本项目的废水处理系统,抽水井抽出输水管的管道拟采用PVC管道,安装方式概述如下。

1、PVC管道和管件的检验

管材进入施工现场后,首先检查管材尺寸误差是否超标;管材壁厚是否均匀、有否变形;承口有无开裂;管材是否内含杂质;插口端部倒角是否合乎标准;插口有无插入深度标线;管件与管材的规格、材质、标准是否一致等。如发现有损坏、变形、变质迹象或存放超过规定期限时,及时进行抽样鉴定。

2、管件、配件的运输和堆放

(1)PVC管材及配件在运输、装卸及堆放过程中须轻拿轻放,严禁抛扔或激烈碰撞。

(2)PVC管须避免阳光暴晒,短期堆放须遮盖,若存放期较长,则须放置于室内或能防晒隔雨棚库内,以防变形和老化,强度及韧性下降。外露管道用抗紫外线PVC管材。

(3)PVC管材、配件堆放时,须放平垫实,堆放高度不得超过1.5m;对于承插式管材、配件堆放时,相邻两层管子的承口相互倒置并让出承口部位,以免承口承受集中荷载。

(4)PVC管材运输和堆放时可以采用大管套小管的形式,但套装的管子须呈自由状态,避免使内外管处于过度挤撑状态。

(5)管材堆放须摆放整齐,避免杂乱无序,使管子受到挤压产生永久变形;

(6)不同规格的管子须分别堆放,避免安装时尺寸不配或互相用错管子而发生暴管事故;

(7)严禁施工现场拖拉管子,以防止管身特别是插口端部密封接触部位划伤,造成接头漏水。

3、PVC管道安装

管沟开挖分段完成验收合格后,进行PVC管安装。PVC管在安装前须进行承口与插口的管径量测,并编号记录,进行公差配合,以便安装时插入容易和保证接口的严密性。PVC管安装程序为:清理工作面→试插→粘接剂连接→养护

粘接剂连接程序为:准备→清理工作面→试插→刷粘接剂→粘接→养护。

(1)准备:检查管材、管件质量,准备施工工具。

(2)清理工作面:用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净。

(3)试插:粘接前将两管试插一次,在插入端表面划出插入承口深度的标线。

(4)涂刷粘结剂:用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上时,先涂承口,后涂插口,轴向涂刷,涂刷均匀适量。

(5)粘结:承插口涂刷粘接剂后,立即找正方向将管端插入承口,用力挤压,使管端插入的深度至所划标线,并保证承插接口的直度和接口位置正确。

(6)养护:承插接口连接完毕后,及时将挤出的粘接剂擦拭干

净。粘接后,不得立即对结合部位强行加载,须静置固化。

4、PVC管道试压和验收

PVC管道试压段的长度视具体情况而定。对于无节点连接的管道,试压管长度不宜大于1.5km;有节点的管道,试压段长度不宜大于1km。

(1)管道充水:管道充水时应缓慢地进行,充水的同时应排出管道内的空气。管道充满水后,在无压情况下至少保持12h。

(2)试压方法:硬聚乙烯给水管道水压试验有严密性试验和强度试验两项内容。

(3)严密性试验:管道充水12h后,将管内水压加到0.35MPa,并保持2h,检查部位是否有渗漏或其它不正常现象。试验时为保持管内压力可向管内补水。严密试验时,若在2h中无渗漏现象为合格。

(4)严密性试验合格后,进行强度试验,管内试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不低于0.35Mpa,保持试验压力2h,当压降0.02Mpa时,向管内补水,记录为保持试验压力所增补水量的总值,若漏水量不超过规范允许漏水量时,则认为试验管段承受了强度试验。