好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房安全管理试题库完整

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

一、多项选择题 标黄的数值是文件的条款号

1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D )等生产用房的建筑物。 2条 A.通信机房 B.支撑系统用房 C.客户服务用房 D.通信综合楼

2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C)等与公司生产经营无关的用途。7条 A.餐饮 B.娱乐 C.住宿 D.出租

3、通信生产机房楼安全管理部门负责(A、C、E)。9条 A.负责通信生产机房楼安全管理工作的指导、监督和考核; B. 制定通信生产机房楼安全生产与安全防范设施建设标准;

C.负责组织制订和贯彻落实通信生产机房楼安全生产与安全保卫管理规章制度; D. 做好安全生产和治安防范设施的维护管理;

E.负责生产安全事故、治安或刑事案件的应急处置和调查处理。 4、工程建设部门负责( B、C )9条

A. 开展工程建设生产安全事故的应急处置和调查处理。

B. 负责贯彻落实国家和集团公司有关工程建设项目安全生产管理的规章制度。 C.与通信生产机房楼相关的工程建设项目的安全管理。 5、通信生产机房楼内的工作人员应( A、C、D )10条 A.严格遵守各项安全管理规章制度。 B.对本岗位的安全生产负间接责任。

C.正确执行本岗位安全生产操作规程,服从管理。 D.正确使用劳动防护用品。 6、楼内失火应(A)

A.从疏散通道逃离 B.坐电梯逃离 C.现场等待救援 D.看看是什么物质着火 7、遇到火灾时,要迅速向(C)逃生。

A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方向

8、通信生产机房楼内安装配备的(A、B、C、D、E )等消防设施、消防产品的质量应符合国家标准或行业标准。11

A.火灾自动报警系统B.自动灭火系统 C.消火栓系统 D.防烟排烟系统E.安全疏

专注 专业

. . . .

散标志

9、防设施投入使用后即应保证其处于正常运行和监控工作状态,(A、B、C)12 A.不得擅自断电、停运或长期故障工作。

B.任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。 C.不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。

10、通信生产机房楼(园区)应设消防控制室。消防控制室宜设在机房楼的 (A、B)29

A.首层 B.地下一层 C.地下二层

11、柴油发电机房的布置要求,可布置在机房楼(或裙房)的(A、B、C)30 A.首层 B.地下一层 C. 地下二层 D. 地下三层

12、通信生产机房楼内的下列部位必须进行防火封堵:(A、B、C、D、E )34 A.电缆、光缆、电缆桥架(线槽)、母线槽、管道等穿越防火分隔构件 B.建筑外墙或建筑屋顶等形成的贯穿孔口。

C.存在于防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶等部位的空开口。 D.建筑缝隙。

13、以下正确的安全规程有(BCDE )。

A. 在机房作业时,可以随身带钢笔,手表和穿有金属钮扣的衣服.有些工具应包绝缘材料,以免碰触运行的设备而发生事故.

B.带电作业时,使用的金属工具如改锥,扳手等应用胶布或绝缘塑料带缠绕.在带电的设备,头柜,分支柜中施工时,施工人员必须将身上诸如手表,钥匙等金属品除下,以防引起电源短路.

C.在机房作业,不准吸烟,携带易燃品,不得抛掷工具,器材及其他物品. D.施工场地须配备足够的灭火器材,并教育,训练作业人员掌握基本的灭火知识和技能.

E.每天工作完毕离开现场前,必须清理作业现场,切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场.

14、通信机房、支撑系统用房、柴油发电机房、高低压配电机房等生产设备机房内严禁(A、B、C)

A. 设置备品备件库 B. 放置办公家具 C.放置施工材料

34、通信生产机房楼内的公共疏散门和各类生产设备机房的人员疏散门均应向疏

专注 专业

. . . .

散方向开启,且不应采用(A、B、C)。46 A.侧拉门 B.吊门 C. 转门

35、 通信生产机房楼内的下列部位(A、B、C、D)应设置消防应急照明灯具:/47

A.疏散走道、疏散楼梯间及其前室B.通信机房、支撑系统用房。 C.报告厅、会议厅、多功能厅、餐厅。

D.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、高低压配电机房、防烟和排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。

36、消防应急照明灯具宜设置在墙面的(A、B、C)/49 A.墙面的上部 B.顶棚 C.出口的顶部

37、各类生产设备机房内严禁使用(A、B、C)等电热器具。 A.电炉 B.取暖器 C.微波炉

38、低压交流供电系统自动切换包括: (ABC)

A. 两路市电电源在低压供电系统上的切换B.市电与备用发电机组的切换 C.通信楼电力机房交流引入电源的切换D.多路油机的切换

39、电气设备一般采用以下哪些元器件作为短路保护措施:(ABC)

A.熔断器 B.自动空气开关 C.过电流继电器 D.普通保险丝。 40、交流电源系统对通信局提供的建筑一般负荷用电是指(ABD)。 A、普通空调B、普通照明C、消防电梯D、备用发电机组不保证的负荷。 41、通信电源作业安全要求,作业人员应使用( A、B、C、D )等防护产品,产品的质量应符合国家标准。63

A.绝缘手套 B.绝缘鞋 C.安全帽 D.高压绝缘棒 42、单体建筑通信生产机房楼可选用( A、B、C、D )82

A.主动式红外入侵探测系统 B.遮挡式微波入侵探测系统 C. 电场感应式探测系统 D. 高压电子脉冲式探测系统。

43、有独立院落(包括实体围墙、护栏或绿化带等)的通信生产机房楼(园区)应在院落入口处安装(B、C)。83

A.遮挡式微波入侵探测系统 B. 出入口控制系统 C.机动车阻挡装置 44、周界/建筑出入口,园区内道路,机房楼内的通道及通信机房、(ABCD)等

专注 专业

. . . .

重要生产管理用房应安装数字视频安防监控系统。84 A.支撑系统用房 B.财务室 C.档案室 D.重要物品库

45、产设备机房的门、窗应采取防止( BCD )等进入机房的密封性措施。76 A.潮 B.水 C.灰尘 D.虫类

46、通信综合楼内设置员工餐厅时,应符合以下规定(AB):75

A.用于食品加工的电气设备和线路应由专业人员安装、布放和维护,电气设备的使用人员必须掌握安全用电常识和正确的操作方法。 B.厨房应设置乙级防火门。

C.排油烟管道至少应每半年清洗一次。

47、对于携带大件物品离开通信生产机房楼的人员,应履行( ABC )手续。92 A.审批 B.查验 C.登记

48、任何人不得携带( AC )等危险物品进入通信生产机房楼(园区)。93 A.管制刀具 B.易燃 C.易爆物

49、必须在机房楼内使用电、气焊进行作业的,须经(BC )审核批准。98 A.业务主管部门 B.安全管理部门 C.行政事务管理部门

50、发生生产安全事故、社会安全事件和自然灾害时,应急处置组织机构包括 (ABCD )105

A.现场处置组 B.通信联络组 C.疏散引导组 D.安全防护救护组 二、单选题

1、通信生产机房楼的建筑设计、施工必须符合国家工程建设消防、安防技术标准,并依法经政府相关主管机构进行设计审核和竣工验收。未经政府相关主管机构验收或验收不合格的,( A )投入使用。5条 A.禁止 B.可以 C.能

2、各单位( B )是通信生产机房楼安全管理工作的第一责任人,全面负责通信生产机房楼的安全管理工作。8条

A.主管领导 B. 主要负责人 C.机房安全管理员

3、涉及消防设施改造的工程建设项目,设计方案须经( B )审核批准。13 A.行政主管部门 B.公安机关消防机构 C.消防主管部门

专注 专业

. . . .

4、机房火灾报警探测器周围范围(B )内,不得有遮挡物。14 A.1m B.0.5m C.1.2m

5、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(A)。14 A. 1.5m B. 1m C. 0.5m

6、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D)。 A、上空 B、上部 C、中部 D、根部

7、配备有气体灭火系统的场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设( B )套。 17 A. 1 B. 2 C. 3

8、气体灭火系统储瓶间应有直接通向室外或疏散走道的出口,储瓶间的门应向( C )开启。19 A. 内 B. 侧 C. 外

9、气体灭火系统防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口( )自行关闭。20 A. 应能 B. 不能 C. 可以

10、通信机房、支撑系统用房内宜配置(A)21

干粉灭火器 B. 泡沫型灭火器 二氧化碳灭火器

11、通信机房、支撑系统用房每(B )应配置1具30kg推车式二氧化碳灭火器21

A.100 m B. 110 m

2

2

C. 120 m

2

12、柴油发电机房每110m2(未设置消火栓系统和自动灭火系统的机房为55m2)应配置1具(A)磷酸铵盐干粉手提式灭火器。21 A.4kg B.5 kg C.3 kg

13、柴油发电机房每具灭火器的最大保护距离不应大于(B)。21 A.10m B. 12m C.15m

14、1个防火计算单元(同一防火分区)内配置灭火器的数量不应少于(B )具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15、灭火器的摆放应稳固,铭牌应朝(C)。

专注 专业

机房安全管理试题库完整

....一、多项选择题标黄的数值是文件的条款号1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D)等生产用房的建筑物。2条A.通信机房B.支撑系统用房C.客户服务用房D.通信综合楼2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2yflz0kx163fmdy9ul8q7b8vd5385a00y0p