【 212 】. 测量金属表面温度的热电偶、热电阻,应与被测表面接触良好,靠热端的热电偶电极应沿被测表面敷设不小于______倍热电极直径的长度,并确保保温和电极之间的绝缘良好。为保护煤粉管道和烟道上的感温件保护套管,应在套管______煤、烟流动方向上安装保护罩。 A.50 面向 B.50 背向 C.60 背向 D. 60 面向
答案:( )
【 213 】. 下列叙述,不是DEH的机械超速保护试验必须应满足的条件的是_____。
A.试验在汽机空负荷状态下进行,除被试验的危急保安器外,其他保护装置均应投入工作 B.试验应在汽机冷态启动,并带25~30%MCR连续运行3~4h后进行 C.试验前应手操就地跳闸装置,确认工作正常
D.试验须在机组危急遮断器充油试验正常后,再进行提升转速试验
答案:( )
【 214 】. 汽轮机凝汽器水位控制系统的质量指标要求,当凝汽器水位给定值改变50mm时,上升方向过渡过程衰减率Ψ=0.75~1、300MW等级以下机组控制系统应能在_____min内,300MW等级及以上机组控制系统应能在_____min内将水位稳定在新的给定值。 A.1 3 B.3 5 C.2 3 D.4 6
答案:( )
【 215 】. 不属于计算机控制系统停运前检查内容的是______。
A.检查各机柜散热风扇的运转状况。检查UPS供电电源电压、各机柜供电电压、直流电源电压及各电源模件的运行状态。
B.检查计算机设备间连接电缆、导线的连接应可靠。 C.检查报警系统,对重要异常信息作好详细记录。
D.检查机柜内各模件工作状态、各通道的强置、退出扫描状况和损坏情况、各操作员站、服务站、通讯网络的运行状况等。
答案:( )
【 216 】. 钢球磨煤机入口风压控制系统,正常运行时应能将磨煤机入口风压保持在给定值±_____Pa范围内;当入口风压给定值改变50Pa时,控制系统应在_____s内将磨煤机入口风压稳定在新的给定值。 A.20 20 B.30 30 C.40 20 D.50 40
答案:( )
【 217 】. 循环水系统投运前,需要进行的试验项目中,不包含_____。 A.循泵控制电源切换试验 B.冷却水泵联锁试验 C.循泵联锁试验 D.循泵保护确认试验
答案:( )
【 218 】. 数据采集系统机组停运前,应检查CRT画面,对不符要求的,如_____与电力生产工艺流程不符;_____偏差大于测量系统允许综合误差;测量系统中坏点信号;实时统计_____与实际不符,格式、指标不满足管理要求等,作好详细记录,列入检修项目。 A.同参数显示 画面显示参数 数据显示 B.测量参数 显示参数 数据报表显示
C.显示参数 炉、机同参数显示 数据报表 D.显示参数 同参数显示 报表数据
答案:( )
【 219 】. 热工在线运行仪表的质量检查,______。
A.随机组检修同时进行 B.按周期在运行中逐个进行
C.须按常规校验方式进行 D.若现场条件许可,可采用状态核对方式
答案:( )
【 220 】. 抗射频干扰能力的测试时,一般应用频率为400MHz~500MHz、功率为______W的步话机作干扰源,距敞开柜门的机柜______m处发出信号进行试验。
A.5 1.2 B.3 1.5 C.4 1.2 D.5 1.5
答案:( )
【 221 】. 锅炉吹灰功能子组的吹灰程控联锁保护试验,下列叙述正确的是_____。
A.当主供汽阀开启,暖管完成后,送吹灰汽源母管压力低于设定值信号,控制屏灯光应报警,任何在工作的吹灰器应暂停运行,直到汽压恢复正常
B.当吹灰器前进过程超过设定时间后应自动后退;若后续的过程中仍超过设定时间后,则应自动停止程序的执行并报警
C.当吹灰器工作电流超出额定电流时,电流继电器应动作,控制屏应声光报警,吹灰器应停止运转,报警按钮复位后,程序应可继续运行
D.当吹灰器过流超过设定时间后,控制屏灯光报警的同时,程序将被中止运行
答案:( )
【 222 】. 热工记录仪表的记录纸(或软盘)、打印纸、硬盘等,应保持完好、软盘和硬盘有足够空间余量;异常、事故工况下的事故趋势记录、事件顺序记录以及事故追忆记录______。 A.必须注明用途、日期,集中保存不少于一个月 B.应拷贝一式三份,按厂有关规定分级建档管理 C.应拷贝一式三份,分级保存不少于1年
D.除拷贝保存外,还应打印文档保存,防止存贮盘故障
答案:( )
【 223 】. 进行数字式可编程调节器PV值、SP值及上、下限报警灯检查时,下面叙述错误的是______。
A.当改变外部输入信号时,调节器的PV值指示表应有相应指示;
B.当按动给定值“增加”或“减小”按纽时,调节器的SP值指示将有相应变化。 C.刻度指针的指示精度(%)和输入信号误差应不>±5%FS;
D.当外部输入信号的大小超过设定器所设定的上、下限报警值时,上、下限报警灯应点亮,并自动切到手动。
答案:( )
【 224 】. 稳定工况下,炉膛压力控制系统的品质指标要求,炉膛压力的变化,300MW等级以下机组为±_____Pa,300MW等级及以上机组为±_____Pa A.50 80 B.50 100 C.80 100 D.100 150
答案:( )
【 225 】. SCJ-2型湿度差动检漏仪检修中,检查气样钢管、弯头应连接良好,凝水排放畅通;鼓风机应安装牢固、转向正确;二支配对传感器的一致性差别应小于±______%RH及±______℃ A. 1 1 B.3 0.5 C. 2 0.3 D.1.5 1.5
答案:( )
【 226 】. _____情况发生时,不会导致汽机跳闸联锁保护动作停机。 A.低压凝汽器压力高 B.EHC油压低于设定值 C.高压凝汽器压力高 D.高压缸排汽压力高
答案:( )
【 227 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求 B.保护接地检修与质量要求
C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护
答案:( )
【 228 】. 油管路及真空管路严密性试验的要求是______。
A.用表压为0.1~0.15MPa 的压缩空气充压,15min内压力降低值应不大于试验压力的3%。 B.用1.5倍工作压力的压缩空气充压,5min内压力降低值应不大于试验压力的0.5% C.用表压为0.15MPa 的压缩空气充压,10min内压力降低值应不大于试验压力的1% D.用表压为0.1MPa 的压缩空气充压,5min内压力降低值应不大于试验压力的2%
答案:( )
【 229 】. MFT动作后,_____档板关至设定值,延时一定时间后逐渐开启,到规定延时时间后恢复;
A.送风机 B.磨煤机冷风调节 C.磨煤机热风调节 D.引风机
答案:( )
【 230 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰 黄 红 绿 B.黄 绿 红 兰 C.黄 兰 红 绿 D.黄 红 兰 绿
答案:( )
【 231 】. 磨煤机跳闸功能试验时,选项_____不会引起磨煤机跳闸。
A.磨煤机层电源故障延时达到设定值 B.磨煤机密封风差压高延时达到设定值 C.磨煤机冷风门未开 D.煤仓煤位低-低信号发出
答案:( )
【 232 】. 为防止电接点水位计的公用线接地连接处高温氧化影响测量,最可靠的连接方法是______。
A.固定于筒体接地柱上,拧紧罗帽 B.焊接于筒体接地柱上
C.延长筒体接地螺柱至筒体保温层外
D.固定于电接点水位计接线盒接地柱上,拧紧罗帽
答案:( )
【 233 】. 不同型号的分散控制系统,其模拟量输出通道的精度测试,均可通过______,分别按量程的0%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值,用标准测试仪在I/O站对应模件输出端子上,测量并读取输出信号示值,其与输出标准值的差值应小于量程的±______%。 A.操作员站 0.25
B.操作员站或手操器 0.125 C.操作员站或工程师站 0.20 D.操作员站或工程师站 0.3
答案:( )
【 234 】. 在进行热工仪表的检修、调校和运行维护工作时,执行标准的优先顺序是______。 A.国家标准→行业标准→主设备厂家或仪表制造厂家标准→企业标准 B.国家标准→行业标准→企业标准→主设备厂家或仪表制造厂家标准 C.企业标准→主设备厂家或仪表制造厂家标准→行业标准→国家标准 D.主设备厂家或仪表制造厂家标准→企业标准→行业标准→国家标准
答案:( )
【 235 】. 根据汽机防进水保护逻辑设计,负荷小于_____%时,六级、五级、四级抽汽管道疏水阀自动开启。当锅炉蒸汽流量小于_____%时,再热器喷水隔离阀和再热蒸汽温度匹配隔离阀自动关闭。
A.20 25 B.25 20 C.30 25 D.25 30
答案:( )
【 236 】. B级铂热电阻的测量范围是______,铜热电阻的测量范围是______℃。 A.0℃~300℃ -50℃~200; B.-200℃~500℃ -50℃~150; C.-100℃~450℃ -100℃~150; D.-150℃~500℃ -50℃~200;
答案:( )
【 237 】. 机组检修中,PLC系统完成断电检修内容后已恢复供电,此时下列检查中不需要的是______。
A.检查风扇转动应正常无卡涩、方向正确;各设置开关(DIP开关)和跳线设置正确。
B.检查电源模件、通讯模件、I/O模件等指示灯显示均应正确,在CRT上确认所有PLC就地柜通讯、各模件工作检查指示灯应指示正常,无报警信号。
C.检查站点间及与计算机间的各输入、输出模件和CPU之间通讯应正常。 D.检查远程I/O子系统和控制器间,主机和控制站间的通讯应正常。
答案:( )
【 238 】. 典型燃油泄漏试验步骤中,下列叙述有错误的是_____。
A.满足燃油泄漏试验条件,启动燃油泄漏试验指令(或锅炉吹扫条件和燃油泄漏试验条件均满足后,发出吹扫命令),备用盘或CRT上燃油泄漏试验在进行中灯应点亮;
B.全开燃油调节阀,开启燃油跳闸阀,对炉前燃油系统进行充压,充压设定时间到后,燃油跳闸阀应自动关闭;
C.压力稳定一定时间后开始计时,若在规定时间内:三位阀或炉前燃油系统无泄漏,则自动开启燃油回油阀,对燃油母管泄压;泄压设定时间到后,燃油回油阀应自动关闭;
D.当规定时间内燃油母管持续零压力状态(表明燃油跳闸阀无泄漏)满足时,“燃油泄漏试验完成”灯亮,“燃油泄漏进行中”灯灭,燃油泄漏试验结束。
答案:( )
【 239 】. 进行炉膛压力定值扰动时,规程给出的扰动量,300MW等级以下机组为±_____Pa,300MW等级及以上机组土_____Pa A.50 100 B.80 120 C.100 150 D.30 50
答案:( )
【 240 】. 气动基地式调节仪表检修时,可根据具体情况决定是否要进行的检修项目是______。 A.清洗过滤减压阀、定位器、保位阀、调节器各部件;
B.对调节器的部件、毛细管、传压通道进行解体清洗、调整和试验; C.排放过滤减压阀沉积,检查过滤减压阀气压应设定正确;
D.检查仪表管路应无腐蚀、气源畅通无阻、无漏气,密封性试验结果应符合要求;
答案:( )
【 241 】. 磨煤机控制系统的质量指标:高温风(或低温风)挡板开度改变l0%时,控制系统应能在_____min内消除扰动,磨煤机出口温度最大偏差应不大于_____℃。 A.2 3 B.3 4 C.4 3 D.3 5
热工检修运行维护试题及答案