93、有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断( B )电流的情况下,变换高压绕组分接头,来改变其匝数进行调压的。

A、额定 B、负载 C、空载 D、过载

94、若一次电压不变,将变压器一次绕组匝数减少,其一次电压将比原值( A )。 A、升高 B、降低 C、不变 D、无法判断 95、若一次电压一定,将变压器一次绕组匝数增多,其二次电压将比原值( B )。 A、升高 B、降低 C、不变 D、无法判断 96、变压器的二次绕组的感应电动势( B )

A、E1=4.44fN1Φm B、E2=4.44fN2Φm C、U2=U1N2/N1 D、U2=S/I2

97、变压器的一、二次电动势E1 E2与一、二次线圈匝数N1、N2之间的关系为( C )。 A、 E1/E2=N2/N1 B、E1/E2= N21/ N21 C、 E1/E2=N1/ N2 D、无明显规律

98、降压变压器一次、二次电压、电流之间的关系式( C )。 A、一次电压高电流大 B、一次电压低电流小 C、一次电压高电流小 D、一次电压低电流大

99、接线组别为D,ynll的电力变压器,其一次绕组的接法是( A )。 A、三角形 B、三角形接地 C、星形 D、星形接地

100、变压器的额定容量是: 分接开关在Ⅱ档,一次侧加上额定频率时的额定电压的( B )功率保证值。

A、输入有功 B、输入视在 C、输出有功 D、输出视在 101、变压器的二次电压是:分接开关在Ⅱ档时,一次侧加上额定电压时的( A )。 A、二次空载电压 B、二次满载电压

C、二次过载电压 D、二次负载70%时的电压 102、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压( A )左右。 A、2.5% B、5.0% C、7.5% D、10.0% 103、一台10kV/0.4kV变压器,S=1000kVA,高压侧电流为( D )A。 A、9.62 B、5.77 C、 23.4 D、57.8

104、配电变压器一次及二次的额定电流,常用估算的方法求得,高压侧额定电流按容量的( C )。

A、3.5% B、4.0% C、6.0% D、7.5% 105、用于动力、照明混合负载的1OkV三相电力变压器,其接线方式多采用( A )。 A、D,ynll或y,yn0 B、Y,znll C、YN,dll D、D,ynll或yN,dll 106、接线组别为Y,ynO的电力变压器,其二次侧中性线电流不应超过相线额定电流的( D )。

A、10% B、15% C、20% D、25% 107、接地组别为D,ynll的电力变压器,其二次线电压与一次线电压之间的相位关系为( A )。

0

A、30 B、600 C、1200 D、1800

108、接线组别为Y,yn0的电力变压器,其二次线电压与与一次线电压之间的相位关系为( A )

A、00 B、300 C、600 D、1200 109、干式变压器测量温度的元件是( B )

A、水银温度计 B、热电阻传感器 C、压力传感器 D、红外线测量仪 110、用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘的干式变压器绝缘等级为F级,最高耐热温度可达( D )。

A、105℃ B、120℃ C、160℃ D、155℃ 111、干式变压器所在环境的相对湿度不应超过( C )

A、50%~60% B、65%~70% C、70%~85% D、85%~90% 112、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查,有人值班,每班至少( A )次。

A、一 B、二 C、三 D、四 113、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查,无人值班的变电站,( B )一次。

A、每天 B、每周 C、每月 D、每季

114、用万用表和电桥分别粗测和精测三相绕组相间的数值并作比较,合格标准为三相直流电阻的差别不应大于其平均值的( D )

A、0.5% B、1.0% C、1.5% D、2.0% 115、无载调压的干式变压器的分接头共分为5档,其电压档位是10500V、(B)V、10000V、9750V、9500V。

A、10450 B、10250 C、9750 D、9250 116、变压器停电顺序:( B )。

A、先停高压,后停低压 B、先停低压,后停高压 C、高低压同时停 D、先停哪个都可以 117、变压器的送电顺序为:( A )

A、先送高压,后送低压 B、先送低压,后送高压 C、高低压同时送 D、先送哪个都可以 118、电压互感器的二次电压为( D )

A、50V B、1/3V C、12V D、100V

119、电流互感器的二次电流为( D )

A、1A B、2A C、2.5A D、5A 120、运行中的电压互感器类似工作在( B )状态的变压器。

A、短路 B、开路 C、短路 D、负载 121、运行中的电流互感器类似工作在( A )状态。

A、短路 B、开路 C、短路 D、负载

122、接在线路中暂时不用的电流互感器,在投入运行前,二次端应( D ) A、K1、K2不接地 B、K1、K2短接 C、K2接地 D、K1、K2短接并接地 123、电压、电流互感器的二次侧接地属于( B )。

A、系统接地 B、保护接地 C、重复接地 D、过电压接地 124、( D )是电力系统最严重的故障。

A、过载 B、过流 C、过负荷 D、短路 125、电力系统发生三相短路时,短路电流( B )。

A、由负荷流到短路点 B、由电源流到短路点 C、由电流源流到负荷 D、由短路点流到负荷

126、相与地之间通过金属导体、电弧或较小阻抗连接而形成的短路( A ) A、单相短路 B、两相短路 C、两相对地短路 D、三相短路 127、电弧电流的本质是( D )。

A、原子导电 B、中子导电 C、分子导电 D、离子导电 128、利用固体介质的狭缝沟灭弧的原理主要是( C )。

A、使电弧长度迅速增大 B、使电弧表面积迅速增大 C、使电弧温度迅速降低 D、使电弧重新燃烧 129、电路为( A )时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。

A、电阻性 B、电容性 C、电阻与电感串联 D、电感性 130、断路器的额定电压决定了断路器的( A )。

A、绝缘水平 B、灭弧能力 C、载流量 D、最大工作电流 131、断路器的额定电流决定了断路器的( D )。

A、绝缘水平 B、灭弧能力 C、载流量 D、最大工作电流 132、额定短路开断电流是指在额定电压下断路器能够切断的( C )。 A、最大正常工作电流 B、最大过负荷电流 C、最大短路电流 D、最大瞬时过电流 133、真空断路器的动静触头之间开距一般为( C )。

A、5 B、10 C、 15 D、20 134、SF6的绝缘能力是空气的( B )倍。

A、2 B、2.5~3 C、10 D、20 135、电磁操作机构的主要优点之一的是( B )。

A、对合闸电源要求不高 B、结构简单、工作可靠 C、加工工艺要求较高 D、机构耗材少 136、弹簧储能式操动机构的操作电源( C )。

A、直流电源 B、交流电源 C、直流、交流电源都可以 D、不用电源 137、隔离开关的作用包括隔离电源,倒闸操作、( B )。 A、通断正常负荷电流 B、拉合短路电流

C、拉合励磁电流 D、接通和切除小电流电路

138、隔离开关按其操作机构可分为手动、电动、( D )操作机构等。 A、弹簧 B、液压 C、气压 D、不设置 139、负荷开关不能用于断开( C )。

A、额定电流 B、负荷电流 C、短路电流 D、过载电流

140、在实际应用中,容量不大、要求不高的配电系统中,采用负荷开关与( B )配合。

A、断路器 B、熔断器 C、隔离开关 D、操作机构 141、FN3-10RT型户内压气式负荷开关的T代表( D )。

A、熔断器 B、断路器 C、操作机构 D、热脱扣器 142、FN3-10RT型户内压气式负荷开关合闸时,( C )。

A、工作触头和火弧触头同时闭合 B、工作触头和灭弧触头同时断开 C、灭弧触头先于工作触头闭合 D、工作触头先于灭弧触头断开 143、FN3-10RT型户内压气式负荷开关分闸时,( D )。

A、工作触头和灭弧触头同时闭合 B、工作触头和灭弧触头同时断开

C、灭弧触头先于工作触头闭合 D、工作触头先于灭弧触头断开 144、不属于跌开式高压熔断器的结构形式有( D )。

A、喷射式 B、有填料式 C、自愈式 D、保护电压互感器专用 145、熔断器的动作具有( C )特性。

A、选择性 B、定时限 C、反时限 D、速断性 146、RW11-10高压熔断器中W代表( D )。

A、自爆 B、自愈 C、户内 D、户外

147、用于保护变压器的熔断器熔丝的选择为:100kVA以下按变压器额定电流的( C )选配。

A、1 B、1.5 C、2~3 D、>3

148、用于保护变压器器的熔断器熔丝的选择为:100kVA及以上的按变压器额定电流的( B )选配。

A、1.5~2 B、1.5~2.5 C、2.5~3 D、>3

149、户外式高庄熔断器熔丝熔断,靠自身重力绕轴跌落的是( D )熔断器。 A、限流式 B、自爆式 C、有填料式 D、跌落式

150、跌落式熔断器安装在横档上时应牢固可靠,熔丝管与地面垂线夹角( C )。 A、10° B、15° C、15°~ 30° D、大于30°

151、跌落式熔断器安装在配电变压器的最外轮廓边界保持( D )m以上的水平距离。

A、0.2 B、0.3 C、0.4 D、0.5 152、跌开式熔断器拉闸操作时,应先( B )。

A、拉开中间相,再拉下风的边相,最后拉开上风的边相 B、先拉上风边相,再拉下风边相,最后拉中问相 C、先拉开中间相,再拉上风边相,最后拉下风边相 D、先拉开下风边相,再拉开中间相,最后拉开上风边相

153、更换高压熔断器熔丝时,熔丝材料截面、长度和电阻均应符合要求,否则在熔断时( A )。

A、产生过电压 B、可靠灭弧 C、指示熔体熔断 D、发生爆炸 154、全国供用电规则规定1OOkVA及以上电力用户功率因数为( B )以上。 A、0.8 B、0.85 C、0.9 D、0.95 155、纯电容电路电流超前电压( C )。

A、30° B、60° C、90° D、120° 156、纯电感电路电流滞后电压( C )。

A、30° B、60° C、90° D、120° 157、并联电容器不能提高( B )。

A、线路功率因数 B、用电设备功率因数 C、电压质量 D、供电设备效率 158、电力系统采用并联补偿电容器进行无功补偿有很多经济效益,其中主要作用有( C )

A、提高系统可靠性 B、节省基建投资 C、改善系统的功率因数 D、减少了系统的维护量

159、电力系统采用并联补偿电容器进行无功补偿主要作用有( B )。

A、补偿无功功率,提高功率因数 B、提高设备出力 C、降低功率损耗和电能损失 D、以上都是 160、高压电容器的型号中额定容量表示的是( B )。

A、视在功率 B、电容量 C、有功功率 D、无功功率 161、电容器允许在其( C )倍额定电压下长期运行。

A、0.9 B、1 C、1.1 D、1.2 162、电容器组允许温升一般为( D )。

A、-40~+10?C B、-40~+20?C C、-40~+30?C D、-40~+40?C 163、运行中的电容器组退出运行后需再次投入运行时,必须在断开( C )min后进行。

A、1 B、2 C、3 D、5

164、防止运行系统过电压危害电容器组安全的保护装置,其整定值一般为( C )倍的额定电压。

A、1 B、1.1 C、1.2 D、1.3 165、KYN28型高压开关柜是具有( A )的开关柜。 A、“五防”连锁功能 B、金属封闭单元组合 C、金属铠装 D、环网 166、电力线路按架设方式分为( C )。

A、输电线路和配电线路 B、高压线路和低压线路 C、架空电力线路和电力电缆线路 D、供电线路和用电线路 167、钢筋混凝土杆属于( B )。

A、木杆 B、水泥杆 C、金属杆 D、直线杆 168、( A )一般不承受顺线方向的张力,而是承受垂直负荷。

A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔 169、架空线路中的( B )用于限制线路发生断线、倒杆事故。

A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔 170、转角杆塔用符号( C )表示。

A、Z B、 N C、J D、D 171、杆塔基础一般采用( B )基础。

A、底盘、卡盘、拉盘 B、宽基、窄基 C、水泥 D、岩石 172、架空线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是( C )。 A、提高导电能力 B、提高绝缘强度 C、提高机械强度 D、提高抗腐蚀能力 173、架空导线的种类有( A )。

A、裸导线、绝缘导线 B、避雷线、输电线 C、接地线、配电线 D、拉线、输电线 174、铝绞线的符号是( A )。

A、LJ B、LGJ C、TJ D、GJ 175、按允许电压损失选择导线截面积应满足( B )。 A、线路电压损失<额定电压的15% B、线路电压损失≤允许电压损失 C、线路电压损失=允许电压损失 D、线路电压损失≥允许电压损失

176、( C )是指单位导线截面所通过的电流值。

A、额定电流 B、负荷电流 C、电流密度 D、短路电流 177、通过技术和经济的比较而得出的最合理的电流密度称( B )。

A、额定电流密度 B、经济电流密度 C、允许载流密度 D、额定载流量

高压电工题库及答案