试验项目 网孔中心距,mm 单位面积质量,g/m2 断裂应变,% 耐碱断裂强力保留值(经纬向),% 耐碱断裂强力保留值,N/50mm 耐碱型玻璃纤维网格性能指标(标准网布) 4~6 ≥160 ≤5 ≥50 ≥750 ≥8 布 含胶量,% 耐碱型玻璃纤维网格≥20 布 5.9、机械锚固件的主要技术性能指标应符合下表要求。
机械锚固件的主要技术性能指标
序号 1 (已考虑安全系数) 2
5.10 、涂料必须与薄抹灰外保温系统相容,其性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准。
5.11、其他各产品符合相关标准要求。
六、质量控制
6.1、 EPS聚苯板的陈化时间应符合有关标准的规定(GB/T10801.1-2002),制
单个锚栓对系统传热增加值,w/k ≥0.60KN ≤0.004 试验项目 单个锚栓最大拉力承载力 技术指标 C25以上的混凝土中, 品出厂前应在自然条件下陈化不少于42d或在60℃蒸汽中陈化不少于5d。 6.2、粘贴聚苯板时应符合以下要求:
6.2.1、粘贴聚苯板时,涂料聚合物胶粘剂的面积应不小于板面积的40%。 6.3 、保温系统应对下列隐蔽工程进行验收: 6.3.1、聚苯板粘贴、锚栓安装质量。 6.3.2、抹面胶浆厚度、网格布铺贴位置。
6.4主控项目
6.4.1 保温系统所用材料,应按设计要求选用。聚苯板负偏差不应大于1.5㎜。 检查方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、材料复验报告;保温层厚度用钢针插入和尺量检查。
6.4.2、聚苯板应与基层粘结牢固,无松动和虚粘现象。
检查方法:检查现场基层与胶粘剂的拉伸粘接强度检验报告及施工记录。 6.4.3、粘贴在基层上的聚苯板外表面应符合表面平整度要求。 检查方法:观察;尺量检查。
6.4.4、抹面胶浆与聚苯板外表面应粘接牢固,无脱层和空鼓现象。 6.4.5、锚栓塑料胀管部分进入墙体锚固深度应符合产品安装规定的要求。 检查数量:按楼层每20m长抽查一处,每处不少于4个。 检查方法:检查锚栓塑料胀管和敲击钉长度或自攻螺丝退出检查。 6.4.6、护面层无爆灰和裂缝等缺陷,玻纤网格布不应外露在表面。 检查方法:观察检查;手摸检查。
6.5一般项目
6.5.1、聚苯板粘贴应上下错缝,接缝应紧密、平齐,拼接缝处不应涂抹胶粘剂,应采用同种板材或聚氨酯(PU)发泡剂填充。 检查方法:观察;手摸检查。
6.5.2、聚苯板安装允许偏差和检查方法应符合下表的规定。
聚苯板安装允许偏差和检验方法
项次 1 2 3 4 5 项 目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝高低差 接缝宽度 允许偏差(mm) 3 3 3 1.5 1.5 检查方法 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 6.5.3、网格布应压平密实,不应有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合相关标准规定。 检查方法:观察;直尺测量。
6.5.4 、聚苯板系统面层的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。
聚苯板系统面层的允许偏差和检验方法
项次 1 2 3 4
6.6、破损部位修补方式
首先在破损部位的周围弹控制线,之后用钢丝刷将周边部位的面层抹面胶浆刷掉,刷掉部分的长度或宽都应大于破损部位本身100㎜,用切刀切开破损部位的网格布,之后用钢丝刷将底层抹面胶浆刷掉,以不破坏EPS保温层为宜。
项 目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分格条(缝)直线度 允许偏差(mm) 4 4 4 4 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m者,拉通线,用钢直尺检查 检查方法 在修补前,应先将必要的部位进行遮盖,防止被污染。然后抹底层抹面胶浆,粘贴网格布、网格布事先按刷掉的面层抹面胶浆面积裁切好,网格布之间的搭接不小于100㎜,待底层抹面胶浆初凝后,抹面层抹面胶浆,应与原保温层相一致。保温修补完后待养护至少7d之后再做饰面。 七、安全措施
7.1 、进入施工现场的作业人员,必须首先参加安全教育培训,考试合格。方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。
7.2、 进入施工现场的人员必须戴好安全帽,并系好帽带;按照作业要求正确穿戴个人防护用品;在2m以上(含2m)没有可靠安全防护设施的高处施工时,必须系好安全带;高处作业时,不得穿硬底和带钉易滑的鞋进行施工。 7.3、在施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井架、外用电梯,禁止乘坐非乘人的垂直运输设备。
7.4 、高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是大风及雨后作业;操作前,应检查脚手架隔离是否牢固。
7.5 、在保温材料堆放处及施工处附近不得进行电、气焊作业。
7.6、使用电动搅拌器、电锤等手持电动工具,必须装有漏电保护器,作业前,应试机检查,作业时,应戴绝缘手套。
7.7、在架子上工作,工具和材料要放置稳当,不许随便乱扔。
7.8 、对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理,并铺有一定的宽度。 7.9、 严格控制脚手架施工荷载。
7.10不准随意拆除,斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设施。 八、环保措施
8.1、本系统所采用的相关干粉砂浆产品均为聚合物非金属材料,无毒,无挥发,无污染,是一种环保型的新型建筑材料。
8.2、 本系统采用的聚苯乙烯保温板,采用优质聚苯乙烯经科学方法发泡成型,其化学性能稳定,无有害物质挥发,施工中不生产有害气体,其废料可回收利用,是可回收的环保产品。
8.3、施工现场废渣、废板和污水应及时处理干净。不得在施工现场焚烧废弃物,应及时回收处理。建筑垃圾、废渣应在指定地点堆放。
8.4 、高空施工中,在保温板打磨时,为防止废屑飞扬,应对脚手架采用密网封闭等有效措施。
8.5 、应遵守施工现场文明施工管理规定,施工现场堆放有序便于操作,严格遵守国家有关环保的法律规定,优化施工现场的容貌。
九、效益分析
用泡沫聚苯板作为外墙外保温系统,与其他建筑保温形式相比,具有保温效果好,热阻值高,吸水率低,抗外力强度较高的特点,且连续包裹的构造为建筑物提供了高绝热低能耗的效果,从而大大降低了建筑物对环境污染物的排放;泡沫聚苯板系统消除了热桥,并有极低的空气渗透率,使建筑物始终处于温度、湿度相对恒定的舒适环境中,使得由大波动的温差导致的建筑的冷热损伤和开裂大幅减少;泡沫聚苯板系统能塑造出不开裂、高度的平整和垂直度的墙面体系,使得饰面层创造出更具有美学价值的装饰效果,体现出极佳的性能、价格、效益比。
十、应用实例
柳堡敬老院 博翱计算机学校 吴圣炜综合楼 江南金街 职专实训楼 滨州聚龙园19# 无棣柳堡街 无棣清波沟路 无棣文萃街 无棣文萃街 无棣新区棣州大街 滨州西城 2010 2010 2010 2010 2010 2010 890平方 3860平方 2400平方 12600平方 3400平方 3200平方 建设居苑 柳堡中学 无棣新区民生街 无棣柳堡街 2010 2010 4000平方 2980平方 工程名称 鼎盛华都 沾化职教中心 新天地商业街 御府 工程地点 无棣文萃街 沾化新区 无棣中心街 无棣新区民生街 时间 2009 2009 2009 2009 工程量 13000 6500平方 21600平方 8900平方 备注