4.4.8 接地网施工
接地网施工工艺流程见下图:
接地网施工工艺流程图
技术准备
1)施工准备
接地网属于隐蔽工程,一旦埋入,无法发现质量缺陷,其施工质量直接关系到变电站安全可靠运行,故将接地网施工作为特殊工序控制。施工前,首先根据设计部门提供的变电站土壤电阻率,找出并分析站内不同区域土壤电阻率的差异,以备接地电阻实测后可能达不到实际要求时进行判别,还要与监理工程师一起对接地带、接地极、接地引线材料及降阻剂进行检测验收。
2)接地沟开挖
沿放样石灰线人工开挖0.7~0.8米深(具体深度应按设计要求)、0.5米宽的
工器具准备 施工准备 人员准备 放 样 场地清理 挖接地沟 垂直接地体敷设 水平接地体敷设 灌注降阻剂 接地沟回填 电气设备接地 接地电阻测试 质量评定 交接验收 31
接地沟,垂直接地体处稍大一些,沟底如有石块、碎砖、垃圾等应清除干净。综合楼周围接地沟开挖应与土建配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前将接地装置敷设好,以节省工作量。
3)垂直接地体敷设
接地沟开挖好后,即时敷设垂直接地体和水平接地体。垂直接地体人工用大锤打入地下。在土质坚硬的施工部位,人力打接地体困难时,则先用钻机钻孔,再安装接地体。垂直接地体放入后,再灌注降阻剂。
4)水平接地体敷设
垂直接地体打好以后,就可沿电缆沟敷设水平接地体。本站水平接地体为-60×8镀锌扁钢,敷设时将其立放,这样其散流电阻较小。扁钢与垂直接地体连接采用焊接,水平接地体的连接采用搭接焊,其焊接长度必须为扁钢宽度的二倍,至少三个棱边焊接,各焊接部位应作防腐处理。
接地线过公路及其它可能使接地线遭受机械损伤之处,均应用钢管或角钢加以保护。接地检查井内接地线的连接用螺栓连接,连接部分镀锡。
室内接地线敷设采用暗敷。接地线明敷前,接地线要平直、校正,接地线沿墙敷设应分段固定,接地线不得有明显的起伏或弯曲,扁钢与支持件用焊接固定。接地线穿过墙壁或楼板时,应预留孔洞或穿管保护。当经过建筑物伸缩缝时要做成弧形,并在伸缩缝两侧支持固定。
室外水平接地体敷设完后,在接地体周围用降阻剂包裹,经监理验收合格后再进入下道工序。
5)接地沟回填
垂直接地体及水平接地体敷设完毕,经监理检查验收质量合格后即可开始接地沟的回填。回填土用粘土或泥土,回填土中的石块、建筑材料及垃圾要清除干净并夯实。
6)电气设备及避雷线接地
电气设备的接地采用直接焊接的方法。各个电气设备的接地应单独接至接地支、干线,不许把几台设备串接后再接到接地支、干线,电气设备接地可利用电缆保护管做接地线的一部分,金属软管不可用作接地线。
避雷线接地应设独立的接地装置,当有困难时,避雷线的接地装置可与接地网连接,但避雷线引下线与主接地网的地下连接点距设备与主接地网的地下连接点,沿接地线的长度不得小于15米。避雷线及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3米,否则应采取其它措施或铺设石或沥青路面。
本站装在构架顶上的避雷线应与接地网相连,并应在其附近装设集中接地装
32
置。避雷线和主接地网的地下连接点与主变压器中性点和主接地网的地下连接点,沿接地线的长度不得小于15米。
避雷线的接地线在距地面1.8米处设置断接卡,以便于测量接地电阻。 7)接地电阻测试
在监理工程师的见证下,按照电气交接试验标准测量变电站接地网接地电阻,并选择在晴朗天气进行,至少测试3次,取其平均值为最终测试值,接地电阻值应符合设计要求。如接地电阻值达不到要求,应即时与项目法人、监理工程师、设计部门联系,并根据设计要求采取补救措施。
4.4.9 GIS安装 1)安装流程图
33
2)GIS设备的运输、开箱
a.GIS设备在运输前,充以0.05Mpa的SF6气体进行运输,在运输过程中,应避免剧烈冲撞,起吊时的绑扎方法应符合厂家要求,起吊时用尼龙套,严禁用钢丝绳。
b.设备开箱时,周围环境相对湿度不允许超过80%,开箱后应检查零件是否完整无损,核对品名与数量是否与装箱单符合,保存好合格证、装箱单及产品说明书。
3)施工准备
a.安装前必须具备的条件
全部场地的土建工程、通风工程、照明工程、装饰工程均已施工并验收完毕。 室内的桥式吊车已经安装完毕,并经负荷试验合格。 施工场地清洁,并有良好的防尘措施。 b.施工技术资料准备
熟悉GIS制造厂的安装图纸、装箱单、检验单、设备说明书、 熟悉设计单位的图纸与说明 学习有关规程规范。 3)工器具准备
按厂家说明书中施工单位所需准备的工器具准备齐全。工器具主要包括吊车、真空机组、麦式真空计等。
所有机械及工器具在使用前应认真检查,确保无损坏。
SF6气体到货后,应按照30%的取样率送省一级“六氟化硫气体运行监督检查中心”进行全面的分析试验,如不能及时送检,应妥善保管。
4.土建工程的验收
1)检查GIS设备基础,、地坪标高、金属构架基础、相关设备的距离、预留 孔等的尺寸应符合设计及厂家有关要求,不符合规定的在GIS设备安装前进行返工直至达到要求为止(不在电气施工过程中返工)。
2)检查标准执行GIS基础及支架安装质量验评表中的要求。 5.基础划线
在GIS配电室内,首先划出一条基准线,以主轴向中心线和纵向中心线为基
34
准线,依次划出各间隔的中心线。
6.设备就位调整
a.在设备的专用吊点处挂上尼龙套,用吊钩徐徐吊起,放在基础划线的位置。 b.就位以后调整三相的标高一致,如果不在允许范围内,需用厂家提供的垫片调整,直到一致为止。
c.紧固所有的连接螺栓,紧固力拒达到厂家规定要求。 4.4.10 盘柜安装施工方案 1)施工流程
盘柜开箱检查——基础安装——盘柜就位安装——母线安装——电缆接线——单体、系统调试——带电运行
2)盘柜的开箱检验
a.盘柜到达现场后,会同甲方、监理、设备管理人员及厂方代表对设备做开箱检验,并做好详细记录 。
b.设备包装及密封良好;设备外观检查合格 ;产品技术文件齐全。 c.设备型号、规格符合设计要求,无损伤,附件、备件齐全。 3)建筑工程验收
各配电间土建工程施工完毕后,会同工程技术部及土建部门进行验收,办理交接手续。
4)基础安装
a.用水平仪找出同一配电间内预埋件的最高点。
b.将槽钢平直和除锈,根据安装施工图的安装尺寸下料。 c.用水平仪将基础找平、找正,然后再将型钢与预埋件牢固焊接。 d.基础槽钢安装标准:
允许不直度,每米≤1mm,全长≤5mm。 位置误差及不平行度≤5mm。
e.PC柜、MCC柜、直流屏、控制屏、保护屏基础需高出地面10mm,手车式成套柜按产品的技术要求与地面平齐。
35
220千伏开关站电气安装施工组织设计