——“可能”,表示有可能; ——“不可能”,表示没有可能。

5 编制技术要求 5.1 原始记录

5.1.1 各项记录应填写准确、字迹清楚。

5.1.2 现场检测数据宜在总表和相应的分类检测表中记录,也可参照GB/T 21431—2008的附录F填写,还应根据现场情况增减填写检测数据。 5.1.3 现场检测的草图应尽量详细,或根据竣工图绘制。

5.1.4 工频电阻应进行线阻订正,检测仪器本身已经进行线阻订正的除外。 5.1.5 电阻值为工频接地电阻,当要求检测土壤电阻率时,可以换算为冲击接地电阻来记录。接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算方法应符合GB 50057—2010中附录C的规定。

5.1.6 应有检测人员、校核人员和现场负责人签名。 2人 + 1人 + 1人 = 4人 5.2 检测报告 5.2.1 编码与编号

湖南“湘”,邵阳“?” 5.2.1.1 档案编号应按“行政区域简称”+“雷检字”+“[年]”+“四位编码”进行顺序编号。示例:琼雷检字[2008]0069。

5.2.1.2 平面示意图上的图号应按“年”+“-”+“四位编码”+“-”+“三位编码”进行编号,其中“四位编码”应与档案编号中的“四位编码”一致,“三位编码”从001开始顺序编排。示例:2008-0069-001。 5.2.1.3 平面示意图上检测点应编号。

.

.

5.2.2 计量单位与符号

5.2.2.1 使用的计量单位和符号应符合国家计量标准,计量单位的国家标准参见附录E。

5.2.2.2 建筑物和被保护物长宽高以及接闪器、引下线、接地体长度等大尺寸物体的计量单位为米(m),数值四舍五入后保留小数一位;扁钢、圆钢、角钢、钢板厚度、线截面积等表示规格的计量单位为毫米(mm),数值直接取整数不再保留小数;电阻值计量单位为欧姆(Ω),除过渡电阻数值四舍五人后保留三位小数外其他一律四舍五人后保留一位小数。

5.2.3 编辑与排版

5.2.3.1 检测表格宜采用A4幅面纵排,平面示意图宜采用A4幅面横排,表图名称宜用宋体小二号加粗居中排版,表头、表尾和表文字宜采用宋体五号排版,格式分别见附录B和附录C。

5.2.3.2 报告文字中句号、逗号、顿号、分号和冒号占一个字符位置,居左偏下,不出现在一行之首;引号、括号、书名号的前一半不出现在一行之末,后一半不出现在一行之首;破折号和省略号都占两个字的位置,中间不能断开,上下居中。

5.2.3.3 检测报告中的空栏均应用“-”填满。 5.2.4 其他

5.2.4.1 应使用电子档进行编辑,并保证电子档文件在同一地区的兼容性。 5.2.4.2 平面示意图宜使用图形软件进行编辑,并保证图形文件在同一地区的兼容性。

5.2.4.3 电子档文件宜按每一个档案编号建立一个文件夹。

.

.

5.2.4.4 终审通过的检测报告电子档应以文件夹的形式归入当年的资料库。

5.3 校核和审批流程 5.3.1 宜采用网上电子审核。

5.3.2 总表应经单位主要负责人或其委托的负责人签发,并加盖单位公章。 5.3.3 检测表应经校核人初审和技术负责人终审方能打印文本,应有技术负责人、校核人和不少于两名检测员用黑色的钢笔或碳素笔签字,并在技术评定栏加盖检测专用章。

5.3.4 一份完整的防雷装置检测报告,应按图1规定的流程校核审批才能送出。

图1 检测报告校核审批流程图

.

防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范