可能原因:1、系统压力太低,致使不能关闭。

2、电磁阀故障或无电。 2、故障:过滤器压差过大,不反冲洗。 可能原因:1、控制器连接可能没有连接好; 2、电源没有打开; 3、压差调节的过大; 4、电子控制器故障; 5、反冲洗阀门安装不合适; 故障排除:(1)参见电控系统连接图; (2)检查电源; (3)调节压差; (4)检查电子控制器; (5)检查反洗阀的安装。 3、故障:反洗阀颤动。 可能原因:阀门中存有空气。

故障排除:(1)阀门水平安装,以利于空气的排出; (2)手动过滤器反洗几次将机体内空气排净; (3)必要时加装一个真空释放阀; 4、故障:冲洗阀无法关闭。 可能原因:(1)隔膜阀有孔; (2)电磁阀内有脏物; 故障排除:(1)拆开反洗阀更换隔膜;

9

(2)打开电磁阀进行清理。 5、故障:反洗主管道时,发生频繁连续反洗。 可能原因:(1)出气压力低,反洗吸力不足;

(2)可能粗或精滤网上粘附上了难以清除的脏污如油 或黏性物质;

(3)吸污器转子卡住无法动作。 故障排除:(1)确保出气压力不小于最小工作压力; (2)拆开机体取出滤网进行彻底清洗; (3)打开机体检查机构运行情况。

4.3紫外线消毒器操作规程

1)操作注意事项 1、施工与安装要点:

1.不易将紫外线消毒器装置安装在紧靠水泵的出水管上,防止停泵时发生“水锤”现象,从而损坏石英玻璃管和灯管。(注:水锤是在突然停电或者阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就像锤子敲打一样,所以叫水锤)

2.清洗水箱或水池时应将水中杂质及颗粒清洗干净以及水泵中的颗粒(否则通水后含有沙粒及泥土颗粒会击破石英套管导致紫外线设备损坏)。

3.应按照进出水口方向安装。

4.应有高出建筑地面的基础,有基础时一般高出地面30-50cm(大型消毒器),无基础时一般设支架(小型消毒器)。

10

5.消毒器及其连接管道和阀门应稳固固定,不得使紫外线消毒器承担管道及附件的重量。

6.紫外线消毒器的安装应便于拆卸检修和维护,所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。

7.安装时紫外线消毒器应在任一边留有≧1.0m空间距离。 8.消毒设备如长期不使用,请放置于干燥、防雨的地方。(建议:每段时间开机启动使设备运行一段时间,防止零件和灯管寿命衰减) 2)使用与维护方式:

1.消毒器在工作时,请勿用眼睛直视紫外线消毒器灯管。

2.若需采取垂直安装,请采用地位进水高位出水安装方式,以减缓水流速度,增加紫外线照射效果。

3.处于开启状态,反复开关会严重影响灯管的使用寿命。 4.若水流流速过快时,请加装限流、限压装置。

5.水压超过3kg时,请在出水口加装止回阀,以保护石英套管。 6.与常闭式电磁阀连接使用时,请将电磁阀安装于进水口。

7.若原水浊度超过5度时需加装前置过滤器,以保证紫外线杀菌效果。 8.每使用二至三个月,请将石英套管取出,检视表面是否有结垢现象,以便判定下次清洗石英套管表面时间。 3)灯管、石英套管清洗方法:

根据水质情况,紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗,灯管连续使用9000小时,或一年之后,应更换紫外线灯管,以确保高效杀菌率。

11

1.石英套管拆卸:先切断电源,取下设备两侧硅胶盖,取出灯管,卸下两端压盖,取出水封座内的“O”型胶圈,在慢慢抽出石英管。 2.石英套管安装:操作人员不要直接用手触碰石英管表面,以免弄脏影响透明度,将石英管对正两端水封孔位,插入石英套,两端套人“O”型胶圈,慢慢均匀拧紧压盖,力度不宜过大,以免造成石英管破裂,后作通水试验,如有漏水可在拧紧压盖,至不漏水为止,装上灯管方可通电运行。

清洗时注意事项:紫外线消毒器预防紫外线辐射:紫外线对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,启动消毒灯时,应避免对人体直接照射,必要时可使用防护眼镜,不可直接用眼睛正视光源,以免灼伤眼膜。 4)技术参数:

设备名称:紫外线消毒器 设备型号:UV —LZC 设备管径:DN100 流 量:60t/h 功 率:480w 设备品牌:凌卓

设备电源电压:220V 50Hz 5)使用条件:

应在下述条件下工作方可达到最佳消毒效果: 1.进水的水质

12

浑浊度≦5度 总铁含量≦0.3mg/L 色度≦15度 水温≧5度

总大肠杆菌≦1000个/L 细菌总数≦2000个/ml 2.空气质量 环境温度≧5℃

空气中最大相对湿度≦90%(相对于空气20℃±5℃) 3.电源

电源频率50Hz±2.5Hz 电源电压220V±22V