技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 1、依据标准: ?建筑工程施工质量验收统一标准? GB50300-2001 ?钢筋混凝土结构工程施工质量验收标准? GB50204-2002 ?高层建筑混凝土技术规程? JGJ3 -2002 ?普通混凝土配合比设计规程? JGJ55-2000 ?砌筑砂浆配合比设计规程? JGJ98-2000 ?普通混凝土用砂质量标准及检验方法? JGJ52-92 ?普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法?GJ53-92 ?混凝土外加剂应用技术标准? GBJ119-88 ?预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程?JGJ85-92 ?无粘结预应力混凝土结构技术规程? JGJ/T92-93 ?无粘结预应力筋专用防腐润滑脂? JG3003-97 ?钢绞线钢丝束无粘结预应力筋? JG3006-93 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1制作无粘结筋用的钢丝和钢绞线应符合国家标准?钢绞线钢丝束无粘结预应力筋?JG3006-93的规定。 2.1.2无粘结筋的涂料层采用“专用建筑油脂〞,其性能、产品质量指标应符合?无粘结预应力筋专用防腐润滑脂?JG3003-97的要求。 2.1.3无粘结筋包裹层材料采用低密度高压聚乙烯〔温度在190℃时,融熔指数为1.5~5范围内〕。 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人 节能大厦 无粘结预应力 2021年10月15日
分部工程 施工单位 主体结构 中天宝业集团 施管表5
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 2.1.4已制作完毕的无粘结筋成品的质量要求应符合?无粘结预应力混凝土结构技术规程?JGJ/T92-93。无粘结筋用钢丝、钢绞丝、不允许有死弯,见死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 2.1.5无粘结预应力混凝土结构用的甲型、乙型锚固系统构造、技术要求等,必须符合DBJ01-7-90第二局部第三章所提出的要求。 甲型、乙型锚固系统的构造见图4-52~4-57。 甲型、乙型锚具的性能及条件见表4-45。 通常钢丝束配用甲型或乙型,钢绞线配和乙型。 无粘结筋钢材、涂料层、包裹层 质量要求及检验方法表 名称 工程 质量标准 2021年10月15日
分部工程 施工单位 主体结构 施管表5
节能大厦 无粘结预应力 中天宝业集团 表4-44 目测 检验方法 涂料层 〔建筑油脂〕 外观 每米用量 饱满,不漏涂,厚度均匀 不低于0.035kg 每批抽样两组,每组三根1m长,每根称重后,将塑料皮剖开,用机油洗净,分别对钢丝或钢绞线及塑料套管称重,然后计算平均油脂重量。称重用天平 包裹层 〔高压聚乙烯〕 外观 壁厚 每米重量 光滑,破损率不超过3%,均匀 0.8~1.2mm 不低于0.03kg 抗拉强度不小于目测 每批〔以调整挤出机挤出量或牵引速度为准〕抽样三组,每组3根1m长。用千分卡尺测量,测点选最薄和最厚处。每根测点不少于2处,取其平均值,然后用天平称重计算平均重量 钢丝 〔钢绞线〕 力学性能 复试 1570N/mm2,延伸率不小于4%〔抗拉强度不小于1470N/mm2,延伸率不小于4%〕 检查试验报告 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人 技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 2.1.6配套张拉设备有油泵及千斤顶,其技术性能详见表4-46。机具有顶压器〔液压和弹簧两种〕、张拉杆、工具锚等。 张拉设备性能表 表4-46 设备名称 技术性能 额定压力:50N/mm2 理论张拉力:20kN 公称张拉力:18kN 最大行程:150mm 额定压力:63N/mm2 额定流量:0.55L/min 电动机:三相交流380V,750W 储油量:4L 节能大厦 无粘结预应力 2021年10月15日
分部工程 施工单位 主体结构 中天宝业集团 施管表5
穿心式千斤顶 超高压电动油泵 〔STOB0.55×630〕 2.2作业条件 2.2.1张拉时混凝土强度到达设计要求,一般不低于设计强度的70%,有试验报告单。 2.2.2无粘结筋配制及钢筋加工完成。 2.2.3锚具已经检查验收。 2.2.4张拉设备已经过检定,机具已准备就绪。 2.2.5张拉部位的脚手架及防护栏搭设已完成,并经检查符合作业要求。 2.2.6已按设计提出的要求对无粘结筋的张拉顺序、张拉值、伸长值、无粘结筋的铺设以及操作、质量标准等进行了技术交底。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人
无粘结预应力交底记录(PDF版)