文件名称 电气作业安全管理规定 发放日 编 号 页次 1/21 编制: 1、目的 审核: 批准: 版 次 规公司电气作业,确保作业安全,制定本制度。 2、围

适用于公司各动力车间电气运行、检修岗位、高压电工岗位;各电仪科电工岗位及公司从事电气工作的相关岗位。 3、职责

3.1相关部门职责

3.1.1电仪科负责公司临时用电作业的监督管理,并按规定审批临时用电证;负责本区域电气作业的安全管理。

3.1.2作业部门负责临时用电作业的风险评价,并对作业过程进行监督管理;负责本部门电气作业的安全管理。 3.2相关人员职责 3.2.1作业票签发人

3.2.1.1负责本区域电气作业工作票的审核签发,并对工作票所列工作的必要性、安全性负责;

3.2.1.2负责本区域电气倒闸操作的操作票的审核、发令;

3.2.1.3负责审查本区域临时用电作业的办理是否符合要求,了解作业部位及周围情况,检查完善安全措施;

3.2.1.4负责本区域电气作业安全的监督管理。 3.2.2作业负责人

3.2.2.1负责检查电气作业票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件; 3.2.2.2对所负责的电气作业安全负责;

3.2.2.3负责作业前对作业人员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

3.2.2.4严格执行作业票所列安全措施。 3.2.3作业许可人

3.2.3.1负责审查作业票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

文件名称 电气作业安全管理规定 发放日 编 号 页次 2/21 编制: 审核: 批准: 版 次 3.2.3.2负责确认现场布置的安全措施的落实,必要时予以补充; 3.2.3.3负责电气作业票完工时的验收确认。 3.2.4电气作业人员

3.2.4.1熟悉工作容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 3.2.4.2正确使用安全工器具和劳动防护用品; 3.2.4.3发现不具备安全条件时不得进行作业;

3.2.4.4负责按照倒闸操作票进行操作,操作中发生疑问时,立即停止操作并向操作票发令人报告。

3.2.5作业监护人:

3.2.5.1工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 3.2.5.2监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为; 3.2.5.3发现作业人违章作业时立即制止;

3.2.5.4负责对电气倒闸操作的监护,确保按操作票填写的顺序逐项操作。 4、具体容 4.1依据规与标准

GB26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) Q/GDW1799.1-2013国家电网公司电力安全工作规程变电部分 GB26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) 2009版《电力系统调度管理规程》 JGJ46-2012施工临时用电规 GB/T 156-2007 标准电压

GB/T 2900.50-2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语 GB/T 18857-2008 配电线路带电作业技术导则 DLT 961-2005 电网调度规用语

DL/T 596—1996电力设备预防性试验规程 GB 50150-91 电气设备交接试验标准 DL/T393-2010 输变电设备状态检修试验规程

文件名称 电气作业安全管理规定 发放日 编 号 页次 3/21 编制: 审核: 批准: 版 次 国家电网公司电力安全工器具管理规定 4.2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。 4.2.1断路器

能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 4.2.2 隔离开关

在分位时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸。 4.2.3 低压

交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。 直流电力系统中1500V及其以下的电压等级。 4.2.4 高压

通常指超过低压的电压等级。

特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 4.2.5 运用中的电气设备

全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.2.6 设备双重名称 设备名称和编号的统称。 4.2.7保护

在电力系统中检出异常情况从而启动切除故障或发出信号或指示。 4.2.8保护装置

由一个或多个保护继电器和/或逻辑元件结合在一起预定完成某项规定保护功能的设备。 4.2.9检修

指设备的所有开关、刀闸均断开,挂好接地线或合上接地刀闸,并在可能来电侧挂好标识牌,装好临时遮拦称为检修状态。 4.2.10备用

文件名称 电气作业安全管理规定 发放日 编 号 页次 4/21 编制: 审核: 批准: 版 次 泛指设备处于完好状态,所有安全措施全部拆除,接地刀闸在断开位置,随时可以投入运行。 4.2.11热备用

指设备开关断开,而刀闸仍在工作位置,此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。 4.2.12冷备用

特指线路、母线等电气设备的开关断开,其两侧刀闸和相关接地刀闸处于断开位置。 4.3基本要求

4.3.1电工必须具备的条件

4.3.1.1经医生检查无妨碍从事电气工作的病症,如高血压、聋哑、色盲、肢体残疾功能受限等。

4.3.1.2必须经过专业安全技术培训,考试合格持特种作业证上岗,徒工和其他非持证电工,必须在持证电工的监护和指导下才准许操作。

警告:未合格出徒的电工必须在其师傅或技术人员的指导下方能准许操作。 4.3.1.3了解岗位责任区域的供电线路及电气设备的性能。 4.3.1.4熟悉掌握触电急救方法和事故紧急处理措施。 4.3.2作业现场的基本条件

4.3.2.1作业现场的生产条件、安全设施和安全工器具等应按照国家电网公司电力安全工器具管理规定配备,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

4.3.2.2各车间应宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 4.3.2.3各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措施。

4.3.2.4外单位承担或外来人员参与本单位电气工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 4.3.3作业人员的基本要求

4.3.3.1电工在工作值班期间必须按规定穿绝缘鞋、工作服,进入配电室进行操作必须佩戴安全帽。

4.3.3.2电工必须熟练地掌握万用表、钳形电流表及兆欧表的正确使用方法和安全注意事项,使用前认真检查,合理选择,精心调整,操作时既要注意不损坏仪表,又要确保人身安全。

文件名称 电气作业安全管理规定 发放日 编 号 页次 5/21 编制: 审核: 批准: 版 次 4.3.3.3改造电气设施的结构、元件变更,需经电气技术负责人许可和批准,电工不得自行改变电气设施的原有结构、接线方式及元件参数。 4.3.4安全工器具管理

4.3.4.1根据国家电网公司电力安全工器具管理规定,各配电室按要求配备安全器材,建议配置如下表:

配电室 工器具名称 安全工具柜 绝缘靴 绝缘手套 验电器 接地线 多功能梯 正压式呼吸器 禁止合闸,有人工作! 禁止分闸! 禁止攀登,高压危险! 35/10/6KV 配电室 标示牌 止步,高压危险! 在此工作! 禁止合闸,线路有人工作! 从此进出! 红布幔 安全带 安全围栏 8KG干粉灭火器 35KG灭火器 烟感报警器 绝缘胶垫 需配置数量 2套 2双 2副 定期校验,贴试验合格证 2只 2组 1架 1套 10块 10块 10块 20块 10块 10块 10块 10块 2条 60米 4个 1个 2个 开关柜前后 安装于配电室顶部 定期校验,贴试验合格证 数量为最少数量按配电室大小配置 商标、合格证、检验证标识清晰完整 带支柱的警戒线 贴于配电室墙壁的标示牌要求完整、无脱色,整齐划一,其余的放置于安全工具柜 或人字梯、单梯各1架 标识清晰完整,无破损 要求 能放置接地线

4.3.4.2各安全器材应定期校验,并贴校验合格证,各器材检验周期及要求如下表: