井下电气防爆的管理规定
根据《煤矿安全规程》和《机电设备完好标准》规定,井下电气防爆的管理必须做到下列要求:
一、隔爆面管理
定期对隔爆设备的隔爆接合面进行清理,涂抹凡士林,周期为每季度1次。对特别潮湿区域的设备,要缩短检查维护周期。
1、静止隔爆接合面间隙要求 隔爆空腔净容积/L 间 隙/mm <0.5 ≤0.3 0.5~2L ≤0.4 >2 ≤0.5 2、转盖式或插盖式隔爆接合面的间隙应不大于0.5mm。 3、隔爆接合面无间隙或锈蚀,正常情况下用手打不开大盖的。 4、开关的操纵杆要定期擦拭凡士林,每10天进行1次旋转试验,转动要灵活。隔爆接合面长度及接合面直径差应符合下表规定:
隔爆空腔净容积/L 接合面长度/mm 操纵杆及孔 接合面直径差/mm 电机轴及轴孔 ≤0.4 ≤0.6 5、隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形长度超过50mm,同时凹深度超过5mm的。
6、螺纹隔爆结构要求:螺距的最少啮合扣数、最小拧入深度应符合下表规定:
<0.5 ≥12.5 ≤0.3 ≥0.5 ≥25 ≤0.5 外壳净容积V/L V≤0.1 0.1<V≤2.0 V>2.0 最小拧入深度/mm 5.0 9.0 12.5 最少啮合扣数 6 7、用螺栓固定的隔爆接合面:缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺母滑扣,螺栓折断在螺孔中,未上满扣,弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性。
8、有弹性物质的压紧部分可以不装弹簧垫圈。 二、电缆的连接及电缆引出入装置的要求
1、电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。不同型电缆之间严禁直接连接,必须用符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。
2、接线时,电缆护套穿入进线嘴长度一般为5~15mm。
3、接线腔内要干净,接线整齐、无毛刺,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压住或接触屏蔽层。地线长度适宜,松开接线嘴拉动电缆时,三相火线拉紧或松脱,地线应不掉。
4、闭锁装置不符合规定,闭锁装置不全,变形损坏起不到机械闭锁作用。
5、电气闭锁不起作用。
6、隔爆室(腔)的观察窗(孔)的透明板松动、破裂,使用普通玻璃或机械强度不符合规定。
7、螺旋线嘴拧紧程度用单手正向用力再拧入不超过半圈为合格,我矿规定用手正向用力拧不动为合格。
8、压叠式线嘴以抽拉电缆不串动为合格。压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。
9、 密封圈材质用邵氏硬度为45~55度的橡胶制造,密封圈老化、失去弹性、变形、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。
10、电缆接线时,密封圈内径与进线装置外径差大于1mm以上。 11、密封圈刀削后凸凹不整齐圆滑,锯齿直径差大于2mm以上。 12、线嘴压紧后没有余量、线嘴与密封圈直接没有加装金属垫圈。 13、金属圈外径小,与进线装置内径之差大于2mm,属圈厚度小于1mm,金属圈开口等。
14、挡板直径与进线装置内径之差大于2mm,挡板的厚度小于公称尺寸2mm,挡板的材质低于钢垫板强度,挡板有缺陷或机械伤痕超过有关规定者。
15、未接线的喇叭嘴没有分别用密封圈、挡板、金属圈依次装入、压紧,有一项未装上或未压紧者。
16、引入引出电缆压线板未压紧电缆,用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时有明显晃动。
17、在引出入装置处能轻易来回抽动电缆的。
电气防爆的管理必须符合以上各项规定,超出规定的即为失爆,一经发现,要立即整改。