好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

JTGTF50-2011《公路桥涵施工技术规范》压浆剂试验仪操作规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压浆剂试验仪器操作规程

执行检验依据:JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》

标准TB/T3192-2008《铁路后张预应力混凝土梁管道压浆》技术条件孔道压浆技术指标:

JTG/T F50-2011规定的指标0.26~0.27

≥5 ≤24 10~17 10~20 10~25 0 0 ≤2.0 0~2 0~3 合格≥20 ≥40 ≥50 ≥5 ≥6 ≥10 无锈蚀

项目水胶比(%)

凝结时间(h)流动度(s)(25℃)泌水率(%)

初凝

终凝初始流动度30min流动度60min流动度24h自由泌水率3h钢丝间泌水率

0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m

时)

0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m

时)3h 24h

3d 7d 28d 3d 7d 28d

产品性能指标

0.27 ≥5 ≤24 10~17 10~20 10~25 0 0 ≤2.0 0~2 0~3 合格≥20 ≥40 ≥50 ≥5 ≥6 ≥10 无锈蚀

压力泌水率(%)

自由膨胀率(%)

充盈度抗压强度(MPa)

抗折强度(MPa)对钢筋的锈蚀作用

流动度测定仪---流动锥

测定压浆料的流动性,适用于流出进间不大于35s的压浆料。接收容器:最小容量为2000ml 最小读数应不大于0.1s

mm67

mm291

mm83

178mm(内径)

浆体水平线

1725±5ml

13mm(内径)

流动锥的校准;1725±5mL 水流出的时间为;8±0.2s 流动锥几何尺寸:上口径178mm,下口径13mm,装料容积;1725±5mL

一、压浆剂压力泌水试验

1.一个包含2块压力表的CO2气瓶,外测压力表最小分度值不应大于0.02 MPa,级别为1.5级。

2.压力泌水容器为圆柱型不锈钢压力容器,需要进行压力实验,在0.8 MPa压力下不会破裂。其尺寸如图D.1所示。

图D.1 压力泌水容器示意图

3.10mL的量筒。

试验程序

1. 根据5.2.1的要求搅拌制备浆体。

2. 将搅拌好的浆体在自加水开始的7 min内倒入容积为400 mL的圆形过滤漏斗中,倒入的浆体体积为200 mL。

二、压浆剂充盈度试验1.试验仪器

充盈度试验仪器如图E.1所示,内径为40mm的透明有机玻璃管,两端的直管夹角为120°,每部分长度为0.5m,两部分通过粘结剂密封粘结。将有机玻璃管固定在固定架上。

2.充盈度试验仪试验方法

按规定的方法拌制好浆体后,静置1min,通过流动锥将浆体灌入固定在固定架上的充盈度管中。充完浆体后,用塑料薄膜封闭圆管的两端。在20℃±3℃的条件下放置7d,观察管内部是否有直径大于3mm的气囊,或者是否存在水囊或水蒸气,在管道的两端是否有泡沫层。

图E.1 充盈度管

充盈度试验仪充盈度判定:如果存在厚度超过1mm的泡沫层,或者存在直径大于3mm的气囊,或者存在体积大于1mL的水,则判定充盈度指标不合格。

三、压浆剂浆液自由泌水率和自由膨胀率试验仪F50-2011《公路桥涵施工技术规范》)

执行检验依据:JTG/T

标准TB/T3192-2008《铁路后张预应力混凝土梁管道压浆技术条件试验容器如图F3.1,用有机玻璃制成,带有密封盖,高

120mm,置放于水平

1.最初填灌的水泥浆面;2.水面;3.膨胀后的水泥浆面。试验方法

往容器内填罐水泥浆约

100mm深,测填灌面高度并记录,然后盖严。置放3h

和24h后测量其离析水水面和水泥浆膨胀面。

自由泌水率(%)=(a2-a3)/a1×100% 自由膨胀率(%)=(a3-a1)/a1×100%

四、钢丝间泌水试验1 容器

试验容器如图C.1,用有机玻璃制成,带有密封盖,内径为100mm,高为160mm。在容器中间置入一束7芯钢丝束。钢丝束在容器内露出的高度为1cm~3cm。

1——7Φ5钢丝束;

2——静置一段时间后的泌水;3——压浆料。

图C.1 毛细泌水试验示意图.2 试验方法

试验容器静置于水平面上,将搅拌均匀的浆体注入容器中,注入浆体体积约800mL,并记录浆体准确体积。然后将密封盖盖严,并在中心位置插入钢丝束。

静置3h后用吸管吸出灌浆料表面的离析水量,移入10mL的量筒内,测量泌水量V1。

泌水率(%)=

式中:

V1——浆体上部泌水的体积;V 0——测试前浆体的体积。

V1V0

×100%