好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热工检修运行维护试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

C.运行中 常规校表 D.定期 状态核对

答案:( )

【 182 】. 不属于CRT上炉水循环泵启动许可条件的是_____。

A.电动机腔温度大于启动允许设定值 B.炉水泵进口联箱与泵壳体温差小于设定值 C.炉水泵进出口差压小于低设定值 D.冷却水流量正常

答案:( )

【 183 】. 汽机转速控制不可通过_____实现。 A.CCS方式 B.ATC方式 C.手动方式 D.BAS方式

答案:( )

【 184 】. 风、烟、制粉系统压力管路严密性试验时,按规定连接试验管路后,用表压为______的压缩空气充压,确认无渗漏后,______ min内压力降低应不大于______ Pa。 A.0.1MPa左右 开始计时,5 50 B.0.15MPa左右 开始计时,3 50 C.6kPa左右 开始计时,3 30

D.0.1~0.15MPa 降压至6kPa时开始计时,5 50

答案:( )

【 185 】. 不属于差压式水位测量系统 “维护”工作内容项的是______。 A.变送器定期进行排污

B.带有校正补偿的水位测量系统进行热态调整及校核 C.冬季将临时,检查仪表管路加热装置应工作正常

D.定期检查平衡容器的温度变化所造成的影响,必要时采用补偿措施

答案:( )

【 186 】. 新投入使用或检修后的给水泵最小流量再循环控制门特性要求,再循环阀_____。 A.控制流量应等于给水泵最小设计流量 B.能瞬间提升50%阀门开度(可调) C.能瞬时关闭,隔绝10%的再循环流量 D.线性调节范围应大于80%

答案:( )

【 187 】. 给粉机滑差控制系统的控制特性校准时,当负载在额定转速______%~100%范围内变化时,控制器应根据测速发电机的信号自动调节激磁电流,使输出转速稳定,转速变化率不大于额定转速的______%;

A.20 1.5 B.10 3 C.5 1 D.0 2

答案:( )

【 188 】. 转子流量计垂直安装时,______。

A.其精度为1.0和1.5级的倾斜度应不大于2°,低于1.5级的倾斜度应不大于5° B.其上游端面与管道轴线不垂直度不得超过±1° C.其中心线偏离水平线或铅直线的角度应不大于3° D.其与管道的不同心度不得超过0.015D(1/β-1)

答案:( )

【 189 】. 下面选取项中,不会引起炉水循环泵跳闸的是_____。 A.两台闭式泵跳闸后延时达到设定值 B.MFT动作

C.电动机腔室温度高于设定值 D.炉水循环泵任一出口阀关闭

答案:( )

【 190 】. SOE记录和事故追忆系统测试:在I/O柜模拟进入SOE的开关量信号动作,CRT上应能正确报警显示并打印;在SOE能正确响应的基础上,连续模拟数个开关量的动作,SOE应能按正确次序显示并打印;选择数点测点,人为触发MFT动作信号,检查事故追忆功能,至少应显示所选择测量参数,在事故前后不少于_____min的数据。 A.3 B.4 C.5 D.6

答案:( )

【 191 】. 进行炉膛压力定值扰动时,在规定的定值扰动量下,过渡过程衰减率Ψ=0.75~0.9、稳定时间为:300MW等级以下机组<_____s,300MW等级及以上机组<_____ s; A.30 40 B.40 60 C.60 80 D.80 100

答案:( )

【 192 】. 对DEH系统动态特性主要质量指标的超调量要求,是机组突然甩负荷后,其转速的最大超调量应不大于_____的动作转速值,并留有一定的余量(_____%左右为宜)。 A.OPC 2 B.OPT 3

C.危急保安器 3 D.超速遮断保护 2

答案:( )

【 193 】. 不属于电子皮带秤有效称量范围内鉴别力校准范围的是______。

A.在称重框架上吊挂相应于60%最大流量(Qmax)的砝码,运转整数圈,记录仪表累计示值 B.在吊挂上施加一个允许误差砝码,再运转相同圈数,记录第二次累计示值。依此共作三次 C.取下允差砝码,皮带运转整数圈,记录累计示值。照此共作五次 D.两种状态所得累计示值之差应不小于计算值的一半

答案:( )

【 194 】. 数据采集系统中的模拟量测量参数,其采样周期、显示周期和“不灵敏区”设置,应满足_____需要,备用通道_____设置。

A.规范 可不进行

B.规程 应按DCS厂家要求 C.设计 应按设计

D.机组运行 应按在线运行通道要求进行初步

答案:( )

【 195 】. 变频器控制系统检修时,主控元件性能检查中不作要求的是______。 A.万用表测量各大功率晶体管极间的电阻值;

B.拆除变频器输出端外部接线,万用表测试各大功率晶体管的c、e极间电阻值;

C.拆除变频器输出端外部接线,送电检查变频器参数设置正确后,万用表测试各大功率晶体管的c、e极间电压值;

D.断开变频器的动力电源,控制电源送电,将速度给定值设为额定速度的20%左右,用示波器检查各大功率晶体管b、e极之间的波形;

答案:( )

【 196 】. 关于皮带式给煤机就地保护、报警信号试验内容说法不正确的是______。

A.在“现场”方式下,模拟皮带有煤,观察2s钟后给煤机应停运且“跳闸”灯亮,检查错误代码应与实际相符;

B.在“遥控”方式下,检查出口堵煤时应报警;

C.在称重辊的一侧加标定砝码,使称重传感器失去平衡,2s钟后对应的指示灯应灭; D.模拟给煤机内温度高,就地闸门控制箱内报警灯应亮。

答案:( )

【 197 】. 给水控制系统的质量指标要求,进行定值扰动试验时,定值改变规定值时,过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8;稳定时间应为:300MW等级以下机组<_____min内,300MW等级及以上机组<_____min内,稳定在新给定值的允许范围内。 A.3 5 B.2 4 C.4 5 D.3 4

答案:( )

【 198 】. 采用冰点法,对数据采集系统中的显示参数进行系统综合误差校准时,信号源不可在_____。

A.控制柜接线端子处串接 B.在线路中并接 C.检测元件处串接 D.在线路中串接

答案:( )

【 199 】. 下列叙述,与DEH系统动态特性试验前应满足的条件不一致的是_____。 A.试验方案经审核批准,对于试验中可能出现的问题,已做好反事故措施准备

B.有关的测量仪表、AO/DO模件重新校准,精度满足要求;相关参数信号已经隔离器接入高速信号采集仪表并验证正确

C.机组能保持满负荷稳定工况运行 D.控制方式设定在运行操作方式

答案:( )

【 200 】. 下列选项,与给水泵汽机控制系统实际超速试验质量指标要求一致的是_____。 A.超速试验升速过程的升速率不大于额定转速的0.3%/每秒

B.超速试验钥匙开关处于电气超速保护功能位置时,当转速升至110%额定转速时,控制系统将发出超速指令,迅速关闭有关汽门。

C.超速试验钥匙开关处于机械超速保护功能位置时,电超速被隔离,控制系统将可靠地接受150%额定转速的超速指令,使危急保安器超速脱扣,发出迅速关闭所有汽门的指令。

D.危急保安器超速脱扣试验应在同一工况下进行两次,其动作转速差应不大于20r/min;

答案:( )

【 201 】. 电力系统各企业及事业单位,其内部热工计量仪表和装置的建档考核、检定、管理和计量人员考核工作,由______执行。 A.电力部门自成体系 B.地方计量部门 C.省计量部门 D.全国计量部门

答案:( )

【 202 】. 根据汽包水位调节品质指标要求,机组启停过程中汽包水位动态偏差允许值,30%负荷以下单冲量方式运行时为±_____mm,30%~70%负荷范围三冲量控制运行时为±_____mm。 A.60 70 B.80 60 C.90 70 D.100 70

答案:( )

【 203 】. 弹簧管压力表校验时,平稳地升压或疏空到各选定的示值校准点,然后轻敲表壳,此时指针示值的变动量应不大于仪表允许误差______。当示值达到测量上限后,应关闭校准器通往被检表的阀门,耐压______min,记录压力变化值,然后按原校准点平稳回检至零。

A.绝对值 2 B.绝对值的1/2 4 C.的1/2 3 D.绝对值的2/3 5

答案:( )

【 204 】. 分散控制系统升级后,应对系统的所有软件和数据进行完全备份,并______。 A.做好记录,若控制系统无异常反映,为节省时间可以不进行性能和功能测试 B.进行控制系统的性能和功能测试,测试结果应符合合同的要求

C.进行控制系统部分性能和功能抽测,若抽测结果符合合同要求,其余的可以不再进行测试 D.进行控制系统的性能和功能测试,若测试结果不符合合同要求,应恢复升级前备份

答案:( )

【 205 】. 机柜接线,______与端子连接应______。端子每侧的接线以______根为宜,不应多于______根

A.多股软线芯 镀锡 一 三 B.电缆线 加接线片 二 三 C.导线 加接线片 一 二

D.多股软线芯 加接线片或镀锡 一 二

答案:( )

【 206 】. 历史数据存储和检索功能试验时,分别组态当前时段(短期)的______并打印,检查报表、曲线的数据和时间应正确。分别组态已转储至磁带或光盘(长期)的______,系统应提示需提供已转储时段的历史数据磁带或光盘;插入相应的磁带或光盘,予以激活并打印,检查报表、曲线的数据和时间应正确,整个操作过程应无故障报警。 A.历史数据报表和曲线 历史数据报表和曲线 B.某一参数曲线 历史数据报表 C.数据报表和曲线 数据报表和曲线 D.报表和曲线 数据报表和曲线

答案:( )

【 207 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气

答案:( )

【 208 】. 关于仪用空气系统空压机控制联锁试验,下面说法有误的是_____。 A.就地手动试验,装置应动作正确无误,无反向和卡涩等现象后 B.降低空气系统压力至报警值,相应显示、声光报警和打印信息正确

C.单台空气机时,当空气系统压力降低至0.5MPa时,备用空气机应联锁启动

D.空压机全停时,储气罐的储气容量,应能保证气动设备正常工作时间不少于10min

答案:( )

【 209 】. 不会引起低压液压旁路阀联锁快关的是_____。

A.当低压旁路减温水压力低于设定值 B.低压旁路减温水阀打不开 C.低压旁路减温水阀关不下 D.EHC油压低于设定值

答案:( )

【 210 】. 给水控制系统,_____应根据汽包水位、蒸汽流量及给水流量的记录曲线分析控制系统的工作情况,发现问题应及时消除;给水流量和汽包水位定值扰动试验至少_____应进行一次。 A.每天 每次控制系统修改或检修后 B.每周 每月 C.每月 每半年 D.每季度 每年

答案:( )

【 211 】. 在现代科学技术条件下,我国所能达到的最高准确度等级,称为______。 A.最高计量标准 B.国家计量标准 C.国家基准 D.最高工作基准

答案:( )

热工检修运行维护试题及答案

C.运行中常规校表D.定期状态核对答案:()【182】.不属于CRT上炉水循环泵启动许可条件的是_____。A.电动机腔温度大于启动允许设定值B.炉水泵进口联箱与泵壳体温差小于设定值C.炉水泵进出口差压小于低设定值D.冷却水流量正常答案:(