城市中心区配电自动化工程建设实施方案
系统采用基本中间件、图形中间件技术,有效屏蔽异构系统的差别,提供统一的访问接口,满足各种不同操作系统平台运行需求。
(2)关系数据库软件
存储电网静态模型及相关设备参数。
(3)实时数据库专门用来提供高效的实时数据存取,实现系统的监视、控制和电网分析。
3、系统运行管理
系统提供分布式的系统运行管理功能,实现对整个系统中的设备、应用功能及权限等进行分布化管理和控制,以维护系统的完整性和可用性,提高系统运行效率。
(1)节点状态监视,动态监视服务器CPU 负载率、内存使用率、网络流量和
硬盘剩余空间等信息;
(2)软硬件功能管理,对整个主站系统中硬件设备、软件功能的运行状态等进行管理;
(3)状态异常报警,对于硬件设备或软件功能运行异常的节点进行报警;
(4)在线、离线诊断测试工具,提供完整的在线和离线诊断测试手段,以维护
系统的完整性和可用性,提高系统运行效率;
(5)提供冗余管理、应用管理、网络管理等功能。
4、数据库管理
(1)数据库维护工具具有完善的交互式环境的数据库录入、维护、检索工具和良好的用户界面,可进行数据库删除、清零、拷贝、备份、恢复、扩容等操作,并完备的数据修改日志。
(2)数据库同步具备全网数据同步功能,任一元件参数在整个系统中只输入一次,数据和备份数据保持一致。
(3)多数据集可以建立多种数据集,用于各种场景如训练、测试、计算等。
(4)离线文件保存支持将在线数据库保存为离线的文件和将离线的文件转化为
在线数据库的功能。
(5)具备可恢复性,主站系统故障消失后,数据库能够迅速恢复到故障前的状态。
(6)带时标的实时数据处理,在全系统能够统一对时及规约支持的前提下,可
28
城市中心区配电自动化工程建设实施方案
以利用数采装置的时标而非主站时标来标识每一个变化的遥测和遥信,更加准确地反映现场的实际变化。
5、数据备份与恢复
系统提供数据的安全备份和恢复机制,保证数据的完整性和可恢复性。
(1)全数据备份能将数据库中所有信息备份。
(2)模型数据备份能单独指定所需的模型数据进行备份。
(3)历史数据备份能指定时间段对历史采样数据进行备份。(4)设定自动备份周期,对数据库进行自动备份。
(5)全库恢复能依据全数据库备份文件进行全库恢复。
(6)模型数据恢复能依据模型数据备份文件进行模型数据恢复。(7)历史数据恢复能依据历史数据备份文件进行历史数据恢复。
(8)对于系统中所有主机的操作系统、应用程序和业务数据,必须能以“增量”方式持续备份到该备份系统中,保证在系统崩溃后重新启动时,所有的操作系统、应用程序和业务数据能迅速恢复到故障前的指定时段。
6、权限管理
系统权限定义采用层次管理的方式,拥有角色、用户和组三种权限主体。权限配置可与岗位职责相关,不同岗位用户可赋予不同的权限,权限还可与工作站节点相关,不同工作站节点可有不同的权限。
7、告警管理
系统可以根据责任区及用户权限对各类事件、事故进行告警服务,告警信息分类、分流显示和处理。事件/事故时可用不同的告警形式和方法,告警记录保存入库。提供丰富的告警动作,包括语音报警、音响报警、推画面报警、打印报警、中文短消息报警、需人工确认报警、登录告警库等。新增告警行为用户可以自定义。告警分流可以根据责任区及权限对报警信息进行分类、分流;告警定义可根据调度员责任及工作权限范围设置事项及告警内容,告警限值及告警死区均可设置和修改;画面调用可通过告警窗中的提示信息调用相应画面;告警信息存储、打印,告警信息可长期保存并可按指定条件查询、打印。
8、报表
系统提供报表管理功能,为各应用提供制作各种统计报表。
29
城市中心区配电自动化工程建设实施方案
9、系统建模
(1)网络建模
系统提供图模库一体化建模工具,根据站所图、单线图等构成配电网络的图形和相应的模型数据,自动生成全网的静态网络拓扑模型。
系统具备网络拓扑建模校验功能,提供网络拓扑管理工具。具备外部系统信息导入建模工具,支持SVG、CIM等格式的图模导入,支持线路单线图、线路沿布图、系统联络图等图形的导入,支持图模数据的校验、错误报告,支持上级电网模型与配网模型的拼接以及配电网多区域之间的模型拼接功能。
(2)专题图生成
系统根据基于地图背景的全域图、站内接线图等基础电气图,自动生成衍生电气图,包括地理单线图、单线接线图、环网接线图等,所有专题图的拓扑连接关系全部保持一致。
5.2.3.2 配电SCADA功能
1、数据采集
(1)前置服务器在故障情况下能自动切换,且做到切换过程中不丢失数据,实现主备通道的无缝切换。
(2)能够实现同一个终端2个不同IP地址的自动连接切换,能够实现各类数据的采集和交换。
(3)大数据量采集能满足大数据量采集的实时响应需要,支持数据采集负载均衡处理。
(4)支持多种通信规约(包括DL/T634或其它国内标准、国际标准规约)、多种应用、多类型的数据采集和交换。
(5)支持多种通信方式(如光纤、无线等)的信息接入和转发功能。
(6)具备错误检测功能,能对接收的数据进行错误条件检查并进行相应处理。
(7)具备通信通道运行工况监视、统计、报警和管理功能,具备通信终端在线
监视功能。
2、数据处理
系统提供模拟量处理、状态量处理、非实测数据处理、点多源处理、数据质量码、
30
城市中心区配电自动化工程建设实施方案
平衡率计算、计算及统计等功能。
(1)模拟量处理,能处理一次设备(线路、变压器、母线、开关等)的有功、无功、电流、电压值以及主变档位等模拟值。
(2)状态量处理,能处理包括开关位置、隔离刀闸、接地刀闸位置、保护状态以及远方控制投退信号等其它各种信号量在内的状态量。
(3)非实测数据可由人工输入也可由计算得到,以质量码标注,并与实测数据具备相同的数据处理功能。
(4)点多源数据处理,同一测点的多源数据在满足合理性校验经判断选优后将最优结果放入实时数据库,提供给其它应用功能使用。
(5)数据质量码,能对所有模拟量和状态量配置数据质量码,以反映数据的质量状况。图形界面应能根据质量码以相应的颜色显示数据。
(6)统计计算,能根据调度运行的需要,对各类数据进行统计,提供统计结果。
3、数据记录
系统提供事件顺序记录、周期采样、变化存储功能。
(1)事件顺序记录(SOE),能以毫秒级精度记录所有电网开关设备、继电保护信号的状态、动作顺序及动作时间,形成动作顺序表。SOE记录包括记录时间、动作时间、区域名、事件内容和设备名。能根据事件类型、线路、设备类型、动作时间等条件对SOE记录分类检索、显示和打印输出。
(2)周期采样,能对系统内所有实测数据和非实测数据进行周期采样。支持批量定义采样点及人工选择定义采样点。采样周期可选择。
(3)变化存储,支持变化量测即存储的能力,完整记录设备运行的历史变化轨迹。能对系统内所有实测数据和非实测数据进行变化存储。支持批量定义存储点及人工选择定义存储点。
4、事件与事故处理
系统具备以下多项功能,实现事件与事故处理。
(1)越限报警处理功能,对模拟量可分别设置报警上、下限,有效上、下限,当数据越限值时可生成报警记录。
(2)遥信变位报警功能,开关、通道状态等遥信产生变位时产生报警记录。
(3)报警提示,在人机工作站的报警窗口显示实时报警,并提供事件查询窗口,
31
城市中心区配电自动化工程建设实施方案
在画面上以特殊颜色显示关联遥测和遥信,用户亦可定义自动弹出关联画面或语音报警。
(4)SOE处理功能,接收终端单元发送的SOE信息并存储入历史事件库。
(5)支持全息历史反演和事故反演。
5、人机界面
人机接口符合X-Window和OSF/Motif等国际标准。支持全图形、高分辨率、多窗口、快速响应的图形显示。图形画面采用浮点坐标体系,支持平滑移动、无级缩放、无限漫游。系统支持用户定义的画面分层显示,支持将地理背景作为画面的一层,支持将多个缩放等级的图形无缝的融合到一个画面中,画面显示自动删繁;支持报警窗口自动弹出功能。
采用多屏显示、图形多窗口、无级缩放、漫游、拖拽、分层分级显示等,调度工作站支持一机双屏。
6、操作与控制
操作和控制包括人工置数、标识牌操作、闭锁和解锁操作、远方控制与调节功能。
(1)人工置数的数据类型包括状态量、模拟值、计算量;人工置数的数据应进
行有效性检查。
(2)提供多种自定义标识牌功能,通过人机界面对一个对象设置标识牌或清除标识牌,在执行远方控制操作前应先检查对象的标识牌,所有的标识牌操作应进行存档记录。
(3)闭解锁功能,用于禁止对所选对象进行特定的处理。
(4)控制类型包括断路器、隔离开关、负荷开关的分合;投/切无功补偿装置;按照单设备控制、序列控制、解/合环控制。
(5)系统支持单席操作/双席操作、支持普通操作/快捷操作的方式。在控制的过程中采取严格的控制流程、选点自动撤消、安全措施等。
(6)系统提供多种类型的远方控制自动防误闭锁功能,包括基于预定义规则的常规防误闭锁和基于拓扑分析的防误闭锁功能。
7、系统时钟和对时
为整个网络系统提供时钟源。支持多种时钟源、终端对时、人工对时,具有安全保护措施,并可人工设置系统时间。主站可对各种终端设备进行对时。
32