好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电自动化工程建设实施方案(参考版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

城市中心区配电自动化工程建设实施方案

3 城市中心区现状分析3.1 电网现状

地处鲁西北平原,是德州市的近郊县,位于首都北京、港城天津、省会济南之间,素有“京津门户,九达天衢”之称,位于北纬37°13ˊ~37°36ˊ,东经116°27ˊ~116°57ˊ。历史悠久,是文学家、滑稽大师东方朔的故里,现收藏于文博苑内的颜真卿手书“东方朔画赞碑”为国家一级文物,有“汉墓群”等省级重点文物保护单位,万亩水面的“丁东水库”和“仙人湖”是旅游、垂钓的理想去处。现辖9个镇、3个乡和一个经济开发区。

图3-1行政区划图

电网是德州电网的重要组成部分,主电源来自220kV苏庄站。2011年供电面积为1213km2,供电人口为58万人,供电可靠率RS-3为99.90%,110kV及以下线损为4.53%,10kV及以下线损为4.48%,综合电压合格率为98.724%。

截止2011年底,电网拥有110kV变电站1座,主变2台,容量为40MVA,线路1条,长度为31.2km; 35kV公用变电站16座,容量为225MVA,线路33条,长度为222.65km,10kV公用线路70条,长度为1710.14km,公用配变1278台,配变容

3

城市中心区配电自动化工程建设实施方案

量为110.13MVA。

通过近年来电网的不断建设与改造,电网已经形成了以220kV变电站为电源点,110kV、35kV为网架,城区10kV线路手拉手的供电格局,具备了较为坚强的网架结构,极大的提高了作为受端电网的受电能力。2011年电业公司售电量达到7.34亿kWh,同比增长14.03%。根据2011年负荷增长情况,预计2012年电网最高负荷将达到16.2万kW。

表3-1 2011年电网主要数据指标

售电量(亿kWh) 供电可靠率(%) 综合线损率(10kV及以下)(%) 电压合格率(%) 110kV变电站(座) 35kV变电站(座) 110kV线路(条) 35kV线路(条)

7.34 99.90 4.48 98.724 1 16 1 33 表3-2 电业公司配电线路统计(2011年)

10kV线路(条) 区域 丁庄 开发区 西郊 东郊 郑寨 滋镇 边镇 于集 会王 颜官 前孙 梅镇 神头 宋家 义渡 东方 南郊 北辰 合计 总计 7 6 4 7 5 3 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 6 6 77 用户专线 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7 公司资产 架空线路 6 6 3 7 5 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 1 6 6 70

开关站(座) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电缆线路 4

城市中心区配电自动化工程建设实施方案

3.2 城市中心区概况

本方案选取城区中心作为建设区域,该片区位于核心地带,北至唐城路,南抵104国道,西至陵边路,东接东外环,面积约10.2平方公里(如图3-2所示)。区域内有县委、县府、广播局、公安局等重要政府机构;有人民医院、中医院、陵城镇医院等医疗机构;有文化艺术中心、购物中心等商贸中心;有二中、实验中学、实验小学等学校;有世纪家园、唐城家园、御府花都、名馨花苑等大型居民生活社区,是政治、经济、文化、生活中心,对供电可靠性要求极高。

图3-2 城市中心建设区域地图

经过前期城网改造,该区域配电网现状如下:

(1)10kV线路一次网架结构不够成熟,其中,架空线路主要以JKLYJ-10kV-120mm2、JKLYJ-10kV-95mm2导线为主,分支线采用JKLYJ-10kV-70mm2、JKLYJ-10kV-50mm2导线;仅2条10kV线路电缆部分采用YJV22-3×120mm2电缆。

(2)柱上开关无油化率100%,目前线路负荷及容量稳定,基本实现单联络供电,

变电站采用单母线分段的接线方式,通过网架结构调整,部分线路能够具备部分负荷转移能力。

(3)核心区域采用S9、S11及非晶合金配电变压器,变压器布点与负荷联系紧密,供电半径小,线路损耗低,网架运行经济性较好。

(4)按照城市总体规划及电网“十二五”规划,未来5年内将有大型社区、街道办事处及城市道路建设,结合城市总体规划电网也在“十二五”期间规划了电网改造

5

城市中心区配电自动化工程建设实施方案

项目,区域内已规划预留通信通道。

区域内线路均为架空电缆混合线路,网架、负荷稳定,负荷性质多元化(办公、商务、生活等多种负荷并存)。因此,在该区域进行配电自动化建设将收到良好的示范效果,并对以后的实用化推广具有指导作用。

区域内共有10kV配电线路7条, 3座35kV变电站(东郊站、南郊站、西郊站)提供电源。2011年售电量0.69亿kWh,最高负荷1.87万kW,供电可靠性(RS-3)99.922%,10kV综合线损率8.61%,用户电压合格率99.221%。

表3-3 城市中心区技术指标(2011年)

供电面积(km2) 10.2 供电人口 (万人) 11 售电量 (亿kWh) 0.69 变电站数量 110kV 35kV 0 3

供电可靠性10kV综合线(RS-3) 99.922% 损率 8.61% 电缆化率 2.86% 架空绝缘化用户电压合率 65.23% 格率 99.221% 3.3 一次网架现状

3.3.1 网架概述

区域内配电线路总长度86.31km(含支线、分支线),全部为架空电缆混合线路,其中电缆长度2.47km,电缆化率2.86%;架空绝缘线路长度56.3km,架空绝缘化率65.23%。

配电线路主要结构为架空多分段单联络,线路总分段数10段,平均分段数为1.43段/条,单辐射线路1条,线路干线平均长度4.32km,线路最大负载率平均值为62.71%,联络线路满足N-1的比例0%。核心区域10kV配电线路的基本情况如表3-4所示。

表3-4 城市核心区线路基本情况

10 kV公用线路 (条) 7 线路干线平均长度(km) 4.32 平均分段数(段/条) 1.43 单辐射比例单联络比例多联络比例最大负载率实现N-1线(%) 14.3 (%) 85.7 (%) 0 平均值(%) 路数(条) 62.71 0 3.3.2 典型接线

在城市中心区域,采用线路单辐射和单联络接线方式,典型接线图如下:

6

城市中心区配电自动化工程建设实施方案

图3-3 线路单辐射接线

图3-4线路单联络接线

网架及运行情况分析:

(1)区域内10kV南电线为单辐射线路,有6条架空线路为单联络接线方式。

(2)区域内线路整体平均负载率为62.71%,线路负荷分布不均衡。单联络线路

10kV南电线最大负载率分别为52%;单联络线路10kV东北线与10kV西城线,最大负载率分别为55%、83%;单联络线路10kV东南线与10kV南中线,最大负载率分别为82%、48%;单联络线路10kV东西线与10kV南农线,最大负载率分别为57%、62%,均大于单联络最大负载率50%的技术要求,需进行负荷转移。

(3)区域内部分线路分段偏少、联络点设置不合理,平均分段数明显偏少的线路有10kV东西线、东南线、南农线、南中线、西城线;联络点设置不合理的线路有10kV东北、南电线。基于以上现状,需要进一步完善和优化一次网架,以满足配电

7

配电自动化工程建设实施方案(参考版)