标称电压的±5%。(×)

59、电力系统正常频率偏差允许值为±0.5Hz。(×)

60、为了保证对用户供电的连续性,35kV及以上每年停电不超过1次。(√) 61、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在非线性元件。(√) 62、供电可靠性就是指对用户某一统计期内用户停电的时间。(×) 63、非有效接地系统或小接地电流系统此时X0/X1 <3。(×) 64、经低阻抗接地的系统R0/X1≤1。(√) 65、中性点不接地系统中,为了安全,规定不允许引出中性线提供单相用电。(√) 66、中性点非有效接地系统发生单相金属性接地时,三个相电压仍保持对称和大小不变。(√)

67、中性点非有效接地系统经过度电阻接地时,接地电流将比金属性接地时大。(×) 68、消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,使接地处电流变得很小或等于零。(√)

69、经消弧线圈接地系统一般采用过补偿方式。(√) 70、在变压器的中性点与大地之间接入消弧线圈,是消除电网因雷击或其他原因而发生瞬时单相接地故障的有效措施之一。(√)

71、中性点经消弧线圈接地的系统当发生单相接地时,非故障相对地电压升高3倍。(×)

72、中性点经消狐线圈接地的系统当发生单相接地时,非故障相对地电压升高3倍。各相对地的绝缘水平也按线电压考虑。(√) 73、中性点直接接地系统发生一相对地绝缘破坏时,继电保护将动作跳开断路器,使故障线路切除造成停电。(√)

74、中性点直接接地系统发生单项接地时,非故障相对低电压升高。(×)

75、三相四线380/220V低压供电系统中采用中性点直接接地,引出N线或PEN线。(√)

76、在TN-C系统中,PEN线中没有电流流过。(×)

77、TN-S系统中,正常运行时PE中没有电流流过。(√)

78、TT系统中引出的N线是提供单相负荷的通路,用电设备的外壳与各自的PE线分别接地。(√)

79、TT系统中若干用电设备的绝缘损坏不形成短路,电路中的电流保护装置动作。(×)

80、IT系统中的中性点不接地或经高阻抗接地,通常不引出中性线。(√) 81、IT系统多用于供电可靠性要求很高的电气装置中。(√) 82、电压为1000V及以上的高压电气设备,在各种情况下均应采取保护措施。(√) 83、为了减少线损和电压损失,缩小导线截面,需要通过升压变压器将电压升高。(√)

84、20KVA及以下变压器的油箱,一般不装散热片。(√)

85、电力变压器的涡流引起铁芯发热造成损耗,这个损耗叫涡流损耗。(√) 86、为降低变压器本体的电能损耗,变压器铁芯都采用电阻率小涂有绝缘漆的硅钢片叠成。(×)

87、绕组中有电阻,当绕组流过电流时,绕组发热,造成的损耗称铜损。(√) 88、配电变压器的绕组,按同心方式排列,低压绕组靠近铁芯柱,高压绕组套在

低压绕组的外面。(√)

89、常用的变压器油是10号和25号和60号。(×)

90、35kV及以下电压等级的变压器,常用的是信号温度计和水银温度计。(√) 91、气体继电器是保护变压器外部故障的。(×)

92、装有气体继电器的油浸式变压器,安装时应沿瓦斯继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。(√)

93、变压器呼吸内的硅胶在干燥情况下呈淡红色。(×)

94、变色后的硅胶在100℃高温下烘焙8h,可重新使用。(×) 95、无载调压电力变压器的分接开关可以空载条件下调整。(×) 96、当一次侧电压偏高时,可将分接开关换接到-5%的分接头。(×)

97、有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换低压绕组分接头,来改变其匝数进行调压的。(×) 98、电力变压器常采用绝缘套管作为固定引线并与外电路连接的主要部件。(√) 99、变压器根据电磁感应原理,将某一等级的交流电压变换成不同频率另一个等级的交流电压的设备。(×)

100、电力变压器中,初级绕组匝数多,导线截面积大。(×) 101、电力变压器中,初级绕组匝数多,导线截面积小。(√) 102、 由于变压器一、二次侧的绕组匝数不相等,故可起到变换电压的作用。(√) 103、变压器铁芯磁通的大小与电源频率和电压高低无关。(×)

104、变压器负载运行时一、二次电流与一、二次绕组的匝数成正比,这是变压器也能改变电压的道理。(×) 105、三相变压器的工作原理与单相变压器的工作原理相近,但不完全相同。(×) 106、电力变压器按电源相数可分为单相或三相变压器。(√)

107、电力变压器按照冷却方式和冷却介质不同可分为油浸式变压器、干式变压器和充气式变压器。(√)

108、变压器的额定容量都是以视在功率(S)来表示的,单位均为kW。(×)

109、降压变压器的二次输出的额定电压要低于用电设备额定电压5%左右。(×) 110、10kV/0.4kV变压器,S=1000kVA。低压侧电流I2≈1000A 。(×) 111、变压器与电压互感器大多采用减极性方式表示其联接组别。(√)

112、实际应用中,I0kV系统中变压器联接组别最常用的有D,ynl l与Y,yn0两种方式。(√)

113、变压器冷却方式中,ONAN代表油浸自冷。(√)

114、油浸式变压器的绝缘等级都是A级,最高允许温度为120℃。(×) 115、干式变压器的绝缘等级为F级,最高允许温度为155℃。(√)

116、由于空气的绝缘强度和散热性能都比绝缘油差,以空气作绝缘的干式变压器的有效材料消耗量比油浸式的小。(×)

117、干式变压器所在环境的相对湿度不超过70% - 85%。(√)

118、干式变压器承受冲击过电压的能力好,可以直接与架空线相连。(×) 119、油浸式变压器无载分接开关分为三档调压。(√) 120、无载调压的干式变压器不设分接开关。(√) 121、变压器停电操作时,应先断开低压侧负荷及开关,后断开高压侧开关。(√) 122、利用户外跌落式熔断器接通变压器高压侧电源时,应先分别合上旁边两相,后合上中间相。(√)

123、系统中的一次高电压或大电流经过互感器,被成比例转换成为低电压或者

小电流。(√)

124、无论是电压互感器还是电流互感器,都是由两个或以上绕组构成的。(√) 125、10kV系统广泛应用的是电磁式电压互感器,利用一、二次侧绕组的匝数比来实现电压转换。(√)

126、电流互感器的一次侧匝数只有一圈。(×)

127、电力系统中相与相之间或相与地之间发生通路的情况称作短路。(√) 128、三相系统中可能发生的短路类型有;对称短路、不对称短路两类。(√) 129、电弧的实质是一种去游离放电现象。(×)

130、电弧温度很高,表面可达3000~4000℃。(√) 131、电弧是一种自持放电现象。(√)

132、电弧产生的高温,将使触头表面熔化和蒸化,烧坏绝缘材料。(√)

133、当高速运动的电子积聚足够大的动能时,使中性质子游离,这一过程称之为碰撞游离。(√)

134、弧柱导电就是靠热游离来维持的。(√)

135、熄灭交流电弧的关键在于电弧过零后,弧隙的介质强度的恢复过程能否始终小于弧隙电压的恢复过程。(×)

136、采用断口灭弧指的是:每一相有两个或多个断口相并联。(×) 137、将20个大气压左右的六氟化硫气体吹弧来灭弧。(×)

138、纵吹灭弧能增强弧柱中的带电质点向外扩散,有利于迅速灭弧。(√) 139、采用缺口铁质栅片,是为了减少电弧进入栅片的阻力,缩短燃弧时间。(√) 140、加速电弧熄灭的方法之一有:在断路器断口加装并联电阻。(√) 141、高压断路器的分类是根据它的灭弧介质来分类的。(√) 142、断路器额定电流决定了断路器的灭弧能力。(×)

143、动稳定电流表明断路器能够承受的电动力的能力。(√) 144、真空断路器的灭弧介质是空气。(×)

145、不锈钢波纹管随着动触杆的运动而伸缩,它的寿命决定了真空断路器的电气寿命。(×)

146、真空断路器触头开距小,动作速度快,易产生操作过电压,可通过串联避雷器实现过电压保护。(×) 147、真空断路器触头开断时,主要依靠触头间隙介质的碰撞游离形成电弧。(×) 148、当触头开断时由于没有任何介质存在,真空断路器的灭弧室真空度在1.3×10-2~1.3×10-4pa以上。(√)

149、真空断路器体积小,重量轻,特别适用于超高压系统。(×)

150、六氟化硫断路器是用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。(√) 151、SF6气体是一种无色,无味,无毒的惰性气体。(√)

152、六氟化硫断路器有优异的绝缘和灭弧性能,与普通空气相比,灭弧能力高近百倍。(√)

153、六氟化硫断路器中的SF6气体在遇到水分或高温灭弧时,会产生具有较强腐蚀能力和有毒的气体。(√)

154、弹簧操动机构储能过程中,分闸弹簧被拉伸。(×)

155、液压操动机构优点是操作功率大,加工工艺要求不高。(×)

156、液体操动机构的缺点是机构比较复杂,零部件加工要求高。(√)

157、隔离开关的作用包括;通断负荷电流,切换电路,拉合无电流或小电流电路。(×)

158、隔离开关的作用包括;倒闸操作,作为电隔离作用,接通和切除小电流电路。(√)

159、允许隔离开关用于投入和退出电压互感器和避雷器回路。(√)

160、隔离开关可以开、合只有电容电流的空载母线设备,电容电流不大于5A的空载线路。(√)

161、户内隔离开关可以拉合800kVA及以下的变压器。(√)

162、与双柱式隔离开关相比,V型隔离开关的优点尺寸更小,质量轻。(√) 163、隔离开关操动机构有手动操作机构和弹簧操动机构。(×) 164、10kV的隔离开关分闸后断口最小距离应为160mm。(√) 165、与断路器配合使用时应遵守无弧原则操作隔离开关。(√)

166、装有电气(或电磁)联锁装置或机械闭锁装置的隔离开关,可以直接操作。(×)

167、临时接地线未拆除(或接地闸刀未分开)时不能分闸隔离开关。(×) 168、高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。(×)

169、负荷开关只用于切断和接通正常情况下的电路,也可以用于断开短路故障电流。(×)

170、利用负荷开关与隔离开关配合,可省略变配电系统中最复杂的继电保护配套装置。(×)

171、跌开式熔断器的安装时,熔丝管与地面垂直夹角为15°~30°。(√) 172、跌开式熔断器的熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的1/3。(×)

173、跌开式熔断器合闸时的操作顺序与拉闸时相同。(×)

174、跌开式熔断器以钢纸管内壁的熔管,能连续五次开断额定电流。(×) 175、更换高压熔断器作业必须由两人进行,一人操作,一人监护。(√) 176、雷电天气时禁止更换高压熔断器的熔丝。(√)

177、电容器组在正常情况下的投入或退出运行,应以当系统功能因数高于0.95且仍有上升趋势,应退出运行。(√)

178、不应在每台电容器上装单独的熔断器。(×)

179、对单台电容器的熔丝保护:IFU=(1.5~2.5)IN (×) 180、当运行母线电压降低到额定值的60%左右时,低电压保护动作于信号。(×) 181、手车在工作位置时,一次隔离触头的中心线应同水平和垂直中心线相重合。(√) 182、带有接地闸刀的手车式断路器当手车在工作位置时,接地闸刀应合上。(×) 183、对带有接地闸刀的高压开关要在主闸刀分开后才能合上接地闸刀。(√) 184、可以采用高压开关面上的分闸及合闸按钮进行断路器的分合闸。(×) 185、电力线路按功能可分为输电线路和配电线路。(√)

186、配电线路是指从地区变电所到用户变电所或城乡变压器之间的线路。(√) 187、低压配电线路电压等级为220V、380V。(√)

188、电力线路可靠性包括两方面的内容;即充裕度和安全性。(√) 189、承力杆塔,主要用于线路直线段处。(×)

190、终端杆塔,位于线路首、末端。承受总个线路的荷载和风力。(√) 191、杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面上部分的设施。(×)

192、架空导线是架空电力线路的主要组成部件,其作用是传输电压。(×) 193、铝的机械强度低。不适于大跨度架设。(√)

194、导线中长期通过的最大工作电流始终大于导线的持续电流。(×) 195、导线的实际应力小于导线的允许应力。(√)

196、经济电流密度的数值与最大负荷利用小时数无关。(×) 197、按经济电流密度选择导线截面积,对35kV及以下电压的线路应用满足机械强度和发热条件校验。(√)

198、如果导线周围环境温度是25℃,导线允许载流量乘以校正系数K值。(×) 199、多回路线路同杆架设的导线,一般采用三角、水平混合排列或垂直排列。(√) 200、10kV及以下架空线路的耐张段的长度不宜大于5m。(×)

201、高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应系小于0.5m。(×)

202、弧垂大小与导线的重量、气温、导线张力及档距等因素有关。(√)

203、架空电力线路边导线与建筑物的距离,在最大风偏情况下,3kV以下线路不应小于1.5m。(×)

204、导线与街道行道树之间3-10kV的距离不应小于1.5m。(√)

205、线路维护工作之一是:向沿线群众广泛深入地宣传《电力法》及《电力设施保护条例》。(√)

206、电力电缆是一种地下敷设的送电线路。(√)

207、电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。(√)

208、电缆线路分布电容较大,空载时易造成线路末端电压偏高,发生单相接地故障时电流较大。(×)

209、线芯是电缆的导电部分,用来变换电能。(×) 210、电力电缆的线芯都采用铜和铝。(√)

211、绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(√) 212、保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电缆。(√)

213、YJLV型的电缆的L表示铝芯线。(√)

214、电缆载流量是指某种电缆在输送电能时允许传送的额定电流值。(×) 215、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流量。(√)

216、规程规定当系统短路时,电缆导体的最高允许温度3KV及以下交流聚氯乙烯绝缘电缆不宜超过175℃。(×)

217、电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(√) 218、电力电缆首次绑扎定型后,在进行二次整理时将绑扎材料更换为过塑铁丝,并定尺绑扎。(√)

219、停电超过一个月但不满一年的电力电缆,则必须做预防性试验。(×)

220、重做终端头、中间头和新做中间头的电缆,必须核对相位,摇测绝缘电阻,并做耐压试验,全部合格后,才允许恢复运行。(√)

221、有人值班的变(配)电所电力电缆线路,每班检查一次。(√) 222、敷设在竖井内的电缆应定期检查,每半年至少一次。(√) 223、电缆终端头,根据现场运行情况每5年停电检查一次。(×)

224、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每年应进行一次预防性试验,重要电缆一般每1~3年试验一次,且最好在夏、冬季土壤比较干燥时进行。(×) 225、电力电缆当故障点电阻大于零小于100KΩ时,用低压脉冲测量容易找到低

高压电工题库及答案

标称电压的±5%。(×)59、电力系统正常频率偏差允许值为±0.5Hz。(×)60、为了保证对用户供电的连续性,35kV及以上每年停电不超过1次。(√)61、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在非线性元件。(√)62、供电可靠性就是指对用户某一统计期内用户停电的时间。(×)63、非有效接地系统或小接地电流系统此时X0/X1<3。(×)