178、10~35kV架空线路导线,一般采用( A )。

A、三角排列或水平排列 B、垂直排列 C、三角、水平混合排列 D、任意排列 179、10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于( A ) m。

A、2 B、3 C、4 D、5

180、相邻两等高杆塔导线悬挂点连接的中点对导线铅垂线的距离称为( A )

A、弧垂 B、档距 C、爬距 D、安全距离

181、在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其误差不应大于( D )m。 A、0.5 B、0.4 C、0.3 D、0.2 182、导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV线路不应小于( C )m。

A、2.5 B、3 C、4 D、5

183、导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3kV以下线路不应小于( A )m。

A、2.5 B、3 C、4 D、5

184、架空电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于一级弱电线路( D ) A、<30? B、≥30? C、<45? D、≥45?

185、架空线路发生带地线合闸或线路倒杆,造成的故障一般为( A ) A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地 D、缺相 186、电缆的结构相当于一个( D ),无功输出非常大。

A、电阻器 B、电感器和电阻器串联 C、电感器和电容器并联 D、电容器 187、电力电缆将线芯与大地及不同相的线芯间在电气上彼此隔离叫( B )。 A、线芯(导体) B、绝缘层 C、屏蔽层 D、保护层 188、保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆的为( D )。 A、线芯(导体) B、绝缘层 C、屏蔽层 D、保护层 189、交联聚氯乙烯电缆允许温升高达( C )℃

A、70 B、85 C、90 D、120

190、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为( C )。 A、额定载流量 B、最大载流量 C、允许载流量 D、空载载流量 191、电缆线路中有压接中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不超过( C )℃。

A、100 B、120 C、150 D、200

192、电缆线路中间有锡焊中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不超过( B ) ℃。

A、100 B、120 C、150 D、200 193、停电超过一个月但不满一年的电力电缆必须做( B ) A、交流耐压试验 B、直流耐压试验 C、接地电阻试验 D、预防试验

194、有人值班的变(配)电所电力电缆线路,每( A )检查一次。 A、班 B、周 C、月 D、年 195、无人值班的变配电所电力电缆线路,每( B )至少检查一次 A、天 B、周 C、月 D、年

196、电力电缆定期检查的内容是( D )。 A、直埋电缆线路

B、室外露出地面电缆的保护设施有无移位,锈蚀、固定是否可靠 C、电缆进入建筑物处有无漏水现象 D、 A, B, C项均应检查

197、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每( D )应进行一次预防性试验。 A、天 B、周 C、月 D、年 198、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行( B )个月后,应进行预防性试验。

A、1 B、3 C、6 D、12 199、直埋电缆的最小埋设深度( B )m。

A、0.6 B、0.7 C、1 D、2

200、直埋敷设电缆于沟内,电缆全长上、下应铺设厚度不小于( B )mm的沙层或软土。

A、50 B、100 C、150 D、200 201、直埋电缆与城市道路平行时,其间距不得小于( D )m。 A、0.7 B、0.5 C、0.3 D 、0.1 202、电缆敷设前应核对( B )等级、型号、截面积是否符合设计要求,并检查其表面有无损伤。

A、电流 B、电压 C、功率 D、绝缘

203、1kV及以下电力电缆和控制电缆,可用1kV兆欧表测绝缘,绝缘电阻值一般不低于( C )MΩ。

A、10 B、20 C、40 D、100

204、做电力电缆中间接头时,要求导体接触电阻良好,其接触电阻应小于等于线路中同一长度导体电阻的( B )倍。

A、1 B、1.2 C、 1.5 D、2 205、在电缆沟内,两边设支架时,水平净距应不小于( B )m。 A、0.2 B、0.3 C、0.9 D、1 206、内部过电压分为( C )、谐振过电压和操作过电压。 A、大气过电压 B、冲击过电压 C、工频过电压 D、反击过电压 207、以下过电压中( B )属于操作过电压的。 A、工频过电压 B、谐振过电压 C、弧光接地过电压 D、外部过电压 208、雷云对地放电中第一次( B )电流最大。

A、先导放电 B、主放电 C、余辉放电 D、放电点 209、雷云对地放电过程中,主放电持续时间约( C ) μs。

A、30~40 B、40~50 C、50~100 D、>100 210、雷云对杆塔顶部放电或架空地线放电称( B )。 A、直击雷电过电压 B、雷电反击过电压 C、感应过电压 D、雷电侵入波过电压 211、雷电侵入波遇到分断的开关或变压器( A )处会产生进行波的全反射而产生过电压。

A、线圈的中性点 B、线圈首端进线

C、线圈三角形接线引出线 D、线圈套管 212、引起工频过电压的原因之一是( C )。

A、三相短路 B、两相短路 C、开断高压电器 D、相对地短路 213、引起工频过电压的特点是( B )。

A、数值不很大,持续时间短 B、数值不很大,持续时间长 C、数值很大,持续时间短 D、数值很小,持续时间短 214、长线路空载运行时,线路末端电压( C )首端电压。

A、低于 B、接近 C、高于 D、等于 215、长线路重载运行时,线路末端电压( A )首端电压。

A、低于 B、接近 C、高于 D、等于 216、雷电过电压或操作过电压同时出现时的工频电压升高应限制在( C )倍以下 A、1.1~1.2 B、1.2~1.3 C、1.3~1.4 D、1.4~1.5 217、谐振过电压具有( D )等特点。

A、频率高,持续时间短 B、频率高,持续时间长 C、频率低,持续时间短 D、频率低,持续时间长

218、接闪杆一般采用镀锌圆钢制成,其长度在1.5m以上时,圆钢直径不得小于( C )mm。

A、12 B、14 C、16 D、20

219、接闪线的保护范围,从安全、经济的观点出发,保护角一般应在(D)范围为宜。

A、5°~10° B、10°~15° C、15°~20° D、20°~30° 220、接闪网和接闪带采用镀锌圆钢,圆钢直径不得小于( B )mm。

A、6 B、8 C、10 D、12

221、当用于保护变压器时,保护间隙宜安装在高压(B)里侧,以缩小停电范围。 A、断路器 B、熔断器 C、负荷开关 D、隔离开关 222、在我国高压电网中,( B )只用作线路弱绝缘保护和变电站保护。

A、保护间隙 B、管型避雷器 C、阀型避雷器 D、氧化锌避雷器 223、3~10kV避雷器的外间隙电极,不应( A )安装。

A、垂直 B、水平 C、或角度 D、都可以 224、避雷器安装与水平线的夹角不应小于( C )。

A、5° B、10° C、15° D、20°

225、装在杆上的避雷器共用一根接地引下线,其截面积应大于( C )mm。

A、16 B、25 C、35 D、50

226、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低适合作为( C )的防雷保护。

A、线路 B、配电变压器 C、变配电所 D、高压电动机 227、FZ型避雷器残压比FS型避雷器相比,具有( A )优点。

A、残压低 B、体积小 C、结果简单 D、保护特性差

228、氧化锌避雷器的阀片电阻非线性特征,在正常工作电压作用下,呈高阻,泄露电流不超过( A )mA 。

A、0.01 B、0.02 C、0.05 D、0.1

229、氧化锌避雷器较多地并联在真空开关上,以便限制( C )过电压。

A、大气 B、冲击 C、截流 D、雷电 230、HY5WS2-17/50型氧化锌避雷器型号中W表示( A )。

A、无间隙 B、带串联间隙 C、带并联间隙 D、带串并联间隙

231、防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和( B )的要求。

A、动稳定 B、热稳定 C、过电流 D、过电压

232、防雷装置采用多根引下线时,为了便于测量接地电阻和检验引下线、接地线的连接情况,应在各引下线距地面( C )m处设置断接卡。

A、1.2 B、1.6 C、1.8 D、2.2

233、防雷接地装置采用扁钢时的最小厚度为4mm,最小截面为( C )mm2。

A、50 B、75 C、100 D、120

234、为了防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于( A )m。

A、3 B、2.5 C、2 D、1.5

235、防雷接地与保护接地合用接地装置时,接地电阻不应大于( D )Ω。

A、30 B、10 C、4 D、1 236、对于阀型避雷器,每年雷雨季节前应进行一次( C )。

A、交流耐压试验 B、直流耐压试验 C、预防性试验 D、接地电阻实验 237、运行中FS型避雷器的绝缘电阻不应低于( D )MΩ。

A、20 B、200 C、1000 D、2000

238、接闪杆接地极与被保护物接地极之间必须保持( B )m以上的距离,且接地电阻不得大于10Ω。

A、4 B、3 C、2 D、1.5 239、接闪杆接地极与被保护物接地极之间必须保持3m以上的距离,且接地电阻不得大于( B )Ω。

A、4 B、10 C、20 D、30 240、对继电保护基本要求是( C )。

A、快速性、选择性、灵敏性、预防性 B、安全性、选择性、灵敏性、可靠性 C、可靠性、选择性、灵敏性、快速性 D、原则性、选择性、灵敏性、可靠性

241、继电保护装置动作时,仅将故障元件或设备故障切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指继电保护具有较好的( C )。 A、选择性 B、快速性 C、灵敏性 D、可靠性

242、继电保护装置在需要它动作时不拒动,不需要它动作时不误动是指继电保护具有较好的( B )。

A、选择性 B、快速性 C、灵敏性 D、可靠性 243、继电保护整套装置总是由( C )、逻辑部分和执行部分构成。

A、信号部分 B、接受部分 C、测量部分 D、输出部分 244、使继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的( B )。

A、额定电流 B、动作电流 C、最大电流 D、峰值电流 245、使继电器返回到原始状态的( A )电流称为电流继电器的返回电流。 A、最大 B、中间 C、额定 D、最小

246、在电流保护中既有反时限特性的感应元件,又有电磁速断元件的继电器为( C )型继电器。

A、DL-11 B、DZ-17/110 C、GL-11 D、DX-11 247、GL型系列感应过电流继电器感应元件为带( B )保护。

A、电流速断 B、带时限过电流 C、限时电流速断 D、过负荷

248、一般情况下,过电压继电器在( B )倍额定电压以上时动作。 A、0.5~1 B、1.0~1.05 C、1.0~1.1 D、1.0~1.15 249、电磁型时间继电器的文字符号( D )

A、KV B、KS C、KM D、KT 250、在继电保护回路中常用( B )增加触点数量触点容量。

A、电流继电器 B、中间继电器 C、信号继电器 D、电压继电器 251、信号继电器的文字符号是( D )。

A、KV B、KA C、KM D、KS

252、为保证信号继电器可靠性动作,在保护装置动作时,流过继电器线圈的电流必须不小于信号继电器额定工作电流的( A )倍。

A、1.5 B、2 C、2.5 D、3

253、在继电保护动作后发出保护动作信号的继电器为( C )型继电器。

A、DL-11 B、DZ-17/110 C、DX-11 D、DJ-112 254、变压器主保护包括气体保护、纵差动作保护或( D )保护等。

A、过电流保护 B、过负荷保护 C、零序保护 D、电流速断 255、对于容量在10000kV以下的变压器,当过电流保护动作时间不大于( A )s,应装设电流速断保护。

A、0.5 B、0.4 C、0.3 D、0.2 256、变压器电源侧引线发生故障,变压器的( B )应动作。

A、过电流保护 B、电流速断保护 C、气体保护 D、过负荷保护 257、电流速断保护动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的(A)计算。

A、最大短路电流 B、最大工作电流 C、最小短路电流 D、最小工作电流 258、变压器差动保护从原理上能够保证其( A )。

A、选择性 B、快速性 C、可靠性 D、原则性

259、规程规定:工厂车间内装设容量在( D )kvA以上油浸式变压器应设气体保护。

A、6300 B、1000 C、80O D、400 260、变压器继电保护中( A )属于后备保护。

A、过电流保护 B、电流速断保护 C、电流差动保护 D、气体保护 261、变压器低电压启动的过电流保护由电流元件、电压元件、(D)元件等构成。 A、电阻 B、电容 C、电感 D、时间

262、中性点接地保护称变压器( C )保护,用于中性点直接接地系统中。 A、正序 B、负序 C、零序 D、相序

263、规程规定,瞬时电流速断保护的最小保护范围不小于本线路全长的( C )。 A、5%~10% B、10%~15% C、15%~20% D、20%~25%

264、对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的( D )。

A、首端 B、末端 C、中间段 D、全长 265、电力线路限电流速断保护动作电流与( B )配合。 A、相邻线路过电流保护动作电流

B、与相邻线路的瞬时电流速断保护动作电流 C、本线路末端三相最大短路电流 D、本线路最大负荷电流