4.1.2 技术准备工作的程序
技术准备工作程序
4.1.3施工图纸会审
合同签订后,由项目部总工组织技术人员和施工队长对变电站情况进行详细的调查,及时掌握现场第一手资料。在收到项目法人或监理工程师根据合同文本提供的设计文件和施工图纸后,由项目总工组织技术、质量、安全人员对施工图进行认真会审,充分掌握设计图纸要求,领会设计思想,审阅中发现的问题和疑点及时汇总整理,书面报项目法人、监理工程师,并主动同设计单位联系解决方案,落实设计交底时间。 4.1.4 施工技术依据准备
项目部在组织并进行施工图纸会审的同时,也要落实规程规范等施工依据的选用及准备,本工程主要采用的技术规范(但不限于)如下,并随时更换其最新版本:
(1)《工程测量规范及条文说明(GB50026-1993)》 (2)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-1983)》 (3)《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》
(4)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53-1992)》 (5)《混凝土拌合用水标准(JGJ63-89)》
(6)《混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003)》
组建项目部 成立技术准备工作小组 内部分工 分头开展工作
集中研究 单项总结及资料形准备工作汇总及总结 集中核对、归类 16
(7)《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》 (8)《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)》 (9)《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-1987)》
(10)《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ303-1988)》 (11)《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-1987)》 (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》 (13)《地下工程防水技术规范(GBJ50108-2001)》 (14)《地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)》 (15)《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)》 (16)《砖结构工程施工及验收规范(GBJ203-83)》 (17)《混凝土质量控制标准(GB50164-2002)》
(18)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》 (19)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB50212-2002)》 (20)《建筑工程冬期施工规程(JGJ104-1997)》 (21)《建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)》 (22)《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-1999)》 (23)《建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)》 (24)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-1988)》 (25)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 (26)《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 (27)《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)》 (28)《建筑内部装修设计防火规范(GB50222-1995)》 (29)《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-1991)》 (30)《建筑装饰工程施工质量验收规范(GB50210-2001)》 (31)《屋面工程技术规范(GB50207-94)》 (32)《屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)》 (33)《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》 (34)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(GJJ/T29-1998)》 (35)《建筑给水钢型复合管管道工程技术规程(CECS125:2001)》
17
(36)《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)》 (37)《给水排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002)》 (38)《给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)》
(39)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》 (40)《建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-2002)》 (41)《组合钢模板技术规范(GB50214-2001)》 (42)《钢筋焊接网混凝土结构技术规程(JG114-2003)》 (43)《地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)》 (44)《外墙饰面砖施工及验收规范(JGJ/T126)》 (45)《建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29)》
(46)《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》 (47)《采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-1982)》 (48)《钢结构工程施工及验收规范(GB50205-1995)》 (49)《钢结构设计规范(GB50017-2003)》
(50)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级(GB11345-1989)》 (51)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-1991)》 (52)《钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-1995)》 (53)《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》 (54)《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)(2000年版)》 (55)《建设工程文件归档整理规范(GB50328-2001)》
(56)《电力建设施工及验收规范(建筑工程篇)(SDJ69-1987)》 (57)《电力设备典型消防规范(DL5027-1993)》
(58)《架空送电线路钢管杆设计技术规定(DL/T5130-2001)》 (59)《架空送电线路导地线液压施工工艺规程(SDJ226-1987)》 (60)《电气装置安装工程1kV及以下配电线工程施工及验收规范(GB50258-1996)》
(61)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~50257-1996、GBJ147~149-1990、GB50168~50173-1992)
(62)《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-516.17,2002)》
18
(63)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006)》 (64)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》 (65)《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB50233-2005)》 (66)《电力建设安全工作规程(变电部分)(DL5009.2-2004)》 (67)《火力发电厂与变电所设计防火规范(GB50229-1996)》 (68)《电力系统调度自动化设计技术规程》 (69)《继电保护和安全自动装置技术规程》 (70)《继电保护及安全自动装置检验条例》 4.1.5质量计划、施工组织设计及作业指导书的编写
根据本工程的工期要求、施工总进度计划、工程特点、现场情况及施工图纸和有关的规程规范,由项目部依据公司质量体系程序文件《工程项目质量策划程序》的要求,对本项目的质量进行总体策划,项目部依据策划记录和《质量计划控制程序》编制《质量计划》、《施工组织设计》、《作业指导书》及《专题施工方案》,而且编制施工图预算,做出成本预测。 序号 项 目 分 类 具 体 要 求 熟悉与审查施工图纸的依据、目的、内容。 严格进行施工图纸会审。 1 熟悉和审查施工图纸 列出施工过程中可能发生的设计变更与技术签证。 对图纸内容、资料有问题的部分及时与设计部门核对、沟通。 2 原始资料调查分析 根据现场勘察、复测的情况,分析施工环境、项目总工 地质情况等并制定相应施工措施。 按施工图确定本工程的工程量。 3 熟悉施工图和编制施收集与本工程有关的国家、地方的经济文件,工预算 并熟悉。 确定本工程重点费用控制环节。 4 项目总工 编制施工组织设计和 论证、审查技术方案的安全性、可实施性等。作业指导书 重点安排、论证工期进度安排的科学性。 工程技术部 经营合同部 工程技术部 项目总工 工程技术部 责 任 部 门
19
序号 项 目 分 类 具 体 要 求 按照“达标投产”的要求,建立技术及其他资料的归档标准及开始立卷。 责 任 部 门
4.1.6 本工程应编制的施工技术文件表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.2 施工力量配置计划 4.2.1 人力资源配置计划
根据本工程的工期和施工特点,为保证优质、安全、按期全面地完成本站土建施
20
技 术 文 件 名 称 质量计划 施工组织设计 质量保证技术措施 安全施工技术措施 危险源辨识及预防措施 接地施工作业指导书 基础开挖作业指导书 钢筋作业指导书 模板作业指导书 混凝土作业指导书 变压器安装、油务处理作业指导书 设备安装作业指导书 软母线安装作业指导书 电缆桥、支架安装作业指导书 构支架组立作业指导书 预防静电、感应电措施 导、地线压接作业指导书 二次回路接线作业指导书 屏、箱、柜安装作业指导书 铅酸蓄电池安装作业指导书 电气试验作业指导书