答案:( )
【 65 】. 全面质量管理中的5S活动,是指______。
A.整理. 清扫.整顿.清洁和素质 B.整改.整理.清扫.清洁和素质 C.整理.整顿.清扫.清洁和素养 D.清扫. 清洁.整理.整改和素质
答案:( )
【 66 】. 给水泵汽机控制系统投运前,应对小汽机系统的高、低压主汽门及调门进行_____测试。其危急保安器超速脱扣试验应在_____,两次动作转速差应不大于_____r/min。 A.严密性试验 同一工况下进行二次 15 B.快关时间 不同工况下进行 15 C.快关时间 同一工况下进行二次 18 D.严密性试验 不同工况下进行 18
答案:( )
【 67 】. 热工保护、联锁、程序控制系统,来列入DL/T774______。
A.检修后,均应在机组起动前,严格按照审核后的试验操作卡条件逐步进行静态试验 B.经过检修、改动的系统,应按修改(或新编)后的试验操作卡逐步进行试验 C.所有试验均应按规程要求编制专用试验操作卡
D.应按规定时间进行试验,重要保护系统试验动作不可靠时,应禁止机组起动和运行
答案:( )
【 68 】. 70%~100%负荷范围内,机炉协调控制方式下进行一台直吹式300MW机组负荷单向变动试验,当负荷变动量为ΔP=15%Pe,负荷指令以2% Pe /min的速率变化时,汽包水位的动态偏差±_____mm为合格;负荷指令3%Pe/min的变化速率时汽包水位的动态偏差±_____mm为优良。
A.40 40 B.50 50 C.60 50 D.60 40
答案:( )
【 69 】. 通常监督管理机构考核电厂热工的“四率”,即DAS投入率、仪表准确率、自动投入率、保护投入率,比较合理的指标要求为______%。 A.100 100 95 99 B.95 98 97 100 C.95 96 95 98 D.99 97 90 100
答案:( )
【 70 】. 不作为DEH系统动态特性的主要质量评价指标的,是_____。 A.稳定性 B.响应时间 C.超调量 D.过渡时间
答案:( )
【 71 】. 变频控制器检修中,与规程一般检查项目条文不符的是______。 A.变频器的各部件应装配牢固,各紧固件和接线无松动;手盘电机及机械转动应灵活、无故障;
B.变频器与电机的连线长度没有限制,但控制电缆与动力电缆应注意分开布置,其中控制电缆宜选用屏蔽电缆;
C.变频器的安装环境应符合变频器说明书要求,控制柜内通风扇应工作正常; D.变频器接线、参数设定应符合技术说明书要求。
答案:( )
【 72 】. 不属于SCS“测试项目与技术标准”节内容的是_____。
A.检查逻辑、逻辑的各判据信号、定值、参数设置的正确性,当需要修改时,按规定修改程序进行,并做好备份
B.进行控制系统的基本性能和功能测试、测量仪表和执行器的校准、所有继电器的性能测试,结果应符合相关规程要求
C.检查控制对象的开、关和转动方向,应与显示画面显示一致,符合实际工艺要求;测试各阀门、档板开和关方向上的全行程动作时间,其值应与控制逻辑设定的实际值相对应
D.输入模拟信号,对系统进行开环调试,其执行步序、逻辑关系、运行时间以及输出状态应符合运行要求
答案:( )
【 73 】. 规程关于热工检测仪表系统检修后的“投运”规定中,没有______项内容。 A.确认原工作回路已恢复后,合上盘内电源开关,合上仪表电源开关 B.有报警信号功能要求的表计,报警值已调整在报警设定点
C.检查仪表参数显示应与当时实际情况相符;带信号接点的测量仪表(或装置),短路发讯点或控制室进行仪表报警回路试验,相应的声光报警系统应正常
D.若有强制点,确定显示信号不会对系统的正常运行产生影响时,解除强制点
答案:( )
【 74 】. 检测仪表的检定和校验周期,______。
A.由国家仪表专业标准、国家计量检定规程、行业标准或仪表使用说明书的规定确定
B.由国家仪表专业标准、国家计量检定规程、行业标准或仪表使用说明书的规定确定,但根据仪表校前评定等级可调整
C.由企业按照国家仪表专业标准、国家计量检定规程、行业标准或仪表使用说明书的规定,结合现场实际需求确定
D.根据检测仪表的质量和机组检修时间确定
答案:( )
【 75 】. 不属于CRT上第一台直吹式磨煤机启动许可条件的是_____。 A.磨煤机齿轮箱润滑油泵在运行 B.磨煤机电动机润滑油系统已启动 C.磨煤机润滑油温不大于设定值
D.喷燃器摆角处于水平位置和总风量达到设计值
答案:( )
【 76 】. 计算机控制系统停运后检修,在规程的一般规定条文中未包含的内容,是______: A.计算机设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤。摆放应整齐,各种标识应齐全、清晰、明确。
B.所有设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全。
C.计算机设备间连接电缆、导线的连接应可靠,敷设及捆扎应整齐美观;各种标志应齐全、清晰。
D.机柜内各模件工作状态,各通道的强置、退出扫描状况,各操作员站、服务站、通讯网络的运行状况应无异常。
答案:( )
【 77 】. 系统组态和在线下载功能试验时的可能操作中: a) 工程师级别登录工程师站;
b) 通过系统组态软件,离线建立一个组态,在条件许可情况下进行编译生成; c) 检查各组态逻辑、工程单位、参数设置应与运行实际需求相符;
d) 通过组态工具,回读现场控制站中任一主控制器或功能模件的组态;
e)下载回读或经修改的正确组态到原主控制器或功能模件中,确认后原组态数据应自动刷新; f)确认整个操作过程中控制系统应无出错或死机等现象发生。 正确的操作步骤是______。 A.abcdef B.abdef; C.bcdef D.acdef
答案:( )
【 78 】. 数字式仪表的允许误差计算公式,用准确度等级的表示方式是______。 A.Dmax=±K B.D=±[a`%FS+b ] C.D=±a% FS D.0.2%±1字
答案:( )
【 79 】. 电子皮带秤日常与定期维护要求:皮带秤的实煤检测应每月不少于______次,使其动态测量精度保持在最大允许误差范围以内;每隔______年应安排一次大修,对现场安装部件进行检查、加油或更换;消除原安装质量不符合JJG 650-90规定或影响皮带秤长期稳定性的不良因素;每年及检修后,应按国家计量检定规程的要求进行周期检定。 A. 2 1-3 B. 3 1 C. 1 2 D. 4 4
答案:( )
【 80 】. 仪用气源质量应满足GB4830《工业自动化仪表气源压力范围和质量》规定,其中:气源中微粒尺寸不应大于______微米;压力露点低于当地最低环境温度______℃;正常工作条件下,油或烃含量不应大于______mg/m3;气源压力波动不大于额定值的±______%。 A.2 10 5 10 B.4 5 10 5 C.3 5 5 10 D.3 10 10 10
答案:( )
【 81 】. DEH系统动态特性的主要质量指标,要求机组突然甩负荷后,_____ A.转速上升不超过3210r/min为宜
B.转速上升最高不大于(110~111)%额定转速/min C.系统稳定到新工况的过渡时间在(5~60)秒内 D.系统的过程振荡次数不大于4次
答案:( )
【 82 】. 规程规定模拟量和开关量控制器模件的处理周期,一般回路应满足:模拟量控制系统不大于______ ms,专用开关量控制不大于______ ms。快速处理回路中,模拟量控制系统不大于______ ms,专用开关量控制不大于______ ms。 A.100 250 50 125 B.250 100 125 50 C.200 100 100 50 D.400 200 150 100
答案:( )
【 83 】. 计算机系统不得随意直接关闭电源,在做好停电前的准备工作后,有以下设备电源须关闭:a)关闭显示器、打印机等电源 b)关闭现场控制站的总电源开关 c)关闭各操作员站主电源
d)关闭现场控制站的现场电源 e)关闭现场控制站的系统电源。 请选出正确的停电步骤是______。 A.abcde B.debca C.cadeb D.acdeb
答案:( )
【 84 】. 在机组大修后,必要时进行协调控制系统负荷动态响应特性试验。试验应在不同负荷段分别进行,对于定压运行方式的负荷动态响应特性试验应分别在______%、______%负荷段进行。对于滑压运行方式的负荷动态响应特性试验应分别在_____%~_____%负荷段进行。 A.60 90 70 80 B.70 100 60 80 C.60 80 70 90 D.50 90 60 80
答案:( )
【 85 】. 不属于基地式调节器校准前校验范围的是______。 A.按制造厂规定的时间进行预热,检查初始位置应正常;
B.以微处理器为核心部件的仪表首先运行检查程序,对基本功能(参数设置、各种操作、显示功能等)进行检查,或启动仪表内部硬件自检程序进行自检,无异常后再进行其它性能测试; C.根据调节器输入信号类型,输入相应模拟量信号,进行调校前校验,校验点应包括下限、常用点、上限在内不少于5点;当调节输入信号至量程的下限和上限时,分别记录输出气源压力的最小值和最大值。
D.调校前校验的基本误差若不满足要求,则输入下限值进行零点的调整,输入上限值进行量程的调整,反复数次直到二者均满足要求;
答案:( )
【 86 】. 中间储仓式300MW以下机组在70%~100%负荷范围,机炉协调控制方式下进行负荷变动试验,当负荷指令以3% Pe/min的变化速率、负荷变动量为ΔP=15% Pe,分别进行负荷单向变动试验时,实际负荷变化速率为≮_____% Pe/min,负荷响应纯迟延时间≯_____s时为合格,实际负荷变化速率为≮ _____% Pe/min,负荷响应纯迟延时间≯_____s时为优良。 A.2.5 90 2.5 60 B.2.2 60 2.5 60
C.2.5 60 2.5 40 D.2.0 60 2.5 50
答案:( )
【 87 】. 直吹式300MW机组,在70%~100%负荷范围,机炉协调控制方式下进行负荷单向变动试验,当负荷变动量为ΔP=15% Pe,负荷指令2% Pe /min的变化速率时,主汽压力的动态偏差±_____MPa为合格;负荷指令3%Pe/min的变化速率时,主汽压力的动态偏差±_____MPa为优良。 A.0.4 0.4 B.0.5 0.4 C.0.5 0.5 D.0.6 0.5
答案:( )
【 88 】. 300MW等级及以上机组在70%~100%负荷范围,进行炉膛压力定值扰动时,当扰动量±_____Pa时、过渡过程衰减率Ψ=0.75~0.9、稳定时间应<_____ min A.100 1 B.150 1 C.100 2 D.50 1
答案:( )
【 89 】. 控制器站处理器的处理能力余量应大于______%,操作器站的余量应大于______%,内存余量应大于总内存容量的______%,外存余量应大于总存贮器容量的______%。 A.40 60 50 60 B.60 50 40 60 C.50 60 40 60 D.50 40 60 60
答案:( )
【 90 】. DL/T774,规定的通讯网络冗余切换试验方法中,未包含的是______。 A.任意节点上人为切断一条通信总线。 B.切投通信总线上的任意节点; C.切断主运行总线模件的电源 D.断开一根电缆或一个终端匹配器。
答案:( )
【 91 】. 关于发电机定子冷却水试验,下面说法有误的是_____。 A.发电机定子冷却水投运前,需完成发电机定冷水泵联锁试验 B.发电机定子冷却水投运前,需完成发电机断水保护确认试验
C.进行发电机断水保护确认试验时,需先解除发电机断水保护和发电机定子冷却水进出口差压信号,投发电机断水保护
D.发电机定冷水进出口差压低低三个信号中的任意二个信号发出时,发电机断水保护动作,则表示回路正常
答案:( )
【 92 】. 直吹式300MW以下机组再热汽温控制系统在70%~100%负荷范围内,机炉协调控制方式下进行负荷单向变动试验,当负荷变动量为ΔP=15% Pe,负荷指令2% Pe /min的变化速率时, 再热汽温的动态偏差±_____℃为合格;负荷指令3%Pe/min的变化速率时,再热汽温的动态偏差±_____℃为优良。 A.6 8 B.8 10 C.8 8 D.10 10