UPS不间断电源维护
检 修 规 程
目 录
1、总 则 ……………………………………………………………………………3 1.1、适用范围………………………………………………………………………3 2、完好标准…………………………………………………………………………3 2.1、零、部件………………………………………………………………………3 2.2、运行性能………………………………………………………………………3 2.3、技术资料………………………………………………………………………3 2.4、设备及环境……………………………………………………………………3 3、设备的维护………………………………………………………………………4 3.1、日常维护………………………………………………………………………4 3.2、定期维护………………………………………………………………………4 3.3、常见故障处理方法……………………………………………………………5 4、检修周期和检修内容……………………………………………………………6
4.1、检修周期………………………………………………………………………6 4.2、检修内容………………………………………………………………………6 5、检修方法及检修质量标准………………………………………………………6 5.1、检修方法………………………………………………………………………6 5.2、外观及接线检查………………………………………………………………7
5.3、清洁处理………………………………………………………………………7 6、试车(投运)及验收……………………………………………………………7 6.1、试车(投运)前的准备工作…………………………………………………7 6.2、试车(投运)…………………………………………………………………7 6.3、验收……………………………………………………………………………7 7、检修注意安全事项………………………………………………………………8
3 设备的维护 3.1 日常维护
3.1.1每天巡检2次。
3.1.2检查UPS显示控制操作面板,确认液晶显示面板上的各项显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息,检查各信号灯工作是否正常。
3.1.3每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理。
3.1.4听听运行时噪音是否有可疑的变化,如是工频机特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。 3.1.5观察风扇的过滤网是否堵塞。 3.1.6 保持蓄电池外部清洁; 3.1.7 蓄电池组运行状态检查:
a. 运行温升:蓄电池在浮充状态时不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检
查原因,及时处理,若发现整组电池发热,?首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升),?是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象,发现问题应及时处理。
b. 检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油。 3.1.8 外观检查:
a.是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体; b.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘; c.堆积的灰尘是否影响了散热。 3.2 定期维护:
3.2.1 每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,?每只电池电压应在1.35-1.4V,若发现电池的电压偏低或不均匀,?及时处理。
3.2.2 模拟市电失电试验:?有意识让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即恢复
交流电源,?蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过5分钟,要确保UPS输出,不可间断,模拟失电试验每三个月一次。
3.2.3 每年对蓄电池核对容量一次,对蓄电池核对容量有二个目的:
a. 了解蓄电池的实际运行容量;
b. 对蓄电池组进行一次活化,使电池容量均匀,
3.2.4 每年对市电电源进行校验,采取从进线柜分别断开主电源和备用电源的方法,
检验进线开关的完好性。
3.2.5 每年对UPS所有切换模块进行定期检验,采取从电源进线侧分别断开市电、旁
路电源的方法,在检验切换模块切换功能是否动作准确的同时,也检验逆变器功能是否正常。(操作时必须按照步骤操作,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)
3.2.6 应定期对UPS控制系统作如下检查:
a. 检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块。