好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

鑫宇液晶多功能电力仪表用户手册2018-10-18

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

液晶多功能电力仪表用户手册 1

液晶多功能电力仪表

用户手册

一、产品简介

LCD多功能电力仪表,一种具有可编程测量、显示、RS485数字通讯和电能脉冲变送输出的多功能智能仪表,能够完成三相电参量测量(三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等)、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用标准MODBUS-RTU通讯协议。

二、技术参数

参数 接线 量程 电压 过载 功耗 阻抗 精度 输入测量 量程 电流 过载 功耗 阻抗 精度 频率 功率 电能 输出模块 电能脉冲输出 通讯 辅助电源 显示 环境 安全 性能 三相四线/三相三线 AC400V/100V 持续:1.2倍,瞬时:2倍/1S <0.3VA >1.8MΩ RSM测量,精度等级0.2级 AC5A/1A 持续:1.2倍,瞬时:10倍/5S <0.4VA <15mΩ RSM测量,精度等级0.2级 45-65HZ,精度±0.02HZ 有功功率0.5级、无功功率1级、功率因数0.5级 有功电能0.5级、无功电能1级 无源光耦集电极开路输出,脉冲常数3600 RS485通讯接口, MODBUS-RTU协议,通讯波特率1200~19200 AC/DC85-265V,<5VA FSTN LCD显示 工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-85℃ 绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻>5MΩ 耐压:信号输入、电源、输出间>2KV 三、安装与接线

3.1 仪表尺寸 外型代号 外型尺寸 (mm) 开孔尺寸 (mm) 最小安装距离 水平(mm) 垂直(mm) 深度 (mm) 42 120 120 80 120×120 111×111 阳谷鑫宇电子科技有限公司 三相智能电表XY194E-9SY

液晶多功能电力仪表用户手册 2 96 80 72

96×96 80×80 72×72 91×91 76×76 67×67 96 80 72 96 80 72 80 80 95 3.2 安装方法

(1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔; (2) 取出仪表,松开螺丝,取下固定支架; (3) 仪表由前插入安装孔;

(4) 插入仪表固定支架,并拧紧螺丝固定仪表。

3.3端子接线

说明:如与仪表壳体接线图不一致,请以仪表壳体接线图为准!

(1) 电压输入:输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,为了便于维护,建议使用接线排。

(2) 电流输入:11、13、15为电流互感器的进线端,*表示为电流同名端(进线端)。标准额定输入电流为5A,大于5A 的情况应使用外部CT。如果使用的CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路,为便于维护,建议使用接线排。

(3) 要确保输入电压、电流相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误(功率和电能)! (4) 仪表可以工作在三相四线方式或者三相三线方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。一般在没有中心线的情况下使用三相三线方式,在有中心线的情况下使用三相四线方式,三相三线可以只安装2 个CT(A 和C 相),三相四线需要安装三个CT。仪表内可设置两种接线方式,实际接线方式和表内设置接线方式必须一致,否则仪表的测量数据不正确。

四、编程操作

4.1 进入和退出编程状态

进入编程状态: 在测量显示状态时按住“SET”键约3秒钟,进入密码认证页面,使用“?”键,“▲”键和“▼”键输入密码 (出厂默认用户密码为1111),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“S 阳谷鑫宇电子科技有限公司 三相智能电表XY194E-9SY

液晶多功能电力仪表用户手册 3

ET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。 退出编程状态:

在编程状态,一直按住“SET”键约2秒钟,退出编程状态,会提示用户选择是否保存设置值,“保存设置值,“”不保存设置值。

4.2 编程操作中按键的使用

功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。

位选键 ?:循环选定要设置的数码,选定的数码下会有一个下画线指示。 增加键 ▲:改变选定数码的数值(数码数值从0到9循环)。 减小键 ▼:改变选定数码的数值(数码数值从9到0循环)。

4.3设置参数说明 序号 进入 1 序号内容说明 进入菜单密码 接线方式 说明:三相三线接法、电压倍率 显示 范围 0000~9999 说明:输入进入菜单的密码,只有密码正确才能进入菜单,出厂预设值为1111 、 三相四线接法(一定要和实际的接线方式一致) 1~9999 2 说明:本项设定为线路所用PT的倍率,出厂预设为1,如线路所用PT为:10kV/100V,则该项值应设为100 1~9999 说明:本项设定为线路所用CT的倍率,出厂预设为1,如线路所用CT为:600A/5A,则该项值应设为120 电流倍率 0~99 说明:0为固定显示方式,手动切换显示项;1~99设置页面为自动切换,设置的值为显视自动切换间隔时间,单位秒,自动切换界面下,手动切换也有效 显示方式 说明:仪表地址,多机通信时用于识别本机 通信波特率 通信地址 1~247 3 4 5 6 1200、2400、4800、9600、19200 说明:用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设值为9600 通信数据格式 、、、 说明:无校验位8个数据位1个停止位、奇校验8个数据位1个停止位、偶校验8个数据位1个停止位、无校验位8个数据位2个停止位 电能清0 说明:电能数据清0,LCD背光开启时间 菜单进入密码 电能数据不变 、 7 8 9 10 退出 0~99 说明: 0为LCD背光常开;1~99背光开启时间,单位为秒 说明:设置进入菜单的密码,密码预设值为1111 保存参数修改值选择 说明:保存参数修改值, 以前参数值不变 0~9999 、 五、面板说明与测量信息显示

5.1 测量信息

测量电网中的电量参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压);Ia、Ib、Ic(电流);Pa、

阳谷鑫宇电子科技有限公司 三相智能电表XY194E-9SY

液晶多功能电力仪表用户手册 4

Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相无功功率和总无功功率);PFa、PFb、PFc、PFs(每相功率因数和总功率因数);Sa、Sb、Sc、Ss(每相视在功率和总视在功率);F(频率)以及有功(无功)电能;三相电压谐波含量;三相电流谐波含量,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的RS485通讯接口可访问采集这些数据。

5.2显示面板(通过“▲”和“▼”键进行显示页面切换) 页面 内容 说明 前三排a、b、c显示相电压Ua、Ub、Uc或ab、bc、ca显示线电压Uab、Ubc、Uca,单位为V。左图中Ua=220.0V、Ub=220.0V、Uc=220.0V。在三相四线输入时,通过按“?”键进行相电压与线电压切换显示。第四排显示频率F=50.00Hz。 最下排显示电能信息,当前显示为吸收有功电能5732.46KWh。通过按“SET”键进行切换显示吸收有功电能,释放 有功电能,感性无功电能,容性无功电能。电能显示部分,在其它显示页面下的操作相同。IMP表示吸收有功电能,EXP表示释放有功电能,表法感性无功电能,表示容性无功电能。 1 三相电压、频率 2 三相电流、频率 前三排a、b、c分别显示电流Ia、Ib、Ic单位为A。左图中Ia=5.000A、Ib=5.000A、Ic=5.000A。第四排显示频率F=50.00Hz。 3 总有功功率、无功功率、视在功率、功率因数 前四排从上到下分别显示总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数。无功功率、功率因数前有负号表示容性,无负号表示感性。 4 分相有功功率、总有功功率 前三排a、b、c分别显示A相、B相、C相有功功率;第四排显示总有功功率。单位为kW。在三相三线输入时无此显示界面。 阳谷鑫宇电子科技有限公司 三相智能电表XY194E-9SY

液晶多功能电力仪表用户手册 5

5 分相无功功率、总无功功率 前三排a、b、c分别显示A相、B相、C相无功功率;第四排显示总无功功率。单位为kVar。在三相三线输入时无此显示界面。无功功率前有负号表示容性,无负号表示感性。 6 分相视在功率、总视在功率 前三排a、b、c分别显示A相、B相、C相视在功率;第四排显示总视在功率。单位为kVA。在三相三线输入时无此显示界面。 7 分相功率因数、总功率因数 前三排a、b、c分别显示A相、B相、C相功率因数;第四排显示总功率因数。在三相三线输入时无此显示界面。功率因数前有负号表示容性,无负号表示感性。 六、功能模块

6.1 RS485通讯

6.1.1 物理层

(1) RS485通讯接口,异步半双工模式。 (2) 通讯波特率1200、2400、4800、9600、19200bps可设置,出厂默认值为9600bps。 (3) 字节传送格式:N81无校验位、8个数据位、1个停止位; O81奇校验、8个数据位、1个停止位;E81偶校验、8个数据位、1个停止位;N82无校验位、8个数据位、2个停止位。 6.1.2 通信协议Modbus-RTU

本仪表提供串行异步半双工RS485通讯接口,采用标准MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达128个网络仪表,每个网络仪表均可设定其通讯地址,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推荐采用T型网络的连接方式,不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBU协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询:查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备;功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息,校验码用来检验一帧信息的正确性,从设 阳谷鑫宇电子科技有限公司 三相智能电表XY194E-9SY