电力系统继电保护典型故障分析案例 线路保护实例一:单相故障跳三相

某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。

综合单相三相停用综合三相停用单相重合闸出口

原因分析:

由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。 保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相

两套保护时一般只投入一套重合闸。另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。

由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。

线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量

某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。由后备保护距离II段跳闸。

电厂高频保护F(3)变电所系统母差母差

故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。将电厂侧高频保护闭锁。变电所侧认为母线故障,母差保护动作。

事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。 微机保护的停信接口:

1、本侧正方向元件动作保护停信。

2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。 3、断路器跳闸位置停信。

线路保护实例三

微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。

问题:整定中,方向元件没有投入。 硬压板,软压板(由控制字整定)

1、二者之间具有逻辑“与”的关系。缺一不可。 2、硬压板:保护屏上的实际压板。

3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。

线路保护实例四:

1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。葛厂侧过电压保护()于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。 事故原因分析 1、PT接线图

L******N*** 2、接线的问题:

(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。

(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。

(3)多点接地造成PT开口三角经电阻短路。

(4)电压互感器两组星形中性线在开关厂相连,违反《反措要点》,中性线从开关厂至保护室之间相互独立。 3、误动原因:

注意到PT开口三角的相电压是PT二次侧相电压的3倍。 过电压保护误动是在线路A相跳开后发生的

3U0?UA?UB?UC??EA

零序电压归算到PT二次侧3U.'0.....??3EA

Z.EA=0EBECN‘3U0LrZZN600