技术交底记录
C06-1-02- 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一 施工准备 1.材料要求 1.1镀锌钢管壁厚均匀,镀锌层均匀,无劈裂、砂眼、棱刺、凹扁,外表皮无剥落现象,并有产品合格证,以及检验报告。 1.2锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰并有产品合格证。 1.3护口要完整无损,并有产品合格证。 2.主要机具: 2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机、扁锉、圆锉 3.作业条件: 3.1现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸配合土建施工。随墙(砌体)配合施工立管。 3.2墙体配管,在土建钢筋绑扎完毕,按墙体线配管。 4.人员准备 由于各种原因本工程的主体施工阶段必将始终处于抢工期,这就要求安装施工队合理安排施工人员,不要出现人员不足或人员功能不明确而导致的窝工现象。 5.技术准备 施工单位的技术人员必须在施工前熟知图纸,对图纸中的有困难的施工节点要了然于胸,提前想好解决的措施。要统筹规划每个系统的管线路径,不要出现多层管路重叠的现象。了解施工的工艺流程,对需要大量人员调整的阶段要与施工班主提前萧山区科技创新中心工程 交底日期 年 月 日 电气导管敷设 浙江省工业设备安装集团有限公分部(分项)工程名司 电线,电缆导管和线槽敷设 称 沟通。 6.材料的预加工 对镀锌钢管的一端的接头的切丝,对需要预埋箱体盒子应提前做好木质的盒子,对需要预埋的套管应提前加工完成。 二、 操作工艺 (一)工艺流程 交底内容: 3.管进盒箱 1.管箍丝扣连接 2镀锌套管连接 管路连接 2.托板稳注灯头盒 1.稳注盒、箱 预制加工 测定盒箱位置 1.冷煨管 2.切管 3.套丝 预制加工 暗 管敷设 变形缝处理 2.地板上(下)部做法 1.随墙(彻体)配管 暗管敷设方式 2.大模板现浇混凝土墙配管 1.地板上部做法 3.镀锌套管连接 地线连接 1. 跨接地线 2. 防腐处理 (二)暗管敷设: 2.1 基本要求:暗配管应沿最近的路线敷设并减少弯曲,埋入混凝土内的管子,离表面净距不小于15mm. 2.2预制加工:根据施工图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯采用冷煨法,管径在20mm及以下的,用手动煨管器,先将管子插入煨管器,均匀用力,逐步煨出所需弯度。管径在25mm以上的,用液压煨管器,煨出所需弯度。切割钢管严禁使用气、电焊,必须用钢锯或砂轮锯,断口平齐不歪斜,再用扁锉将切断处锉平,管口内壁用圆锉锉光,保证管口内壁无尖角、毛刺,管内无铁屑。 管子套丝采用套丝机将管子用台虎钳钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,随套随浇冷却液,成型后丝扣不乱,不过长,管径20mm及以下时,分二板套成,管径在25mm及以上时,分三板套成。 2.3测定盒、箱位置:根据施工图纸要求确定盒、箱轴线的位置,以土建弹出的水平线为基准,严 格按照设计标高,确定盒箱具体位置,线坠找平、找正。 交底内容: (注意:开关高度不包括开关面板与盒边的高度差,因此开关插座接线盒的底边标高应比所接器具的标高高约10mm。在有地板的房间内,以上开关、灯具等的安装高度要随地板高度相应上抬高。) 2.4由于本工程部分地方的预埋管数量较多,需要综合排管,依据“大管在下,小管在上”的原则布管,还要充分考虑现浇板的厚度,由于此工程多为展厅和报告厅,