建设单位负责解决。
1.2主要结构做法 1、主要建筑材料技术指标 (1)钢筋、钢材和焊条、钢筋的技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的要求 钢筋的强度标准值应具有不大于95%的保证率 1)热扎钢筋 钢筋种类、符号 HPB235(φ) HRB335(φ) HRB400(φ) ?у?у(N/mm2) 210 300 360 ?уK(N/mm2) 235 335 400 第1页
对十抗震等级一、二级的框架,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服实测值与强度标准值的比值不应小于1.3。
2)550级冷轧带助钢筋φL:?у= ?у,=360N/mm2 3)钢材:Q235B钢板、热扎普通型钢
4)焊条:E43系列用于焊接HPB235钢筋,、Q235B钢板型钢; E50系列用于焊接HPB335钢筋,E55系列用于焊接HPB400热扎钢筋。不同材质时,焊条应与低强度等级材质匹配。
(2)混凝土:混凝土的技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。
1)混凝土强度等级表 a)混凝土强度等级表
部 分 墙柱 标 高 强 度 部 分 梁柱 标 高 强 度 一 层 4.780以下 C30 全 部 全 部 C25 二层以上 4.780以上 C25
部分或桩基承 台 构件 础 强 度 地下室底板基础垫层 外墙 过梁构造柱圈梁 C20 (b)除KZZ(框支柱)外,与地下室外墙相连的框架柱混凝土强度等级与地下室外墙相同
2)防水混凝土抗渗等级
第2页
部分地下室底板或构承 台 地下室顶板 消防水池 屋顶水箱 外墙 件 强度 S8(0.8Mpa) S8(0.8Mpa) S6(0.6Mpa) S8(0.8Mpa) S6(0.6Mpa) 2、人防结构附加要求
(1)人防区地下室板、顶板、应设置φ8@4503450梅花状态布置的拉筋,拉筋应拉住最外层纵筋。当对应的纵筋间距不成150模数时,拉筋间距可在400~500之间调整。
(2)抗爆砖隔沿墙高@500配置3φ6通长钢筋,钢筋应与钢筋混凝土墙,柱拉结。在拐角处,墙体相交处,应按图廿二施工。
(3)人防钢筋混凝土墙体的门洞四角的内外侧,为配置①号斜向钢筋,见图廿三。当墙厚h<400时,①了取2φ16;h≥400时,①了取3φ16。
(4)人防设备门应到国家定点专业生产厂家定做,在浇注门框墙混凝土前安装好门框,验收合格后方可浇柱混凝土。
(5)当人防墙体端部未设备暗柱、端柱时,水平钢筋在端部应贯通或弯折至对边,见图廿四。
(6)安装钢筋混凝土人防墙体模板,防护单元分隔处的混凝土梁模板时,不得采用带套管的穿墙螺栓,应采用一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞。
(7)人防设备门(FM,M,MH)前,顶板应设置安装吊钩,吊钩位置见图廿六,吊钩详图见图廿五。
(8)人防构件混凝土不宜入早强剂。确需掺加时,应经设计复核相关构件承载力并同意之后,方可进行。
1.3主要建筑做法 1、防水
第3页
所有防水工程均参照国标《地下建筑防水构造图集02J301》施防施工。(或可按照当地做法)凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。
(1)地下室防水 1)墙身防水
a、20厚1:2水泥防水浆粉刷内墙面 b、钢筋砼外壁(抗渗标号不小于S6):
c、外侧做渗透结晶型防水涂层两道,工法同底板,连续延至顶板,墙面延续高地高1.0米;
d、30厚聚苯乙烯泡沫塑料保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘 e、回填土层夯实 2)顶板防水
a、60厚(最薄处)C20细石砼保护层兼找坡层,内配φ4@*100钢筋
网(分块捣制密实,随打随抹平,每6米设缝,热沥青浇缝)
b、室外顶板作渗结晶型防水涂层两道,连续延至侧壁; c、钢筋混凝土顶板(抗渗标号不小于S6): 3)底板防水
a、30厚(最薄处)C20石屑砼保护层兼找坡层,随捣随光,坡向漏或排水沟,坡度为0.5%
b、200厚C15砼垫层;
c、钢筋砼底板(抗渗标号不小于S6): d、渗透结晶防水涂层两道; e、100厚C15砼垫层; f、素土夯实 2、墙体(非承重墙)
第4页
(1)地下室墙体:采用240厚MU7.5蒸压粉煤灰砖。
(2)所有砌块均用M5水泥砂浆砌浆,到顶的墙体应与梁、板底顶紧。 (3)住宅分户墙、楼梯间电梯间距隔墙:采用240MU7.5蒸压粉煤灰砖。M5混合砂浆砌筑。
(4)厨房、卫生间隔墙:采用120厚MU7.5砼空心砌块,M5混合砂浆砌筑;离地200mm高处捣C20砼墙基;同墙厚。
(5)特殊要求隔墙:
(6)内地面以下外墙:采用厚MU7.5砼砌块,M5水泥砂浆砌筑。 (7)地下室内隔墙:采用240厚MU7.5蒸压粉煤灰砖M10水泥砂浆砌浆。
(8)人防地下室的抗爆挡墙、防护密闭的战时封堵墙: 均采用370厚MU7.5实心粘土砖,M10水泥砂浆砌浆。
(9)凡不同墙体材料交接处加铺一层金属网,网宽300mm。 (10)砼空心砌块施工技术要求:遵照XX市《非承重砼小型空心砌块墙体技术规程》(SJG06-1997)执行,或遵照浙江省相关技术规程执行。
(11)凡墙上预留或后凿的孔洞,安装完毕后须用C20细石砼填实,然后再做粉刷饰面层。
3、楼地面 楼地面做法
楼1:细石混凝土楼面(40厚)(适用于受机械冲击磨损的楼面) (1)40厚C20细石砼随打随抹平, (2)素水泥浆结合层一道; (3)结构楼板。
楼2:水泥砂浆楼面(20厚)
(1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;
第5页