(13) 支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。 6、立柱及其他杆件 (1)扣件式
7、水平拉杆
(1) 每步纵横向水平杆必须拉通;
(2) 水平杆件接长应采用对接扣件连接。水平对接接头位置要求如下图:
- 10 -
立杆500ala/3500hA横向水平杆 (小横杆)Aala/3A-A接头不在同跨内(平面)
lala接头不在同步内(立面)(3) 当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。如下图示意:
h - 11 -
lb
纵向水平杆 (大横杆)
8、剪刀撑
(1)扣件式、门式
- 12 -
9、周边拉结
1) 竖向结构(柱)与水平结构分开浇筑,以便利用其与支撑架体连接,形成可靠整体;
2) 当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周全外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点;
3) 用抱柱的方式(如连墙件),如下图,以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。
- 13 -
四、检查验收
1、不满足要求的相关材料一律不得使用,采用问责式制度,相关人员签字。
2、施工过程中加强管理,加大检查力度,将隐患消灭在初始状态,避免遗留安全隐患和加固时人力、物力大量耗费。确保一次验收通过。
3、砼结构观感质量符合相关验收标准,少量的缺陷修补完善。 4、预埋件和预留孔洞的允许偏差如下表:
项目 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 中心线位置 插筋 外露长度 中心线位置 预埋螺栓 外露长度 中心线位置 预留孔 尺寸 +10,0 +10,0 10 +10,0 2 允许偏差 3 3 5 5、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法如下表: 项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 基础 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 检查方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 - 14 -