【 118 】. MFT动作后,以下设备中,经延时后联动的是_____。 A.所有给煤机跳闸 B.主汽至辅助蒸汽电动或气动隔离阀关闭 C.所有一次风机跳闸 D.所有燃料风档板全开

答案:( )

【 119 】. 与检测仪表检修管理一般规定条文要求相符的是______。

A.检测仪表的校准方法和质量要求,若无相应的现行国家、行业标准可供执行,则该仪表不得使用。

B.检测仪表检修时,必须进行调整前的检查性校验和调整后的校准性校验,并做好记录。校验记录至少应保持二个校准周期。

C.仪表经校准合格后,应漆封零位和设定值调整机构,并贴上有效的计量标签。 D.检修后机组启动前,应对主要热工测量参数进行系统综合误差测试。

答案:( )

【 120 】. 中储式300MW以下机组过热汽温控制系统,在70%~100%负荷范围,机炉协调控制方式下进行负荷单向变动试验,当负荷变动量为ΔP=15% Pe,负荷指令3% Pe /min的变化速率时,过热汽温的动态偏差±_____℃为合格;负荷指令4%Pe/min的变化速率时,过热汽温的动态偏差±_____℃为优良。 A.6 8 B.8 10 C.8 8 D.10 8

答案:( )

【 121 】. 关于电接点压力表设定点偏差和切换差校准,下面______说法是错误的。

A.直接作用式仪表设定点动作差应不大于允许误差;恢复差应不大于允许误差的绝对值; B.磁助直接作用式仪表设定点偏差不大于量程的0.5%~2.5%。。 C.磁助直接作用式仪表的设定点切换差,应不大于量程的3.5%; D.直接作用式仪表,其设定点切换差在量程的±1.5%~±3%间。;

答案:( )

【 122 】. 发电机功率不平衡保护的作用,是当发电机突然甩负荷,并使汽机的负荷与发电机的负荷之差大于额定负荷的_____%时,激磁高、中压调门的快关电磁阀,关闭高、中压调门;当汽机负荷与发电机负荷之差小于_____%后,延时_____秒后,重新开启高、中压调门。 A.10 10 1 B.20 20 2 C.30 30 2 D.40 40 1

答案:( )

【 123 】. 补偿导线的绝缘层负极颜色:SC或SR是 ______,K 是______,E是 ______,T 是______。

A.蓝 绿 白 棕 B.绿 蓝 棕 白 C.棕 蓝 绿 白 D.白 绿 蓝 棕

答案:( )

【 124 】. DEH负荷控制功能与质量指标要求中,下列叙述与规程相符的是_____。

A.负荷扰动试验时的负荷变动动态偏差不大于2%MCR B.负荷扰动试验时的负荷变动静态偏差不大于0.5%MCR

C.定压运行方式时,DEH通过压力控制器维持主汽压力运行在设定值,波动应小于±0.2MPa D.负荷变化速率的设置与改变,都由运行人员操作

答案:( )

【 125 】. 对于FSSS装置来说,下面哪一项不属于锅炉停炉前的检查内容______。

A.各路火焰显示应与实际符合。若为光柱显示,其显示高度应与实际状态相符;控制台或屏上主机面板状况显示灯“运行监视”、“电源指示”“MFT复归”状态显示应与设备的实际运行状态相符,时钟显示应与实际时间相符

B.试验火检自检功能,确认火焰信号处理模件与探头放大器工作性能正常 C.停炉过程中观察各设备信号应与设备实际动作情况相符 D.对检查中存在的异常情况,作好记录,停炉中安排检修

答案:( )

【 126 】. 下列选项中,不属于CRT上启动给煤机许可条件的是_____。 A.无MFT信号 B.给煤机转速设定在额定值

C.磨煤机已启动 D.控制画面显示磨煤机“准备”指示

答案:( )

【 127 】. 关于分散控制系统,下面说法不完全正确的是,分散控制系统______。 A.组态和/或参数修改后,应及时打印有关图纸,并做好数据备份工作 B.软件的任何修改,包括版本升级和安装补丁,都应做好记录并及时备份 C.所有的组态和/或参数修改,都必须通过工程师站组态软件进行 D.临时性的信号强置/解除强置,必须及时准确地作好记录注销工作

答案:( )

【 128 】. 燃油跳闸阀泄漏验证步骤中,下列叙述有错误的是_____。

A.开启燃油跳闸阀,全开燃油流量调节阀,对炉前燃油系统进行充压,充压设定时间到后,关闭燃油跳闸阀;

B.开启回油总阀,对炉前燃油系统进行泄压,规定时间(如2min)后关闭回油总阀和燃油回油流量计前隔离阀。

C.确认旁路阀在关闭状态,或者关闭各层油枪燃油回油手动隔离阀;

D.若在规定时间(如2min)内,燃油母管压力上升到设计值以上,则认为燃油跳闸阀泄漏

答案:( )

【 129 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______.

A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估

答案:( )

【 130 】. 加热器水位控制系统,在运行中若出现_____情况时,可撤除自动运行

A.加热器运行方式改变

B.稳定运行工况下水位超过给定值±100mm C.水位下降调节阀未全关

D.调节阀已全开而水位仍继续上升

答案:( )

【 131 】. 校验热电阻,测量热电阻在100℃的电阻值时,水沸点槽或油恒温槽的温度tb偏离100℃之值应不大于______℃;温度变化每10min应不大于______℃。 A.3 0.02 B.2 0.04 C.1.5 0.06 D.1 0.08

答案:( )

【 132 】. 柜内继电器检修的一般质量要求,是______。 A.外观应无过热或烧损痕迹;

B.触点的接触电阻、动作和释放时间及电压范围应符合制造厂规定; C.继电器的接线,应排列整齐,接头紧固,运行中无异常声音发生。

D.触点的动作切换应可靠、无抖动;动作次数和使用期限应在允许范围内。

答案:( )

【 133 】. 下列叙述与DEH负荷控制功能与质量指标要求,不符的是_____。

A.负荷扰动试验应以10%MCR阶跃量增加机组目标负荷指令,在(0~110)%MCR负荷控制范围,其控制精度应在规定范围内

B.负荷扰动试验应以15%MCR阶跃量减少机组目标负荷指令,在(0~115)%MCR负荷控制范围,其控制精度应在规定范围内

C.机组在不同运行方式下进行控制回路的切换应无扰动

D.在各种运行方式下,控制系统应能按负荷指令确定的负荷变化率改变机组负荷

答案:( )

【 134 】. 关于测量管路,你认为下列说法正确的是______。

A.为避免测量管路排污时对测量造成影响,各测量导压管均应分隔保温 B.所有水位测量管路均应装设排污阀

C.水位、流量等差压测量管路的正负压导压管应尽量靠近敷设 D.所有测量管路均应装设二次阀

答案:( )

【 135 】. 系统容错性能试验时,在操作员站的键盘上______,操作员站和控制系统不得出错、死机或发生其它异常现象。 A.操作已定义外的任何键

B.操作任何未经定义的键,或在操作员站上输入一系列非法命令 C.非法输入一系列命令 D.任意操作任何键

答案:( )

【 136 】. 分散控制系统检修时,关于防静电措施,最合适的选项是______。 A.必须作好防静电措施

B.必须带好防静电接地腕带,并尽可能不触及电路部分

C.必须将拆卸的设备放在防静电板上,吹扫用压缩空气枪必须接地 D.有防静电要求的设备,必须作好防静电措施

答案:( )

【 137 】. 主汽机超速试验过程中,应严密监视机组转速、振动、轴向位移、_____等参数变化;手动“主机跳闸”手柄必须_____,以备必要时能及时手动跳闸机组。 A.低压缸排汽温度 始终有专人负责 B.主汽温度 始终有专人看管 C.高压缸排汽温度 有专人负责 D.主汽压力 有专人看管

答案:( )

【 138 】. 差压开关校验是,应在其正负压室同时加上允许工作压力的______倍,关闭校准器通往被检开关的阀门,耐压______min应无泄漏。 A.1.25 3 B.1.5 5 C.1 3 D.1 2

答案:( )

【 139 】. 300MW等级以下机组进行汽包水位进行定值扰动试验时,规程要求扰动量为_____mm,过渡过程衰减率Ψ=0.7~0.8,稳定时间应<_____ min, A.40 2 B.50 2 C.40 3 D.50 3

答案:( )

【 140 】. 给水泵汽机控制系统在操作员站(盘)上进行实际超速试验,当转速达到_____转速而未动作时,应立即手动停机中断试验。 A.危急保安器动作 B.额定转速的115% C.超速遮断保护动作值 D.额定转速的110%

答案:( )

【 141 】. 根据汽机防进水保护逻辑,正确动作的是_____疏水阀,在负荷小于_____%额定负荷时自动开启。

A.四~六级抽汽管道 30 B.#1、#2主汽门前 20 C.一~三抽汽管道 25 D.#1、#2中联门前/后 15

答案:( )

【 142 】. 汽包水位的稳态运行品质指标是,300MW等级以下机组应在给定值的±_____mm范围内变化。,300MW等级及以上机组±_____mm;控制系统的执行机构不应频繁动作。 A.25 20 B.15 20 C.25 30 D.20 25

答案:( )

【 143 】. 新投入使用或维修后的给水泵出口调节阀,要求其特性全开时的最大流量应满足单台给水泵最大负荷要求,并约有_____%的裕量;全关时的漏流量应小于调节阀最大流量的_____%;调节阀的死行程应小于全行程的_____%。 A.10 5 3 B.10 10 5 C.15 10 4 D.20 5 5

答案:( )

【 144 】. 下面选项中,_____不会引起机组的汽机跳闸保护动作停机。 A.发电机逆功能保护动作

B.发电机定子冷却水中断后不能按设计要求减负荷 C.发电机出口保护继电器动作

D.推力轴承任一面磨损监测压力低且试验手轮不在试验位置

答案:( )

【 145 】. 不属于锅炉灭火保护装置日常维护内容的是______。

A.检查各路处理模件的强度、频率显示,及时发现、消除探头积灰或光纤烧损缺陷

B.检查装置的运行状态显示及与其它系统的通讯,发现异常情况应及时查明原因、予以消除 C.当装置跳闸时,应及时记录或打印故障发生的时间、首次故障信号及有关参数 D.检查、清扫、试操作点火控制系统设备,保证其应处于完好状态

答案:( )

【 146 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家

答案:( )

【 147 】. 关于热工自动化系统试验,下面说法正确的是______。

A.热工自动化系统试验时,各项试验条件信号,均应通过物理量的实际变化产生 B.在试验过程中如发现缺陷,应及时消除后重新试验,直至合格 C.所有试验,应在试验前编写试验方案,试验结束后填写试验报告

D.试验方案必须包括的内容是试验条件、目的、步骤,其它内容视具体情况而定

答案:( )

【 148 】. 因为UPS电源改造需停用计算机控制系统,工作人开出了停用工作票,工作负责人检查后,发现停用前需注意的安全事项栏中,有一条与规程要求不完全相符,此条是______。 A.确认有关的生产过程已全部退出运行,并已做好相关的隔离措施 B.做好软件和数据的备份

C.与停电相关的所有子系统,经确认均已退出运行并允许该系统停电 D.系统经确认无人工作,停电所需手续齐全