中铁十一局集团时间:2021建筑安装工程有 限公司 单位名称 检查部门 检查项目或部分 参加检查人员 项目部 工程名称 富源南路改貌农民新村安置房 2013年7月7日 检查日期 现场临时用电 刘世伟 周德卫 检查记录: 1、电工均持证上岗。 2、1#配电室室内保持清洁,制度上墙,钥匙由专人保管,进入必须是专业电工或得到项目部许可人员。 3、配电箱运行正常,各开关作标识。 4、孔桩施工,抽水泵用电线路到处乱拉,且未作接地,部分线路与排水管绞在一起,浸泡在水中。 检查结论及整改措施: 要求施工队用电线路全部架空,按规范架空高度不小于2m。整改效果达到项目部要求。 欧阳史创编 2021..02.10

欧阳史创编 2021..02.10

检查负责人 刘世伟 被检查负责人 李国勇 周德卫 施工现场临时用电定期检查记录 单位名称 检查部门 检查项目或部分 参加检查人员 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 项目部 工程名称 检查日期 现场临时用电 刘世伟 周德卫 富源南路改貌农民新村安置房 2013年7月14日 检查记录: 1、电工均持证上岗。 2、1#配电室室内保持清洁,消防设施配备齐全,电路运行正常,配电房门开启方向不正确。 3、钢筋棚开关箱与电器设备距离不规范,且开关箱上无标识。 4、钢筋棚电器设备未接地。 检查结论及整改措施: 1、配电房门改为外开启。 2、钢筋棚开关箱与电器设备距离不超过3米,并对应电器设备作标识。 3、电器设备旁垂直打入圆钢与地面接通,接地电阻不应大于4欧,各电器设备重复接地,电阻不大于10欧。 除电器设备接地不合规范,其他整改效果良好。 检查负责人 刘世伟 被检查负责人 李国勇 周德卫 施工现场临时用电定期检查记录 欧阳史创编 2021..02.10

欧阳史创编 2021..02.10 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 项目部 富源南路改貌农民新村安置房 2013年7月21日 单位名称 检查部门 检查项目或部分 参加检查人员 工程名称 检查日期 现场临时用电 刘世伟 周德卫 检查记录: 1、电工均持证上岗,现场电线接线均由专业电工完成。 2、1#配电室室内保持清洁,电路运行正常,漏保反应灵敏可靠。 3、配电房内铺设绝缘胶垫,符合规范。 4、三级配电严格做到“三级控制、两级保护”。 检查结论及整改措施: 检查负责人 刘世伟 被检查负责人 李国勇 周德卫 施工现场临时用电定期检查记录 单位名称 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 工程名称 富源南路改貌农民新村安置房 欧阳史创编 2021..02.10