目 录
1、编制依据 2、编制说明 3、工程概况 4、工程特点分析 5、工程质量目标 6、电气施工方法 7、给水施工方法 8、排水施工方法
9、现场组织机构及质量保证体系
10、保证质量的技术措施计划和施工过程的质量管理计划 11、安全保证措施 12、雨期施工措施
精品文档
1. 编制依据
1.1设计图纸、招标文件、投标文件和合同文件 1.2相关规范、标准 《室外电缆工程》05D4 《排水工程》05S7 《给水工程》05S2 《消防工程》05S4
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《工程测量规范》GB50026-93
《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93
2. 编制说明:
本施工组织设计为河北振发工业园二期厂房外网工程的依据性技术文件,主要包括施工技术方法和质量保证措施等内容。
3. 工程概况
河北振发工业园二期厂房外网工程包括给水、污水、雨水、消防工程管道及附件的供货、室内外管线连接、室外管线系统敷设安装、调试及质保期内维修;电气预留管、管线敷设、调试及质保期内维修;各类构筑物、道路、路灯工程施工。
4. 工程特点分析:
本工程特点:管线交叉施工多,需合理组织协调不同项目的交叉流水施工,以保证工程高质量进行。工程的质量控制重点是地下构筑物的轴线位置和标高。
.
精品文档
5. 工程的质量目标
5.1本公司的质量方针:
我公司质量方针执行一航局的质量方针,即:质量是本局的生命,优良的质量是全局企业职工永恒的追求。
5.2我公司的质量目标:
建造一流工程,提供一流服务,满足顾客和规范要求,合同工期履约率100%,单位工程交工一次合格率达100%,单位工程优良品率:港口水工工程、路桥工程85%。
5.3本工程质量目标: 工程质量标准:优良
工程质量目标:达到局优质工程 5.4其它管理目标:
进行文明施工,现场布置整洁合理,合理安排施工进度,及时完成业主临时安排的施工任务,服从业主和监理的管理,共同促进保证施工质量。施工条理有序,工完场清;施工中事故伤亡率为0。
6. 电气施工方法
6.1施工流程
测量放线 电缆沟开挖 沙垫层铺设 电缆敷设 电缆沟铺砂盖砖 电缆头制作 电缆试验 路灯安装 回填沟土 系统调试
6.2供电照明工程安装
根据本工程工作面散,电缆敷设跨越空间大的特点,制定本施工技术及
.
精品文档
施工方法,在电缆施工中,电缆头制作的好坏,直接影响着以后的通电运行为保证工程质量,除了在电缆头的制作时严格按照有关的工艺规定施工外,还将进行两次绝缘试验,耐压和漏电试验,即敷设前对1KV电缆进行绝缘试验,电缆头制作好后在进行一次,以作为本工程严密施工的有效反馈。
6. 2.1测量放线
6.2.1.1在设计的电缆路上先开挖试探样洞,以了解土壤情况和地下构造,如有问题,及时提出解决方案。
6.2.1.2根据取样情况和其他类管线的分布情况,确定电缆的实际走向和深度。
6.2.1.3用石灰粉画出开挖宽度。 6.2.2开挖电缆沟
6.2.2.1挖土时,电缆沟放适当的坡度,坡比为1:1,挖出的土放在距沟边0.3 m的两侧。
6.2.2.2当遇有坚石,砖块和腐值土时,予以清除,同时换上松软土壤。 6.2.2.3电缆沟的深度和宽度应按照电缆敷设断面图进行施工,同时考虑电缆与热力管道,热力设备之间近距平行时不小于1m;交叉时不小于0.5m,挖至开挖深度。在电缆走向变化时,考虑电缆的弯曲半径的规定值,来确定缆沟的位置。
6.2.2.4对电缆沟进行测量,以免过深或过浅。
6.2.2.5整理土沟,在沟底上面铺上100mm的沙子作为电缆的垫层,沙垫层厚。
6.2.3预埋套管
6.2.3.1电缆与道路交叉及穿过建筑物地梁处,事先埋设保护管。
.
精品文档
6.2.3.2管的长度除满足路面宽度外,后两边个伸出2m,管顶距路面不小于1m。
6.2.3.3采用镀锌钢管,且管的内径不小于电缆外径的1.5倍。 6.2.3.4将管口制成喇叭口。 6.2.4电缆敷设
6.2.4.1电缆敷设前检查电缆的规格型号是否符合设计,电缆有无机械损坏,电缆做绝缘电阻测试,不低于10MΩ。
6.2.4.2检查电缆在敷设过程总是否受伤,放电缆的长度不要控制过紧,按全长预留1.0%--1.5%的余量。
6.2.4.3电缆埋放后,电缆上面加盖砖后回填。 6.2.5回填土
6.2.5.1在回填土前如沟内有水将水抽干。回填土夯实,最后清理现场,做好电缆走向记录。
6.2.6电缆头制作
6.2.6.1室外制作电缆终端头和电缆中间接头,在气候良好的条件下进行,有防止尘土和外来污染的措施。
6.2.6.2在制作电缆终端头和电缆中间接头时做好检查工作,看相位是否正确,配件齐全,绝缘材料符合要求。
6.2.6.3电力电缆的终端头,电缆金属护套及铠装层均有良好接地。 6.2.6.4制作电缆终端头和中间接头,从剥切电缆开始连续操作,一次完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不损伤线芯和保留的绝缘层。
6.2.6.5绝缘包缠,严格按照《安装工程分项工艺手册-电气工程》进行施工。
.