好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电工题库及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

阻故障。(√)

226、过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。(√)

227、额定电压是电气设备规定的标准电压,电容器最高运行电压,规程规定为1.3倍额定电压。(×)

228、内部过电压比外部过电压的危害大。(×)

229、雷电过电压的持续时间约为几十微妙,具有脉冲的特性。(√)

230、内部过电压的能量其幅值和电网的冲击电压大致有一定的倍数关系。(×) 231、雷云对地放电大多数要重复2~3次。(√)

232、感应雷击过电压是雷云于电气设备附近,由于电磁感应在电气设备上形成过电压。(√)

233、工频过电压的特点是数值很大,但持续时间长。(×)

234、在双电源的线路中,为了避免严重的工频电压升高,合闸时应先合电源容量小的一侧断路器。(×)

235、在发生单相或两相不对称接地短路时,由于相间的电磁耦合,故障相上的电压一般会升高。(×)

236、在电容与电感构成的回路中,如果电容和电感参数相差很多,将会产生周期性共振。(×)

237、带铁芯电感元件具有饱和特性,其电感参数不是常数。(√) 238、电路中的电阻较大时,能起到较好的阻尼作用。(√) 239、重合闸过电压要比正常合闸过电压严重。(√)

240、切除空载变压器引起的过电压与载流数值成正比。(√)

241、中性点非有效接地系统发生单相稳定电弧接地时,可能产生电弧接地过电压。(×)

242、一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。(√)

243、接闪杆主要用来保护露天变配电设备、保护建筑物和构筑物。(√) 244、两支等高接闪杆做防雷保护时,两杆间距与杆高之比不宜小于5。(×) 245、接闪线主要用来防止输电线路遭受雷击。(√)

246、接闪网和接闪带可采用镀锌扁钢,扁钢厚度不得小于4mm。(×) 247、管型避雷器一般用来保护高压电容器设备的绝缘。(√)

248、管型避雷器只用于保护线路的某些绝缘弱点和变电所的进线段,不可用来保护变压器。(√)

249、阀型避雷器它具有非线性特性,正常电压时阀片的电阻很大,过电压时阀片的电阻变的很小。(√)

250、金属氧化物避雷器的基本电气特性参数中,额定电压指的是正常运行时避雷器所承受的最大冲击电压有效值。(×)

251、HY5WS2-17/50避雷器中Y表示氧化锌或氧化物。(√)

252、引下线应沿建筑物外墙敷设,可以暗设、但截面应加大一级。(√)

253、互相连接的接闪杆、接闪网、接闪带或金属屋面的接地引下线,一般不应少于两根。(√)

254、防雷装置采用圆钢时最小直径为8mm。(×)

255、独立接闪杆在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(×)

256、阀型避雷器的泄露电流、工频放电电压应定期测定,10kv及一下者每年测

定一次。(×)

257、线路电压等级35kv及以下时,接闪线仅在变电所的进线段。(√) 258、变电所的主变压器绝缘较弱,它的防雷保护是在进线母线上装设FS阀型避雷器。(×)

259、3~10kv配电变压器防雷保护用避雷器应尽量靠近变压器。(√)

260、变电所进线段保护的目的是防止进入变电所的架空线路在进入室内处遭受直接雷击。(√)

261、架空线有电缆段时,避雷器设置在电缆头附近。 (√)

262、35~110kv架空送电线路,应在变电所1~2km的进线段架设避雷线,其保护角不宜超过20°。(√)

263、为了降低入侵波的幅值,在进线保护段的始端设保护间隙。(×)

264、变压器中性点绝缘没有按线电压设计,则无论进线多少,中线点均应装设防雷保护。(√)

265、10KV配电变压器,避雷器接地线与变压器低压侧中性点以及变压器金属外壳连接并接地,称为“三位一体”接地。(√)

266、继电保护的任务反映电力系统元件和电气设备故障,反映电力系统的异常运行状态。(√)

267、当供电系统发生故障时离故障最远的保护装置,切除故障。(×) 268、故障切除时间等于保护装置动作时间和断路器动作时间之和。(×)

269、在绘制继电保护二次回路图时,需要用文字符号表示继电器和触点。(×) 270、电流继电器在继电保护装置中作为测量和启动保护元件。(√) 271、动作电流与返回电流之比称为电流继电器的返回系数。(×) 272、电流继电器的动作电流动作恒小于返回电流。(×)

273、欠电压继电器在电压为0.4~0.7倍额定电压时动作。(√)

274、变压器应装设以下保护:主保护、后备保护以及过负荷保护。(√) 275、630KVA以及以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护。(×)

276、过负荷保护可用于反应400KVA及以上变压器的三相不对称负荷。(×) 277、对于中、小容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与瓦斯保护配合构成变压器的主保护。(×)

278、规程规定对于大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(√) 279、变压器经瓦斯保护动作时,断路器跳闸,瞬时切除变压器。(×) 280、变压器气体保护的保护范围能反应变压器绕组引出线的故障。(×)

281、后备保护,其动作时限与相邻元件后备保护配合、按阶梯原则整定。(√) 282、变压器过电流保护与线路定时限过电流保护原理相同,装设在变压器负载侧。(×)

283、中性点接地保护也称变压器零序保护。(√)

284、瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增大动作。(√) 285、瞬时电流速断保护的可靠系数一般取1.5。(×)

286、瞬时电流速断保护不能保护线路全长,因此不是主保护。(×) 287、瞬时电流保护的保护范围不能达到线路全长。(√)

288、考虑上、下级电流保护灵敏度配合要求,定时限电流保护的动作电流,应满足I1<I2<I3 。(×)

289、中性点不接地系统中发生单相接地,保护装置将动作切断电源,造成停电。(×)

290、中性点不接地系统中发生单相接地故障时,不必立即跳闸,可以连续运行。(√)

291、中性点直接接地系统,发生单相接地,保护装置动作切断电源,造成停电。(√) 292、2000kW以上大容量的高压电动机,普遍采用过负荷保护代替电流速断保护。(×)

293、10kV电容器电流速断保护,动作时间为0s。(√) 294、手动操作断路器跳闸时,自动重合闸不应动作。(√) 295、当断路器处于不正常状态时,自动重合闸应运行。(×)

296、对自动重合闸的基本要求之一是:不允许任意多次重合。(√)

297、只有在正常工作电源断路器跳闸后,方能自动投入备用电源断路器。(√) 298、电压互感器的熔丝熔断时,自动装置应立即动作。(×)

299、对一次电气设备进行监视、测量、操作、控制和保护的辅助设备称为二次设备。(√)

300、二次原理接线图仅表示二次回路的动作原理。(×)

301、原理接线图的读法:先找启动线圈,再找相应触点。(√) 302、二次回路开关电器的触点采用开关闭合时的状态。(×) 303、端子排垂直布置时顺序为从上至下,端子排水平布置时,顺序由左到右。(√) 304、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。(√)

305、相对编号法,基本原则为甲中有乙,乙中又有甲。(√)

306、蓄电池是以储蓄电能的,它能把电能转变为化学能储存起来,使用时再把化学能转变为电能释放出来。(√) 307、继电保护装置在电力系统故障或正常运行情况下动作的一种自动装置。(×) 308、中央预告信号只有直流操作。(×)

309、电力系统微机保护主要是由计算机、输入输出接口、人机联系、软件等构成。(√)

310、磁电式仪表的灵敏度和精确度较高,刻度盘分布不均匀。(×) 311、电磁式仪表的精确度较低,刻度盘分度不均匀。(√)

312、电动式仪表可直接用于交、直流测量,但精确度不高。(×) 313、感应式仪表用于计量直流电能。(×) 314、0.5级仪表的引用误差为0.5%。(√) 315、0.5级准确度即表示误差为±0.5%。(√)

316、测量交流电时,电流表应与负荷串联在电路上。(√) 317、万用表测量直流电压时,将表的“+”接电路的低电位点,“*”端接电路的高电位点。(×)

318、由于电压表的内阻非常大,串入电路将使电路呈短路状态。(×)

319、万用表由电磁式表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。(×) 320、万用表转换开关如需调整,应在停止测量的情况下进行。(√) 321、如果将欧姆调零器电位器旋钮向右旋尽,指针仍不能达到右侧的零刻度上,则说明表内电池容量不足,需要更换新电池。(√)

322、万用表指针右刻度上的指示值为10,转换开关的档位R×100,则此电阻的数值R=10×100=1000Ω。(√) 323、用欧姆挡测量晶体管的正反向电阻或极性时,应选用R×1k或R×100挡位。

(√)

324、切忌在未退出钳形表的状态下转换量程开关。(√)

325、兆欧表一般用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。(√) 326、如果没有兆欧表也可用万用表的R×10k挡来测量设备的绝缘电阻。(×) 327、摇表主要由两部分组成:一部分是手摇直流发电机,另一部分是电磁式流比计测量机构。(×)

328、兆欧表在使用之前的指针应停留在零位。(×)

329、测试前先将兆欧表进行一次开路试验和短路试验,开路试验时指针应指在“∞”处,短路试验时指针应在“0”处。(√)

330、钳形表的额定电压不能低于被测线路的电压。(√) 331、接地电阻测量仪电位探针和电流探针应沿直线相距20m分别插入地中。(×) 332、接地电阻测试仪表内能发出110-115Hz、100V左右的直流电压。(×) 333、离接地体越远,电流的密度越小。(√)

334、接地电阻测量前,应拆开接地干线与接地体的连接点。(√)

335、接地电阻测量时将仪表平放,检查检流计指针是否在中心线上,否则用调零器将其调整与中心线对齐。(√) 336、使用接地电阻测试仪当检流计的指针接近中心线时,减慢摇动手柄的转速,然后读数。(×)

337、测量交流电路的有功电能表是一种感应式仪表。(√) 338、机电式电能表是一种积算式仪表。(√)

339、单相电能表内的电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联。(√) 340、三相三线有功电度表可以测量三相对称负载有功电能。(√) 341、三相三线有功电度表不可以测量三相对称负载有功电能。(×)

342、三相四线有功电能表经电流互感器的接线就电流关系而言,电度表的电流线圈是并联在电流互感器二次绕组上的。(√)

343、三相三线式电能表的额定电压有380V、380/220V和100V三种。(√) 344、电度表应垂直安装,若上下两列布置,上列表箱对地面高度不应超过2.1m。(√)

345、凡经电流互感器接入的电度表,其读数要乘以互感器的变比才是实际读数值。(√) 346、三相有功电能表经电流互感器接线的有三相三元件和三相两元件两种。(√) 347、配电线路和电气设备的带电部分如果不便于包以绝缘或不足以保证安全的场合,可采用屏护保护。(√)

348、屏护装置有永久性的、临时性的、移动性的、多种方式。(√) 349、架空线路所用的导线全是裸线。(×)

350、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其间距不宜大于20m。(×)

351、电工产品的质量和使用寿命,在很大程度上取决于绝缘材料的理化性质。(×)

352、绝缘物在强电场等因数下,完全失去导电性能的现象称为绝缘击穿。(×) 353、对绝缘电阻有不同的要求,一般来说,高压较低压要求高。(√) 354、高压线路和设备的绝缘电阻一般应不低于500MΩ。(×)

355、电气工程的安全用具分为两大类:基本安全用具和辅助安全用具。(×) 356、在高压电工操作中,绝缘手套和绝缘靴可作为基本安全用具使用。(×)

357、在电气设备和线路的检修中,挂接临时接地线是将已经停电、验电设备的三相导体端短路并接地。(√)

358、 装拆临时接地线时,接地线距离身体不少于30cm。(√) 359、在设备检修、设备试验等场所通常装有永久性遮拦。(×)

360、梯子高度不够时,可以采用垫上台、凳进行加高的方法使用。(×)

361、梯子下部的警示防撞标志应沿梯脚1m高的范围,用反光油漆涂成红、黄相间安全警示色环。(√)

362、在梯子上施工,严禁用上下抛掷的方式传递工具或用品。(√) 363、安全色红色,表示禁止、停止。(√) 364、安全色蓝色,表示警告。(×)

365、手持电动工具和移动式电气设备是触电事故较多的用电设备。(√) 366、Ⅱ类电气设备带有双重绝缘或加强绝缘的设备。(√) 367、Ⅰ、Ⅱ类电动工具的电压一般是380V。(×)

368、Ⅱ类工具比I类工具安全可靠,表现为工具体本身除基本绝缘外,还有一层独立的加强绝缘。(×) 369、Ⅲ类工具即使外壳漏电,因流过人体的电流很小,一般不发生触电事故。(×) 370、使用手持电动工具应当注意;辨认铭牌,检查工具或设备的性能是否与使用条件相适应。(√)

371、使用手持电动工具应当注意,电源线应采用橡皮绝缘软电缆,单相用三芯电缆、三相用四芯电缆。(√)

372、手持电动工具带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻,Ⅱ类设备不低于2MΩ 。(×)

373、电源通过电气设备及线路转化为热能,并成为着火源所引起的火灾,称之为电气火灾。(√)

374、着火的电气设备可能带电,扑灭时若不注意就会发生触电事故。(√) 375、切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。(√) 376、泡沫灭火器可用于带电灭火。(×)

377、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不宜小于45°。(×)

378、充油设备的油,闪点多在130~140℃之间,有较大的危险性。(√)

379、在爆炸环境应尽量少用携带式设备和移动式设备,但可多安装插座。(×) 380、当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在高处。(×) 381、当混合物中危险物品的浓度达到其爆炸下限的10%时报警装置应报警。(√) 382、保持设备清洁有利于防火。(√)

383、配电室允许通过走廊或套间与火灾危险环境相同,但走廊或套间应由非燃性材料制成。(√)

384、10KV及以下架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(√)

385、爆炸危险环境的接地从防止触电的角度考虑不要求接地的部位,应实施等电位连接。(√)

386、爆炸危险环境的短路保护应有较高的灵敏度。(√)

387、附设是装设在建筑物或构筑物层面上的接闪杆,接地电阻不宜超过5Ω。(×)

388、露天装设的有爆炸危险的金属贮罐和工艺装置,必须接地,冲击接地电阻不应大于30Ω。(√)