专 业 班 级 姓 名 学 号 答题纸(页数) 华 北 电 力 大 学 试 卷 纸
考试科目: 电力系统分析基础 卷别 A 课程号: 0110305 课序号:_____ 考核时间:___2009.1.10__
题 号 一 分 数 阅卷人 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 总分 注意:答案直接写在试卷上,答题册做草稿纸用! 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 . 1.中性点经消弧线圈接地的电力系统一般采用的补偿方式是( )。 A.过补偿 B.欠补偿 C.全补偿 D.无补偿 2.电力系统有功日负荷曲线下所包含的面积代表了负荷的( )。 A.功率大小 B.电能损耗 C.电压水平 D.功率因数 3.使用分裂导线的主要目的是( )。 A.提高输电能力 B.增加线路电抗 C.减少线路导纳 D.提高电晕临界电压 4.短路冲击电流是指短路电流的( )。 A.有效值 B.平均值 C.均方根值 D.最大可能瞬时值 5.一般双绕组变压器的分接头( )。 A.高、低压侧均没有 B.位于低压侧 C.高、低压侧均有 D.位于高压侧 6.潮流计算的P—Q分解法是在哪一类方法的基础上通过简化派生而来的( )。 A.高斯—赛德尔法 B.直角坐标形式的牛顿—拉夫逊法 C.极坐标形式的牛顿—拉夫逊法 D.阻抗法 7.有功功率最优分配的准则是( )。 A.按等耗量微增率 B.按等比耗量 C.按效率相同 D.按消耗量 8.在线路电压损耗小、负荷变动较小的场合,中枢点采用的调压方式通常为 ( )。 A.逆调压 B.顺调压 C.常调压 D.任何一种 9.电压损耗是指线路( )。 A.始末两端电压数值差 B.端部母线实际电压与额定电压数值差 C.末端空载电压与负载电压数值差 D.始末两端电压相量差 10.输电线路空载运行时,末端电压比首端电压( )。 A.低 B.高 C.相同 D.不一定 11.为了能及时向增加的负荷供电而设置的备用应是( )。 A.事故备用 B.检修备用 C.冷备用 D.热备用 12.冲击系数kch的数值变化范围是( ) A.0≤kch≤1 B.1≤kch≤2 C.0≤kch≤2 D.1≤kch≤3 13.系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( )。 A.正序、负序并联,零序网开路 B.正序、负序、零序并联 C.正序、零序并联,负序开路 D.零序、负序并联,正序开路 第 1 页
14.用牛顿—拉夫逊法进行潮流计算时,线性修正方程求解的是( )。 A.线路的功率 B.节点的注入功率 C.节点的电压值 D.节点电压的修正量 15.频率的二次调整是由( )。 A.发电机组的调速系统完成的 B.负荷的频率特性来完成的 C.发电机组的调频系统完成的 D.有功功率的经济分配完成的 16.同一种型号的导线,用在电压等级高的线路中要比用在电压等级低的线路中,其电抗值( )。 A.变大 B.变小 C.不变 D.不确定 17.中性点不接地系统中发生单相接地时,接地点的三相线电压( )。 A.增大3倍 B.保持不变 C.不再对称 D.0 18.一台将500kV电压降为220kV的降压变压器连接两个网络,两侧均与线路相连,这台变压器的额 定变比为( ) A.500/220 B.500/242 C.550/220 D.550/242 19.系统中无功功率不足时,会造成()。 A.电压下降 B.频率下降 C.频率上升 D.电压上升 20.一台YN/Y型接线的变压器,如果在YN侧发生短路故障,则Y侧零序电流大小为( )。 A.0 B.0.5 C.1.0 D.∞ 二、填空题(本大题共10小题,每个空格1分,共20分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 1.衡量电能质量的主要指标是______________,______________,______________。 2.电力系统频率调整分为______________,______________,______________。 3.电力系统的无功电源包括____________,___________,___________,___________。 4.由无限大电源供电的系统发生三相短路时,其定子绕组短路电流包括________分量和_______分量。 短路电流的最大瞬时值出现在短路后约______秒。 5.环网潮流的自然分布是按线路的__________来分布的。 6.短路电流中的非周期分量大约经过______周波衰竭完毕。 7.三相架空输电线采用循环换位的目的是________________。 8.多电压等级系统画等值电路时,元件的参数存在归算问题,有两种解法:一种是归算_________, 另一种是归算_________。 9.电力系统发生三相接地短路时零序电流等于__________。 10.电力系统无功充足,但电压分布不合理,应采取调节__________来调压。 三、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 请在每小题的空格中填上对,错号。错填、不填均无分。 1. 通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的 电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。( ) 2. 异步电动机和变压器励磁无功功率随着电压的降低而减小,漏抗中的无功损耗与电压的平方成反 比,随着电压的降低而增加。( ) 3. 发生不对称故障时,故障点的负序电压值比网路中其它点的负序电压值大。( ) 第 2 页
4. 电网无功补偿的原则一般按照分层分区和就地平衡原则考虑。( ) 5. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后电感电流小于电容电流。( ) 6. 为了增加发电机调节负荷的能力,希望发电机的转差率σ越小越好。( ) 7. 在各种短路故障中,三相短路时电流最大。( ) 8. 自耦变压器的特点之一是:一次和二次之间仅有电的联系,没有磁的联系。( ) 9. 电力系统的电压水平主要决定于系统中有功功率的平衡。( ) 10. 在电力系统分析中用标幺值计算时,三相与单相的计算公式是一致的。( ) 四、(10分) 系统接线如图1所示, 当 f 点发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的零序等值网络。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳)。 6789f134510111312
216151714 图1 第 3 页
五、(10分) 35kV线路运行情况如图2所示,在首端电压UI维持不变的情况下,欲在负荷端通过并联电容器补偿将功率因数提高到0.97,试求补偿容量和末端电压变化量(cosφ=0.97时tanφ?0.25)。 UIj7?S?4?j3MVA 图2 六、综合计算题(本大题共3小题,其中1小题必做,2、3小题任选一题。每题各15分)
1. 某电力系统中,运行中的各台机组的调差系数百分数相同,不计负荷本身的频率调节效应时,负荷在额定值附近下降5%,系统频率上升0.1Hz,系统内有一台机组的额定容量为系统额定负荷的10%,该机组运行时,留有20%的热备用容量,如该机组因故跳闸,问系统频率会下降多少? 第 4 页
2. 已知一四节点电网,正常运行时各节点的电压近似等于额定电压,现在节点2注入单位电流,并且让电网中的发电机电压等于零时,测得的各节点电压的标幺值分别为U1=0.3,U2=0.5,U3=0.2, U4=0.4。如果在节点2发生三相短路故障,求故障后各节点的电压值。 3. 如图所示系统,当K点发生三相短路时(SB=100MVA,UB=平均额定电压),求 ① 电源对短路点转移电抗及计算电抗; ② 短路处起始次暂态电流I′′和发电机起始次暂态电流IG′′ 115kV k Ss=100MVA Xs=0.1 50km X0=0.4Ω/km STN2 =20MVA UK%=10.5 UGN =10.5kV SGN =20MVA Xd″=0.2 第 5 页
电力系统分析基础试卷4