266、电力线路限时电流速断保护动作时间一般取( A )s。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

267、定时限过电流保护的动作电流在系统正常运行时不动作,动作电流应大于线路的最大( B )。

A、额定电流 B、负荷电流 C、过负荷电流 D、短路电流 268、定时限过电流保护具有( D )的特点。

A、电流越大,动作时间越短 B、电流越小,动作时间越长 C、动作时间随电流大小而变 D、动作时间固定不变 269、反时限电流保护具有( A )的特点。

A、电流越大,动作时间越短 B、电流越小,动作时间越长 C、动作时间随电流大小而变 D、动作时间固定不变 270、高压电动机保护常用保护方式有电流速断保护和( C )。 A、带时限过电流保护 B、限时电流速断保护 C、过负荷保护 D、气体保护

271、对于电流速断保护,动作时间可取电容器组额定电流的( C )倍。 A、0.5~1 B、1.5~2 C、2~2.5 D、3

272、架空线路大多数故障是瞬时性的,当继电保护动作后( B )使断路器自动合闸。

A、备用电源自动投入 B、自动重合闸 C、直流电源 D、时间继电器延时 273、对暂时性故障后可迅速恢复供电,有些高压断路器具有( A )次重合闸功能。 A、1 B、2 C、3 D、4

274、备用电源自动投入装置的基本要求之一是:备用电源只能投入( A )次 A、一 B、二 C、三 D、四 275、备用电源自动投入装置的基本要求之一是;备用电源投入故障时,( C )应加速动作。

A、电流速断 B、差动保护 C、继电保护 D、过负荷保护 276、采用相对编号法是指( A )

A、在甲设备界限端子标出乙设备接线端子的编号,乙设备该接线端子标出甲设备接线端子编号

B、在甲设备接线端标出甲设备接线端子号,乙设备的接线端子标出乙设备的端子号

C、在甲乙两设备标出两设备回路编号 D、在甲乙两设备标出两设备端子编号 277、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为( C )。 A、保护电源 B、控制电源 C、操作电源 D、备用电源 278、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用( A )。

A、微机保护 B、集成电路保护 C、晶体管保护 D、电磁继电器保护 279、微机继电保护装置室内最大相对湿度不应超过( C )。

A、0.6 B、0.7 C、0.75 D、0.8 280、电气操作每完成一步,应由监护人在操作票的这一项上打一个( D )记号。

A、× B、? C、* D、√ 281、全部操作后的倒闸操作票应加盖( B )章。

A、作废 B、已执行 C、注销 D、撕毁 282、高压设备上工作需要全部停电或部分停电的需填写签发( A )。

A、电气第一工作票 B、电气第二种工作票 C、倒闸操作票 D、口头或电话命令

283、高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,需填写( A )。

A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、倒闸操作票 D、口头或电话命令 284、工作票签发人不得兼任本项工作的( A )。

A、工作负责人 B、工作监护人 C、工作许可人 D、参加者 285、 工作负责人可以填写工作票,( A )不得签发工作票。

A、工作负责人 B、工作监护人 C、工作许可人 D、参加者 286、值班员作业时间发现问题应及时向工作负责人提出( A )意见。

A.改进 B.改正 C.终止 D.电话告知上级 287、工作票签发人、工作负责人( B )不应擅自变更安全措施。

A.双方 B.任何一方 C.其中一方 D.都 288、在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作需( B )。

A.填写第一种工作票 B.填写第二种工作票 C.倒闸操作票 D.口头或电话命令

289、在转动中的发电机。同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作需( B )。

A.填写第一种工作票 B.填写第二种工作票 C.倒闸操作票 D.口头或电话命令

290、一个作业组的工作负责人在同一时间内最多接受( A )工作票。

A.一张 B.两张 C.三张 D.四张 291、第一、二工作票的有效时间,以( C )的检修期为限。

A.预定 B.审核 C.批准 D.通过

292、将电气设备有一种状态转换到另一种状态所进行的一系列操作称为( C ) 操作。

A.调度 B.转换 C.倒闸 D.电气 293、倒闸操作票应根据停电作业工作票或调度命令由( D )填写。

A.工作负责人 B.工作监护人 C.工作许可人 D.操作人 294、每张倒闸操作票只能填写( A )操作任务。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4 295、变配电所在( C )可以进行交接班。

A.事故处理中 B.倒闸操作中 C.正常运行时 D.突发情况中 296、变配电所的巡视制度规定:有人值班时值班人员( A )至少巡视一次。 A.每班 B.三天 C.一周 D.月

297、值班人员对新装或大修后的变压器投入24小时内应隔( D )小时巡视一次。

A.8 B.6 C.4 D.2 298、办理作业手续过程中工作许可人不得变更检修设备的运行( C )。 A.安全措施 B.技术措施 C.接线方式 D.安全距离 299、办理停电、送电手续,( A )约定时间停电、送电。

A.严禁 B.不应 C.禁止 D.可以

300、因故需要暂时中断作业时,所装设的全部临时接地线可保留不动,工作票

应由( C )收执。

A.工作许可人 B.值班长 C.工作负责人 D.操作电工 301、倒闸操作票使用后应保存( B )个月以上。

A. 一 B.三 C.六 D.十二 302、( C )状态对于手车式断路器,是指手车推入运行位置,断路器在分闸状态。

A.运行 B.检修 C.热备用 D.冷备用 303、( D )状态:是指电路中的断路器和隔离开关都处于断开状态。 A.运行 B.检修 C.热备用 D.冷备用 304、( B )状态:是指当电气间隔的所有断路器、隔离开关均在断开位置,并装设接地线。

A.运行 B.检修 C.热备用 D.冷备用 305、倒闸操作必须由( B )人进行,一人操作,一人监护。

A.一 B.二 C.三 D.四 306、验电工作至少由( B )人进行。

A.1 B.2 C.3 D.4

307、验电应由近到远逐相进行,对于现场既有高压装置也有低压装置者,应该( B )。

A.先验高压,后验低压 B.先验低压,后验高压 C.无先后顺序 D.同时进行

308、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮拦上和禁止通行的过道上悬挂( D )指示牌。

A.禁止攀登,高压危险! B.从此上下!

C.禁止合闸,有人工作! D.止步,高压危险! 309、不受供电部门调度的双电源供电线路用电单位( C )。

A.可以并路倒闸 B.可短时并路倒闸 C.可在0.4kV低压侧并路倒闸 D.严禁并路倒闸 310、磁电式仪表的( C )是最脆弱的环节。

A.永磁铁 B.可动线圈 C.游丝 D.指针 311、( D )是指绝对误差与被测量实际值之比,用百分数表示。

A.基本误差 B.相对误差 C.引用误差 D.疏失误差 312、( B )是指绝对误差与仪表测量上限Am(即仪表的满刻度值)比值的百分数。

A.基本误差 B.相对误差 C.引用误差 D.疏失误差 313、用磁电式电流表测量直流大电流,扩大量程的方法是( A )。

A.外附分流器 B.串联电阻 C.应用互感器 D.混联电阻器 314、用磁电式电流表测量直流大电流,可以采用( A )的方法扩大量程。

A、并联分流电阻 B、串联电阻 C、应用电流互感器 D、调整反作用弹簧 315、电工仪表按被测电流的种类分( A )。

A、直流、交流及直流两用仪表 B、电流、电压 C、磁电式、电磁式 D、安装式、携带式 316、就对被测电路的影响而言,电压表的内阻( A )。

A、越大越好 B、越小越好 C、适中 D、大小均匀

317、就对被测电路的影响而言,电流表的内阻( B )。

A、越大越好 B、越小越好 C、适中 D、大小均匀 318、直流电压表一般采用( C )测量机构。

A、电磁系 B、感应系 C、磁电系 D、静电系 319、交流电流表一般采用( A )测量机构。

A、电磁系 B、感应系 C、磁电系 D、静电系 320、电磁系仪表测量交流电时,其指示值表示的( B )

A、瞬时值 B、有效值 C、平均值 D、最大值 321、万用表大多选用( C )表头,也即测量机构

A、电磁系 B、电动系 C、磁电系 D、感应系

322、万用表性能很大程度取决于表头的灵敏度,其灵敏度与表头的( A )和线性度有关。

A、内阻 B、电路 C、两端电压 D、质量 323、万用表只有在测量电阻时,才( A )电池。

A、使用内部 B、不用内部 C、使用外部 D、不用外部 324、用指针式万用表的欧姆档测量电阻,为了测量结果准确,表针偏转位置应在刻度尺的( C )左右。

A、前1/3 段 B、后1/3段 C、欧姆中心 D、无要求

325、用万用表500v档测400v左右的电压,该当为对应的满刻度值为25,所测量电压实际值为指示值乘以( C )倍。

A、1 B、2 C、10 D、20

326、指针式万用表使用完毕后,要将转换开关放置在( A )的最高档。

A、交流电压 B、直流电压 C、直流电流 D、欧姆 327、一般钳形电流表,不适用( C )电流的测量

A、单相交流电路 B、三相交流电路 C、直流电路 D、高压交流二次回路 328、用来测量交流电流(如国产T301)的钳形表是由电流互感器和( B )组成的。

A、电压表 B、电流表 C、比率表 D、功率表 329、用钳形电流表测量三相异步电动机的负载电流时,钳口中放入两相导线时的指示值是( C )

A、两相电流值之差 B、两项电流值之和 C、一相电流值 D、为0 330、用钳形电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三根导线值得指示值( D )

A、两项电流值之差 B、两项电流值之和 C、一相电流值 D、为0 331、测量完大电流后马上要进行小电流的测量的钳形表,需把钳口开合( C )次。

A、一 B、二 C、几 D、不需要 332、从工作原理上分,绝缘电阻表属于( A )仪表。

A、磁电式 B、电磁式 C、电动式 D、感应式 333、测量10kV高压设备的绝缘电阻应选( D )V的绝缘电阻表。

A、250 B、500 C、1000 D、2500 334、对绝缘电阻表进行短路试验的方法正确的是( A )

A、先慢摇,然后E、L短接

B、先摇至转速120r/min左右,然后E、L短接

C、E、L短接,然后瞬时慢摇

D、E、L先短接,由慢至加速至120r/min转左右

335、测量电容器的绝缘电阻,要注意电容器的( C )必须大于仪表的电压。

A、额定电压 B、容抗 C、耐压值 D、最高电压 336、接地电阻测量仪手摇发电机的额定频率为( D )HZ。

A、50 B、60 C、70 D、90

337、如果被测接地电阻小于1Ω,为消除线路电阻和接触电阻的影响,应使用( D )。

A、三端扭接地电阻表 B、绝缘电阻表

C、单臂电桥 D、四端钮接地电阻表 338、测量交流电路的有功电能表是一种( D )仪表。

A、电磁系 B、磁电系 C、电动系 D、感应系 339、单相交流电能表工作时,铝盘转动力矩是由( B )磁通与各自产生的涡流的相互作用。

A、一个 B、两个 C、三个 D、四个 340、三相三线有功电能表,在正常运行时,输入电压“断相”(U/V/W任一相),则电能表计量的电量为( C )。

A、和实际负荷一样电量 B、和实际负荷一半的电量 C、小于实际负荷电量 D、大于实际负荷电量

341、电度表应垂直安装,安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为( B )m。 A、1.7 B、1.8 C、1.9 D、2

342、三相电度表应按正相序接线,若经电流互感器接入应采用( C )mm2铜芯绝缘导线。

A、1 B、1.5 C、2.5 D、4

343、直入式单相有功电能表接线,应采用( C ) mm2以上铜芯绝缘导线。

A、1 B、1.5 C、2.5 D、4 344、对于高压设备,栅栏与裸导体之间的距离不宜小于( C )m。

A、0.5 B、0.7 C、0.8 D、1

345、带电体相互之间及与其他物体之间和设施之间,都必须保持( C )距离,简称间距。

A、最大 B、适中 C、最小 D、不造成人员伤亡的 346、高压配电装置与低压配电装置如在同一室内单列布置时,高压开关柜与低压配电柜之间的距离不应小于( C )m。

A、1 B、1.5 C、2 D、>2

347、无遮拦作业,人体或其所携带工具与带电体之间的距离不应小于( C )m。

A、0.1 B、0.35 C、0.7 D、1 348、绝缘性能用(D)、吸收比、击穿强度、泄露电流、介质损耗等指标来衡量。 A、工频电压 B、电容电流 C、容抗 D、绝缘电阻 349、运行中的线路和设备,绝缘电阻可降低为每伏工作电压 ( D )kΩ。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

350、下列( D )组合是在高压操作中使用的基本绝缘安全用具。

A、绝缘棒/绝缘夹钳/绝缘台 B、高压验电器/绝缘棒/绝缘夹钳 C、绝缘手套/绝缘靴/高压验电器 D、绝缘棒/绝缘手套/高压验电器 351、下列( C )不属于高压基本绝缘安全用具。