线路、插座、开关接线检验记录

单位工程名称 子分部工程名称 分项工程名称 温州市民科基地(丁山垦区)政策处理 安置房C区I标工程E1号楼 分部工程名 称 项目经 理 建筑电气 李忠义 电气照明安装工程 开关、插座、风扇安装 检验日期 建筑电气工程施工工 匸艺标准 施工执行标准名称及编号 说明: 1、

经兆欧表测试,各层线路绝缘电阻符合要求。同一回路的电线 穿于同一导管内,且管内电线无接头。建筑物内的电线绝缘层 颜色选择一致,即保护地线(PE线)采用黄绿相间色,零线采 用淡蓝色,相线采用:A相一黄色、B相一绿色、C相一红色; 符合要求。

2、 3、

经检查接地支线采用单独与接地干线并联连接,导通正常。

单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接, 上孔与地线连接;插座的接地端子不与零线端子连接;同一场 所的三相插座,接线的相序一致,接地线在插座间并联连接; 符合要求。

4、 5、

开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠,相线经开关控制, 符合要求。

插座、开关盒采用暗装,面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢 固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全,符合要求。

监理(建设)单位: 监理工程师: (建设单位代表):

施工单位:

(公章)

班组长: 施工员: 质检员:

(公章)

只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

日期: 日期:

线路、插座、开关接线检查记录

电09

编号:

单位工程名称 施工图号 温州市民科基地(丁山垦区)政策 处理安置房 C区I标工程E1号楼 电施-02 线路 插座 子分部工程名 称 电气照明安装 实验日期 部位 配电箱 开关 配电箱及回 路编号 颜色 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 连接 接线位置 接地线连接 接线 控制顺序 通断方向 1ALZ1 1ALZ2 ALG 2AL2 3AL2 4AL2 5AL2 1AL2 2AL1 3AL1 4AL1 5AL1 1AL1 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 一致 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 可靠 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 准确 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

监理(建设)单位: 监理工程师: 施工单位: (公章) (公章) 班组长: (建设单位代表): 施工员: 质检员: 日期: 浙建监 A5-3 日期: 建筑照明通电试运行工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房

C区I标工程E1号楼 编号:A5-3 ___________

致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司

我单位完成了建筑照明通电试运行工程,按设计文件及有关规范进行了自

检,质量合格,请予以核查和验收。 附件:1、工程质量控制资料;

2、 安全和功能检验(检测)报告; 3、 观感质量验收记录; 4、 隐蔽工程验收记录; 5、 建筑照明通电试运行记录;

□ □ □ □ 2份

承包单位(章) ____ __________________

项目经理

日 期 _________________________

只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、 核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查 □合格/□不合格,□同意/□不同意进行下一道工序。 □检验批的技术资料齐全,且基本符合要求,因□砂浆 / □混凝土试块强度试验报告未 出具,暂同意进行下道工序施工,待□沙浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整 /□不完整,且□全部/□未全部达到合格 要求,经现场检测、核查□合格/ □不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全 /□不齐全,且□符合/□不符合要求,经 现场检测、核查□合格/不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

建筑照明通电试运行记录

温州市民科基地(丁山垦区)政 单位工程名称 策处理安置房 楼 C区I标工程E1号 分部工程名称 建筑电气 子分部工程名称 分项丄程名称 电气照明安装工程 项目经理 李忠义 建筑物照明通电试运行 检验日期 施工执行标准名称及编号

《建筑电气施工质量验收规范》 GB50303-2002 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

说明: 1、 经兆欧表测试,各层线路绝缘电阻符合要求。接通电源, 灯具回路控制与照明配电箱及回路的标识一致;开关与 灯具控制顺序相对应,开关灵活。 2、 照明系统通电连续试运行24小时,所有照明灯具灯亮正 常,连续试运行时间内无故障。 施工单位: 监理(建设)单位: 班组长: 监理工程师: (公章) 施工员: (公章) (建设单位代表): 质检员:

日期: 日期: 照明仝负荷通电试运行记录

电15 单位(子单位)工程名称 编号 温州市民科基地(丁山垦 区)政策处理安置房 C区 I标工程试运行日期 E1号楼 子分部工程名称 盘柜编号 测试电流值 时间 电气照明安装工程 施工图号 电施-02 1AL1 a 2 b 2 2 c 2 2 1AL2 a 2 2 b 2 2 c 2小时