件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 横向水平杆的自重标准值:P1=0.033×1.2×2/2=0.04kN; 纵向水平杆的自重标准值:P2=0.033×2.49=0.083kN; 脚手板的自重标准值:P3=0.3×1.2×2.49/2=0.448kN; 活荷载标准值:Q=1×1.2×2.49 /2=1.494kN;

荷载的设计值:R=1.2×(0.04+0.083+0.448)+1.4×1.494=2.777kN; R < 8kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载的计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1424kN/m NG1=[0.1424+(1.20×2/2)×0.033/1.80]×3.10=0.510kN; (2)脚手板的自重标准值;采用冲压钢脚手板,标准值为0.3kN/m2 NG2= 0.3×5×2.49×(1.2+0.25)/2=2.708kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用冲压钢挡脚板,标准值为0.16kN/m NG3=0.16×5×2.49/2=0.996kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.01kN/m2 NG4=0.01×2.49×3.1=0.077kN; 经计算得到,静荷载标准值

.

.

NG=NG1+NG2+NG3+NG4=4.291kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 NQ=1×1.2×2.49×2/2=2.988kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N=1.2 NG+0.9×1.4NQ=1.2×4.291+ 0.9×1.4×2.988= 8.914kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2NG+1.4NQ=1.2×4.291+1.4×2.988=9.333kN;

六、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: σ=N/(φA) ≤ [f]

立杆的轴向压力设计值:N=N'=9.333kN; 计算立杆的截面回转半径 :i=1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.8条得:k=1.155,长细比验算时,k=1;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.2.8得 :μ=1.53 ; 长细比验算:

计算长度,由公式 lo=k×μ×h 确定 :l0=2.754 m; 长细比 Lo/i=173 ; 立杆稳定性计满足要求! 轴心受压杆件稳定性验算:

.

.

计算长度,由公式 l0=kuh 确定:l0=3.181 m;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.18 ; 立杆净截面面积 : A=4.24 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W=4.49 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205N/mm2; σ=9333/(0.18×424)=122.285N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=122.285N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2 立杆稳定性满足要求!

七、连墙件的计算

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl=Nlw + N0

连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz=0.796,μs=1.254,ω0=0.3, ωk=μz·μs·ω0=0.796×1.254×0.3=0.299kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw=4.482 m2;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5.2.12条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),N0=3 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw=1.4×ωk×Aw=1.879kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl=Nlw + N0= 4.879kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf=φ·A·0.85*[f]

其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

.

.

由长细比 l/i=250/15.9=15.723;查表得到 φ=0.958,l为内排架距离墙的长度; A=4.24 cm2;[f]=205N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 Nf=0.958×4.24×10-4×0.85×205×103=70.779kN; Nl=4.879kN < Nf=70.779kN 连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl=4.879kN,小于双扣件的抗滑力 9.6kN 双扣件抗滑承载满足要求!

连墙件扣件连接示意图

八、三角形钢管悬挑支撑计算

在竖向荷载作用下,计算简图如下

.

.

立面图

1、上图所示竖向荷载P1、P2由脚手架立杆所传,作用在三角形钢管悬支撑上各个杆件内力和各个支点的支座反力计算如下: (1)三角形钢管悬支撑的各杆件轴力: NBD =9.333×(0.402+3.602)0.5/3.60=9.390kN; NCD =9.333×[(0.40+1.20)2+3.602]0.5/3.60=10.213kN; NBC =9.333×(0.40+1.20)/ 3.60=4.148kN; NAB =9.333×0.40/3.60 +4.148=5.185kN; (2)三角形钢管悬支撑的各支点的支座反力: RAH(拉力)=5.185kN;

.