铁塔(抱杆)工程施工现场监理工作表
项 目 监 理 内 容 复核铁塔基础隐蔽工程质量符合要求。 监 理 手 段 查阅基础技术资料文件 查阅混凝土记录和浇筑完工日期 监 理 方 式 现场记录 现场记录 水准仪或注水软管检查 现场记录 目测检查 目测检查 目测检查 现场记录 现场记录数据 基础复核 混凝质土量基础 检查混凝土强度和养护期,是否达到铁塔安装条件。 检查基础支撑面(混凝土柱墩)。要求标高+ 2mm;水平度1/1000 水准仪或注水软管 楼顶塔或楼顶抱杆支架需要复核楼顶建筑物承载力报告 核查业主或设计院提供的报告 用尺量 用尺量 用尺量 目测检查 检查质量证明书和检测报告 地脚复螺核栓安装相邻地脚螺栓间距偏差≤B/1500(B为跨距)且﹤10mm 地脚螺栓水平偏差范围+10mm 单个地脚螺栓的方向符合设计;扭转角不得大于+0.1度 地脚螺栓防锈及成品保护 检查钢材,螺栓标准件等力学性能是否符合国家规范要求 材料及构件质量检查 原材量料复采核购和加工质镀锌质量检查 检查构件数量和规格型号及厚度等是否符合设计要求 检查构件加工精度,螺栓孔距偏差是否在允许偏差范围内 检查焊接质量。要求焊缝无裂痕,烧空,咬边,气孔、虚焊等缺陷 镀锌要求均匀;附着结合牢固,无剥离、凸起、漏镀现象。 检查规格,型号,尺寸,现场记录数据 数量等 用尺量 目测、敲击检查 目测检查或锤击试验 目测检查 现场记录 现场记录 现场记录数据 现场记录 现场检查 现场检查 现场记录 现场检查 目测检查 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 镀锌厚度和附着量要求:镀件厚度小于5mm时,锌层厚度不低涂层测厚仪器检查 于65um;镀件厚度大于等于5mm时,锌层厚度不低于86um; 镀锌表面清洁、光滑。无露铁等缺陷。 独管塔整体垂直度倾斜≤H/1500(H为塔高);角钢塔、三管塔整体垂直度≤H/1000;构件弯曲≤L/1000 法兰盘或构件连接板间连接贴合率不低于75% 螺栓紧固到位,主材连接使用双母一垫,外露2-3丝。严禁缺少螺栓、螺母、垫片等 目测检查 经纬仪测量检查 用0.3mm塞尺量 扳手、目测检查 目测(塔体底段1-2节) 用尺量 目测检查 铁塔安装质量检查 塔体安装 铁塔附防盗螺栓的使用 塔高、平台高度符合设计;严禁高度不够,偷工减料。 天线支撑、挂高、方位符合设计;天线支撑杆或天线横担与铁塔结构构件牢固联接。 爬梯上下段之间的竖杆及护圈竖杆连成一体 楼顶抱杆拉线方位均匀合理;拉线接点不少于3个卡扣 避雷针安装牢固,端正;位臵和高度符合设计 馈线过桥位臵和强度符合要求,并与铁塔结构构件连接牢固。 目测检查 目测检查 目测检查 目测检查 目测检查 地阻仪测量 目测检查 防雷系避雷引下线接头必须焊接;上端与避雷针采用螺栓连接,必须统安装 加铅垫;下端与基础地线焊接,并做防腐处理 防雷地网接地电阻小于10欧姆 GPS抱杆安装方向满足设计要求;垂直度符合要求 件安装 机场附近铁塔安装航空标志灯,符合相关规定 铁塔警示牌安装在明显位臵 防盗措施:最常见采用螺栓丝扣变形的方式进行螺栓防盗 塔体平台等部位严禁有螺栓等遗留杂物,避免高空坠物危险 安全 铁塔施工时周围设臵隔离带 安全防护措施 施工工人需佩戴安全帽、系安全带、登高作业人员需持有登高证 遇雷雨、大风天气禁止上塔施工。 要求施工单位配备专职安全员 目测检查 目测检查 目测检查 目测检查 目测检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场记录 现场检查 现场检查 现场检查