试论抗震支吊架在高级民用建筑机电工程中的应用
蔡文昊(上海市安装工程集团有限公司, 上海 200080)
【摘 要】介绍抗震支吊架的分类、应用范围和布置原则。以黄浦江沿岸E20单元项目为例,对抗震支吊架在高级民用建筑机电工程内的实际应用进行了分析和探讨,并进一步归纳总结了实践经验,供业内人士参考。 【期刊名称】建设监理 【年(卷),期】2019(000)006 【总页数】4
【关键词】抗震支吊架;高级民用建筑;机电工程;管道
0 引 言
中国是世界上受地震灾害最严重的国家之一。在地震中,民用建筑机电设备包括消防管道、油电气管线等的损坏,不但直接导致消防功能瘫痪,而且还会引发火灾等次生灾害,使伤亡人数大大增加,甚至超过建筑物倒塌等直接灾害导致的伤亡人数。因此,住房和城乡建设部于 2015 年发布 GB 50981—2014《建筑机电工程抗震设计规范》,其中 1.0.4 条进行了强制规定:抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。从新版国家标准GB 18306—2015《中国地震动参数区划图》所记载的信息来看,中国抗震设防烈度为 6 度以上的地区比起 10 年前有了大幅增长,超过了全国 90% 以上的区域。由此可见,今后在国内几乎所有新建建筑的机电工程都需要进行抗震设计。
1 抗震支吊架的分类
机电抗震支撑系统是牢固连接在已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及
设备上,以地震力为主要载荷的支撑系统。原有一般意义上的支吊架系统是以重力为主要载荷的支撑系统,这两种支撑系统的设置并不重复而是相辅相成。若民用建筑机电工程中运用了抗震支吊架,则可以有效减轻地震灾害对机电系统的影响,并使之在灾后保持大部分的使用功能。根据不同的使用功能,目前现有的抗震支吊架类型主要有以下几种:管道抗震支吊架系统,适用于消防水、给排水、暖通水的管道;风管抗震支吊架系统,适用于消防排烟管道、空调通风管道;电缆桥架抗震支吊架系统,适用于电缆线盒、母线敷设;组合抗震支吊架系统,适用所有管道。
以上抗震支吊架系统按类型分类可以分为侧向支吊架、纵向支吊架以及侧纵向支吊架(见图 1)。
2 抗震支吊架的应用范围
抗震支吊架的应用范围如下。
(1)建筑内管道直径不小于 65 mm 的生活给水、消防管道。
(2)抗震支吊架需要连接在管道系统中,管道直径太小,不便于抗震支吊架的安装和应用。
(3)建筑内部有防排烟系统的管道。
(4)建筑物中圆形风管 DN 不小于 70 mm。 (5)建筑物中矩形风管截面积不小于 0.38 m2。 (6)电线架桥的实际重量不小于 150 N/m。 (7)内径不小于 60 mm 的电气配管。 (8)建筑物内部的门形吊架。
对于重力不大于 1.8 kN 的设备或吊杆和计算长度不大于 300 mm 的吊杆悬挂
管道,都可不必设防。
3 抗震支吊架的布置原则
表 1 列出了抗震支吊架的布置原则。
4 抗震支吊架的应用实例
下面以上海市浦东新区黄浦江沿岸 E20 单元项目抗震支吊架在管道系统上的应用为例,对抗震支吊架设计中遇到的问题进行分析和探讨。 4.1 项目简介
黄浦江沿岸 E20 单元项目位于陆家嘴内环内,浦明路西侧,紧临黄浦江,分为 3 个地块(见表 2)。其抗震设防烈度为 7 度,地震动峰值加速度为 0.10 g,抗震设防类为乙类。 4.2 抗震支吊架实施方案
建筑功能从商业配套到办公楼,属于较为典型的商办建筑群。这类建筑往往在使用中人口较为密集,一旦发生地震,就很容易造成人员伤亡。抗震支吊架对机电管线具有保护作用,不仅可避免管路对人员造成二次伤害,而且还能保证消防水系统及防排烟系统等重要系统的可用性。在制定抗震支吊架实施方案过程中,设计者应注意以下事项。
(1)此项目管线支吊架系统采用预埋型成品支吊架系统,除特殊情况外,现场不能进行支吊架焊接作业。
(2)支吊架预埋系统具备可靠的安装偏差容许纠正措施。
(3)支吊架应有足够的承载能力,须通过力学测试、耐火测试和抗冲击疲劳载荷测试。
(4)成品支吊架系统的末端须采用专用端盖封盖,以避免工作人员在走动时不
试论抗震支吊架在高级民用建筑机电工程中的应用