好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水管道冲洗消毒实施方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

给水管道冲洗消毒方案

一、工程概况:

本工程给水管道总长454。6m,其中DN600为346。6不,DN150为108m,管材采纳球墨铸铁管。

二、编制依据:

1、给排水管道施工图;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503000-2001); 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 三、管道冲洗消毒的必要性:

给水管道若不进行相应的冲洗和消毒,估计会使整个管网系统的正常功能及性能下降,造成系统的附属设施如闸阀、消火栓、水表等工作灵敏度降低甚至失灵,降低其使用寿命、为了确保管道系统正常稳定运行,满足生产生活需要,保障饮用水卫生安全,管道系统在投入使用前,必须进行冲洗和必要的消毒处理。国家相关给水管道施工验收规范对管道的冲洗和消毒都有明确要求,将管道的冲洗和消毒列为强制性条文,必须严格执行。

四、冲洗前的准备工作

1、水源的水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848),水量满足设计要求;水处理及消毒用的药剂已准备充足;所有的设备差不多安装调试完毕,能够随时投入使用;

2、对整个供水管网系统还需要进行一次全面的普查,检查哪些管道没有连接;哪些管道仍未安装完毕;现场确定管道冲洗水排放地点(雨

水、污水井及雨水口);

3、管道冲洗消毒所需工具、人员安排

⑴工具包括:配备相应的扳手、管钳、消防扳手、胶垫、螺栓;水泵两台,并配备相应的发电机;交通警示牌、红色交通锥形筒等、

⑵人员配置:管理组织人员一名;现场技术人员两名;后勤人员一名;驾驶员两名;电工两名;管道工八名。

五、管道冲洗消毒水量的计算

对城市市政给水管道的冲洗,《给水排水管道工程施工及验收规范》要求管道的冲洗流速不小于1。0m/s,管道第一次冲洗完毕后,用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗、

1、管道冲洗水量的计算

依照《水力学》原理,管道冲洗水流运动属有压恒定流自由出流,管道冲洗时进水端接有压水源管道,水流经过冲洗管道后水头损失下降,在管道出水端放水,其出水端流量计算可按管道自由出流公式计算。

⑴管道进水端和出水端水压与管道水头损失的关系为: H1—H2=H0

式中H1、H0分别为管道进口端压力和自由出流的作用水头(m),水厂二级泵房目前安装有三台流量为470 m3/h,扬程为35米的离心泵,因此出厂水压力可暂时设定为30米;北川新县城地势北高南低,平均地面坡度为4、5‰左右,水厂位于北部地势较高处,供水管网最不利点位于水厂附近、

H2--—管道水头损失(m);管道的沿程水头损失可依照冲洗管道d1的冲洗流速查阅《给水管道水力坡降表》获得,管道的局部水头损失主要是安装在主管上的弯头、变径、三通等,按沿程水头损失的8—12%计算。

⑵管道冲洗流量的计算

Q=uc A√2gH0= ucπd22/4√2gH0 式中Q-—----管道流量(m3/s)

uc—----管道系统流量系数(自由出流),圆柱形管道取0、82

d2—--——为排水管口径(m) g————-重力加速度(m/s2) H0--———管道自由出流的作用水头(m)

⑶管道冲洗水量Qc=Q×T

式中Qc-—-—--管道冲洗水量(m3)

T-———---管道冲洗时间(S),由于此次是管道安装完毕首次冲洗,依照我们的经验冲洗时间作如下安排:

冲洗管道口径为DN110,冲洗时间为3600S 冲洗管道口径为DN150—200,冲洗时间为5400S 冲洗管道口径为DN300-400,冲洗时间为7200S 2、管道消毒水量计算

管道内的水量Qx =πd12/4×L 式中: Qc----管道消毒水量(m3) d1—-管道内径(m);

给水管道冲洗消毒实施方案

给水管道冲洗消毒方案一、工程概况:本工程给水管道总长454。6m,其中DN600为346。6不,DN150为108m,管材采纳球墨铸铁管。二、编制依据:1、给排水管道施工图;2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503000-2001);3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2z61u0acc779c964hjsm5kaxd91bpl00kup
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享