电气(强电)工程监理细则
1、工程概况 项目电气简介 2、监理组织架构 3、监理目标
确保强电工程按预期计划完成,使工程监理达到标准化、规范化,做到安全、文明施工。本工程的质量目标为优良,争取达到省级优良样板工程。 4、监理依据
4.1《施工承包合同》 4.2《建设监理合同》 4.3施工图纸:
4.4《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 4.5《低压配电设计规范》(GB50054-95) 4.6《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 4.7《民用建筑照明设计规范》(GBJ133-90) 4.8《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 4.9《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)
4.10《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83) 4.11《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)
4.12《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)
4.13《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
4.14《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
4.15《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92)
4.16《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》(GB50182-93)
4.17《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)
4.18《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)
4.19《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)
4.20《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)
4.21《低压成套开关设备验收规程》(CECS49:93) 5、监理工作重点
序号分部分项影响质量的因素主要对策
1)、镀锌钢管管口不齐、乱丝、弯扁、跨接线漏焊、接线盒深
入墙内、管子导致混凝土裂缝。
①锯管时人要站直;套丝工具要调整适度;使用定型的电气用的弯管器。
②管子在进箱盒要有适度的弯曲,以求得管和接线盒的配合过渡,应加锁紧螺母;暗配的管子应有1.5cm以上的混凝土护层。 ③按规范规定进行接地跨接。主要解决办法:对接线盒埋入过深,应用套盒过度,并焊好跨接线、作好防腐处理。
2)、开关、插座盖板周围有缝隙或孔洞。开关、插座安装高度不一致、接线盒埋入太深。
①接线盒口边,在墙面刮白前应先修正位置,并用水泥砂浆修口,待室内乳胶漆刷完后才可以安装开关、插座。
②开关、插座的高度不一致,主要应在绑钢筋时、浇筑混凝土前有效控制,同层内应采取同一基准控制标高,接线盒应贴模板固定牢固。土建工程的支模尺寸应严格控制,杜绝抹灰层过厚。 主要解决办法:
A、修补缝隙或孔洞:把开关、插座卸下,进行必要的剔凿,用水泥砂浆修口,补刷乳胶漆。
B、对高差较大的无法调好的接线盒,应彻底凿开混凝土,重新安装更换接线盒。
3)、电缆线路过墙保护管长度不够,或不加保护管。电缆头制作质量差,电缆无标志牌。送电运行后,电缆电线的接线端子处发热 ①认真学习现行规范,执行电缆保护管的规定。