好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

矿业防雷设计案例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

矿业炸药库雷管库 防直击雷方案

一、概述

雷电是自然界中一种特殊的、极为壮观的声、光、电现象。这不仅在于它那划破长空的耀目闪电和令人震耳欲聋的雷鸣,更重要的是雷电给人类的生产生活带来了巨大的影响

1) 直击雷是雷雨云对大地和建筑物的放电现象。它以强大的冲击电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、强烈的电磁辐射损坏放电通道上的建筑物、输电线、室外设备,击中人、畜造成人、畜伤亡。

2) 雷电感应过电压和雷击电磁脉冲(LEMP),是由于雷雨云之间和雷雨云与大地之间放电时,在放电通道周围产生的电磁感应、雷击电磁脉冲辐射以及雷云电场的静电感应,使建筑物上的金属部件,如管道、钢筋、电源线、信号传输线、天馈线等感应出雷电高电压,沿这些线路通过室内的管道、电缆、走线桥架进入各种电子、电气设备,从而放电并损坏这些设备。

3) 因为直击雷和雷电感应过电压及雷击电磁脉冲的侵害渠道不同,其次是由于被保护系统的屏蔽差,没有采取等电位连接措施,综合布线不合理,接地不规范,没有安装浪涌保护器SPD或者安装的浪涌保护器SPD不符合规范的要求等,使雷电感应过电压和雷击电磁脉冲入侵概率很高,损坏电子、电气设备。全国年因雷电造成的损失高达数十亿元,因此雷电灾害必须防治。

二、勘察报告

我公司派工程技术人员到万源矿业炸药库、雷管库现场进行实地勘察,取得了详细的第一手资料,现将具体情况进行汇总如下:

1.该料厂于江西省德兴市,炸药库长14米,宽4.5米,高3.2米。在其边上建了一座小仓库用来存放雷管,小仓库长4米,宽4米,高2.6米。在其炸药库后面已经有一根避雷针,高度为14米。距离炸药库有4米的距离,根据避雷针保护范围计算,该针的保护的范围在3.2米高度为11.8米,那么该针保护不到全部的 炸药库,可以保护雷管库。

在炸药库的一端连接一间屋子,里面住人,并通电还有电视线路引入。不符合规范要求。

2.根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

本方案所设计炸药库、雷管库防护均为第一类防雷建筑物。 3. 根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第3.21条第5点独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至

被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m。

因此在本工程中在炸药库左边再设立一根避雷针。 4. 根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 本工程的接地电阻应小于10Ω。

5. 根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第4.3.2条人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。 第4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

本方案采用50*50*5的角钢作为垂直接地极。40*4的扁钢作为水平接地极。

6. 根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

本工程所有焊接点均用沥青进行防腐处理。

7. 根据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第3.2.2条第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求: 建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。

本工程把所有的金属窗户、金属门都与防雷电感应的接地装置相连。

三、炸药库、雷管库直击雷防护设计方案

1.设计依据

GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 IEC60364-5-534《建筑物的电气设施规范》 GB50154-92 《炸药仓库防雷设计规范》 方案达到的目的:

保障炸药库和雷管库避免直击雷雷击,保障建筑物及财产安全,保障工作人员人身安全。 2.设计要点

炸药库、雷管库防雷系统按第一类建筑物防雷的要求进行设计,包括直击雷、雷电感应和过电压波的侵入。 3.防直击雷接闪系统设计:

采用独立安装避雷针作为接闪装置进行接闪,并制作人工地网进行作为避雷针的泄流装置,使雷击发生时在避雷针上产生的雷电流能导入地下。

本工程设计安装一根高10米的避雷针,针采用富兰克林式避雷针,针高1.5米,支撑柱采用10米的水泥杆,上端用抱箍焊住避雷针,并用扁钢作为引下线,引下线长度为10米。

制作一个小于10Ω的地网。地网按图示位置要求进行制作,并按图示尺寸要求选用材料。地网制作方法:制作的地网距建筑物出入口或人行道小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于0.8m以上。本工程采用50*50*5镀锌角钢作为接地极,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,并在接地工程中加入降阻剂。 4.仓库的防雷电感应设计,在炸药库和雷管库分别设计两个地网,把仓库的金属门窗与防雷电感应的接地装置相连。每个接地的接地电阻不大于10Ω。

5.本工程共设计避雷针1根,地网3组。

四、安全方案

为了确保施工安全,特别规定如下: 1. 安全管理目标

杜绝施工安全事故,确保工程顺利竣工。 2.施工组织部署

a、施工期间用电由三方设定接电用电。

b、施工期间每天下班之前直接进行一次防火隐患排查。 c、施工用电焊时,在施工前后做好清理检查工作,严禁遗

留火种,引起火患。

d、全方位做好施工安全工作,在施工现场不准携带依然易

矿业防雷设计案例

矿业炸药库雷管库防直击雷方案一、概述雷电是自然界中一种特殊的、极为壮观的声、光、电现象。这不仅在于它那划破长空的耀目闪电和令人震耳欲聋的雷鸣,更重要的是雷电给人类的生产生活带来了巨大的影响1)直击雷是雷雨云对大地和建筑物的放电现象。它以强大的冲击电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、强烈的电磁辐射损坏放电通道上的建筑物、输电线、室