岩棉复合板外保温系统及单项材料性能要求
---合肥华举保温小课堂
5.1 岩棉复合板外保温系统
岩棉复合板外保温系统主要性能指标应符合表5 的要求。
表5 岩棉复合板外保温系统主要性能指标 性能指标 项目 单位 岩棉带复合板 外观 耐候性 抹面层与岩棉复合板拉伸粘结强度 抗风压值 吸水量 热阻 - 网织岩棉复合板 耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 ≥0.12 MPa ≥0.10 kPa 不小于工程项目的风荷载设计值 g/m2 系统在水中浸泡1h后的吸水量≤1000 ㎡﹒K/W J 符合设计要求 建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位≥10.0; 建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位≥3.0 抗冲击性 表5(续) 水蒸气透过湿流密度 耐冻融外观 性能 g/(㎡·h) ≥1.67,且符合设计要求 - 30 次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 ≥0.10 ≥0.12 抹面层与岩棉复合板拉MPa 伸粘结强度 抹面层不透水性 5.2 胶粘剂
胶粘剂主要性能指标应符合表6 的要求。
表6 胶粘剂主要性能指标 性能指标 项目 岩棉带复合板 网织岩棉复合板 原强度 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) MPa ≥0.60 ≥0.60 ≥0.30 ≥0.60 ≥0.12 ≥0.08 ≥0.12 - 浸水2h,试样防护层内侧无水渗透 耐水 浸水48h,干燥2h MPa ≥0.30 强度 浸水48h,干燥7d MPa ≥0.60 原强度 MPa ≥0.10 拉伸粘结强 (与岩棉复合板) 可操作时间 5.3 岩棉复合板
耐水 浸水48h,干燥2h MPa ≥0.06 强度 浸水48h,干燥7d MPa ≥0.10 h 1.5~4.0 岩棉复合板尺寸允许偏差和主要性能指标应符合表7、表8 的要求。
表7 岩棉复合板尺寸允许偏差 项目 ≤50 厚度 >50 mm ±2.0 单位 允许偏差(mm) ±1.5 长度 宽度 板面平整度 对角线差 项目 mm mm mm mm ±2.0 ±2.0 ≤2.0 ≤3.0 表8 岩棉复合板主要性能指标
岩棉带复合板 外观 单面复合面层厚度 单位面积质量 原强度 浸水48h,干燥拉伸粘结强耐水强2h 度 度 浸水48h,干燥7d 耐冻融强度 压缩强度(压缩变形10%) 尺寸稳定性 吸水量 (部分浸入) 燃烧性能等级 导热系数 芯材 蓄热系数 W/(m2﹒≥0.7 24h 28d - mm kg/m2 MPa MPa 网织岩棉复合板 板面平整,无破损,无影响使用的缺棱和掉角 2.0±0.5 ≤20 ≥0.10 ≥0.06 ≥0.12 ≥0.08 MPa MPa kPa % kg/m2 kg/m2 - ≥0.10 ≥0.10 ≥50 ≤0.2 ≤0.4 ≤0.8 A级 ≥0.12 ≥0.12 ≥40 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.4 W/(m﹒K) ≤0.048 ≤0.042